松江感烟探测器不报火警怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-25 21:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
送江有一个回路不报火警.其他的回路都正常.探测器的状态值也都正常.也不报故障.消报和手报按下火警会来的.就是烟感怎么试也不来火警.探测器上的指示灯.不是很亮.一直想线路问题.怎么找也找不出问题.请高手门指教........
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-9-25 21:27:25 | 只看该作者
华为代理商
重新注册下这个探测器
3#
发表于 2010-9-26 03:40:45 | 只看该作者
华为代理商
一、烟感本身问题,二、系统设置错误。
4#
发表于 2010-9-26 07:54:47 | 只看该作者
华为代理商
瞎扯
5#
发表于 2010-9-26 09:33:56 | 只看该作者
华为代理商
1、重新注册此地址; 2、检查探头拨码是否正确(有无重码,错码等); 3、换一个新探头,或与其它位置的互换试试。
6#
发表于 2010-9-26 11:35:26 | 只看该作者
程序问题。
7#
发表于 2010-9-27 11:01:18 | 只看该作者
是一个有问题,还是大面积的有问题?
8#
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:55:55 | 只看该作者
大面积的

不是所有的以前回路还是正常运行

程序有什么问题呢

灵敏度调了一下

还是不行

探头也换过了还是那样
9#
发表于 2010-10-22 12:28:35 | 只看该作者
直接在回路板上接烟感试,看是线路还是设备的问题
10#
发表于 2010-10-23 17:52:03 | 只看该作者
回路线负接地