求救 GST9000回路误报火警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-2 22:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
新接一小区消防维护。是海湾9000主机。其中有两个回路,是该小区一栋楼的。5回路192个点位,接11-31层。6回路接1-10层。现在故障现象是,只要挂上所有设备,该两个回路会报大量的火警出来。包含烟感、手报、水流指示器都会报。但是单独只挂某一层的设备上去的话,主机就正常,不再乱报。本人换过回路板,初始化过主机箱,重新下载过回路定义。还将该栋楼回路和其他栋对调。都是一样的,还是会报大量的火警出来。请各位高手帮忙指点一下,究竟是什么故障造成的。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-3 15:49:39 | 只看该作者
华为代理商
不管是9000的,还是5000的,类似这样的问题,要先查线,像你说的情况应该是两个回路有混线的,如两个回路同时接地。
3#
 楼主| 发表于 2010-10-3 21:12:44 | 只看该作者
华为代理商
线路我检查过,单线对地绝缘都没问题。只接其中任一个回路上去,故障还是这样没什么变化。今天测试过单独挂5回路的29-31楼,没有任何火警,然后挂上26-28楼,依然要报火警,但是单独挂26-28楼的话,又不报任何火警。真的头疼。
4#
发表于 2010-10-4 07:56:59 | 只看该作者
华为代理商
估计单线对地你应该检查过,我的意思是检查一下,回路与回路间是否有连的。正常的情况下----回路与回路之间是没有电阻值的。
5#
发表于 2010-10-9 10:41:11 | 只看该作者
华为代理商
呵呵!类似问题维护中碰过属于信号干扰找厂家的人给你检测一下
6#
发表于 2010-10-17 22:12:27 | 只看该作者
在  那里  找我 13590115961