海湾的专家们 关于GST9000安装232通讯板的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-9 17:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们公司要负责给一家酒店装远程传输设备,该酒店没有装crt也就没配备任何通讯接口,然后我们去给他们买了个RS232的通讯板。

因为是新手且没人现场指导,光是注册新板子就是花了很久的时间,现在是注册了,在设备检查里面能看到CRT回路显示了。


但是我们用丁丁的测串口软件试了半天,发01180001能接收到其回复01、发0100能接收到其回复01。

但是其他系统火警或者故障,都没任何回复。求教是不是我们板子注册有问题还是怎么着?


另外复位后系统有报CRT连接故障。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2010-9-9 17:31:58 | 只看该作者
华为代理商
补充一点 机器是08年的 应该是新国标
3#
发表于 2010-9-9 18:29:10 | 只看该作者
华为代理商
看看说明书吧???
4#
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:41:51 | 只看该作者
华为代理商
说明书看了也没明白啥回事 这种调试的东西 是需要经验的
5#
发表于 2010-9-10 08:07:51 | 只看该作者
华为代理商
我们这里都是取打印机信号的,不用那么麻烦!
6#
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:12:57 | 只看该作者
同方的工程师 最先也是决定取打印机信号的

但是在那倒腾了很久很久都弄出结果来 就放弃了

话说crt的232板子应该能出来 用232接口比打印机好调试多了 但是始终是没回复


另外请问兄台 阁下是用哪个公司的远程传输设备 还有这个打印机的协议怎么测试的 如果能有一手的材料同享下 在下将会万分感谢
7#
发表于 2010-9-10 08:56:49 | 只看该作者
你是直接用的232卡,要通过海湾的接口协议才可以的
8#
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:03:49 | 只看该作者
什么叫接口协议?


就是所谓的注册么 我有去注册 然后在主机上系统回路检查能看到CRT回路的提示
9#
发表于 2010-9-10 20:14:00 | 只看该作者
要有握手的协议,232口才能出数据的,从打印机口(并口)取数据,就不用握手协议的,不过只能是单向的数据传输。


这个是一个从打印机口读取的火警信号(手报),不过不是海湾主机。。

数据采集.jpg (93.54 KB, 下载次数: 8)

数据采集.jpg
10#
发表于 2010-9-10 20:18:10 | 只看该作者
加我告诉你QQ904351284