北大青鸟11S报火警问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-23 15:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位北大青鸟的高手:最近在调试工程是发现青鸟主机报火警总数每回路只能报80个,联动也只有80个,超过80个不管是火警、反馈还是联动都不能动作了,是正常的吗?每回路不是200个点都能报吗?还是系统版本问题,那是多少的系统合适啊?望各位不吝赐教,谢谢!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-23 17:30:15 | 只看该作者
华为代理商
北大青鸟11S生产的跨度比较大,有新国标的,也有旧国标的,另外还有不同时期的版本,另外,探头、模块的版本一定要满足主机的版本,否则他们是就不兼容了。。
3#
发表于 2010-8-23 19:37:31 | 只看该作者
华为代理商
估计你施工时布线超过1200米了,电线过长,把回路电压拉的太低!建议用信号放大器
4#
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:00:07 | 只看该作者
华为代理商
信号放大器 怎么用啊!谢谢
5#
发表于 2010-8-24 11:26:16 | 只看该作者
华为代理商
是不是测试报警时,主机一直没有复位????

主机最多能够同时显示80多报警,再多就报不过来了。建议主机复位再测试报警。
6#
发表于 2013-4-14 15:07:16 | 只看该作者
估计布线超过1200米的可能性不大的 ,版本问题?