    因公司一个地方夜间漏水造成一个排烟机控制箱内进水了,进水殃及一个松江1807多线模块也报废了,消防主机会不停的报故障,消控中心值班人员嫌烦将多线模块给屏蔽了,现在更换新多线模块上去后主机还是报故障(灯)常亮,请叫行家高手指点如何处理? (说明书上讲在多线联动控制板输出端加等效电阻---1.5KΩ/1W的方法来处理;请高手指导讲详细一点,谢谢帮助!!!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-9-11 23:09:12 | 只看该作者
华为代理商
说明书上讲在多线联动控制板输出端加等效电阻---1.5KΩ/1W的方法来处理;请高手指导讲详细一点,谢谢帮助!!!



那加电阻是:线路检测功能。不加就会报故障。加了就不会了。
3#
发表于 2010-9-12 13:46:57 | 只看该作者
华为代理商
多线联动控制板输出端加等效电阻---1.5KΩ/1W是为了主机没有接多线模块的时候这个多线控制点不会报故障。

你说的换了新的还报故障,有可能是多线回路板烧了。换个新板就好了(大连的可以帮你看看)。
4#
 楼主| 发表于 2010-9-12 16:46:34 | 只看该作者
华为代理商
  谢谢指导,学习了