光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3711|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

请问怎么查回路中的故障?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-24 10:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾5000的一个检测回路,只要加上就会引起隔离器动作,但是测量隔离器输出端有电阻。我是新手,实在是不太明白怎么回事,请教高手,谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-24 10:53:41 | 只看该作者
华为代理商
回路中的器件故障在主机液晶屏上都有显示的。通过TAB,按方向键,就是查到了。

对于你说的也不是很清楚,我估计是外线有短路、接地的情况,1、拆下回路外线,用万用表(最好是指针表)测量外线(回路)是否有接地、短路情况。
3#
 楼主| 发表于 2010-10-24 11:08:17 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,我们把回路线拆下来量了没有接地,那短路怎么查?是查线路还是器件?
4#
发表于 2010-10-24 11:38:29 | 只看该作者
华为代理商
对于短路可分段检查,线路器件都要查。
5#
 楼主| 发表于 2010-10-24 12:02:46 | 只看该作者
华为代理商
谢谢!
6#
发表于 2010-10-24 15:48:08 | 只看该作者
如果你不加隔离模块设备接入主机会报什么故障呢?
7#
 楼主| 发表于 2010-10-25 22:47:20 | 只看该作者
查了回路没有短路,电阻比其他的回路电阻大好几倍,我实在是不明白是怎么回事了,请专家解释一下好吗?
8#
发表于 2010-10-26 13:01:34 | 只看该作者

故障

那就是这个回路当中有设备坏了,采用分段查找。
9#
发表于 2010-11-2 09:47:49 | 只看该作者
回路中有设备坏了,可以把回路线分成几段分段检查。
10#
发表于 2010-11-2 21:20:39 | 只看该作者
把隔离器拆掉,回路接入主机,有故障的设备会报出来。