海湾GST9000在注册未定义的时候,然后出现100多个未定义?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-22 13:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
两个月前,中控的一个新人在操作主机时,按了设备更新,然后注册信息全部丢失了,海湾技术人员通过数据线将数据库上传到主机内,但是那是老的数据库,因此主机上出现了几个未定义。。。编码为:000000,开始根本就没有放在心上,昨天中控的一个老手,在主机上注册未定义设备,编号码确定以后,主机上却报了100多个未定义,反反复复的,最高140多个,最少90多个。我接到通知就回去检查,我把1、19回路的回路卡拆了检查,没有烧,量了一下两个回路有点接地,我就把回路线挑掉,未定义还是存在。今天又出现了一个回路故障,170多个,量也是短路接地,查到主线,好像是断了!请高人指点!


补充:  我断过电、查过隔离模块!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-22 14:23:26 | 只看该作者
华为代理商
这是海湾设备的一个弊病,器件需要登记才能注册上,解决办法,将该回路安上一个器件,做登记。主机就再也不报故障了,呵呵,这个是糊弄人的方法。
3#
 楼主| 发表于 2010-8-22 14:24:55 | 只看该作者
华为代理商
你能不能说具体点。帮我消除未定义!
4#
发表于 2010-8-22 19:00:20 | 只看该作者
华为代理商
5#
发表于 2010-8-22 20:36:07 | 只看该作者
华为代理商
是接错了回路,在重新注册才会出现这样的问题。

解决办法,将该回路安上一个器件,做登记。主机就再也不报故障了,呵呵,这个是糊弄人的方法。

将该回路安上一个器件,做登记。是怎样操作的呀。具体操作方法。

谢谢了。
6#
发表于 2010-8-23 20:08:54 | 只看该作者
受教了
7#
发表于 2010-8-24 08:31:48 | 只看该作者
[quote user="yy22522"]两个月前,中控的一个新人在操作主机时,按了设备更新,然后注册信息全部丢失了,海湾技术人员通过数据线将数据库上传到主机内,但是那是老的数据库,因此主机上出现了几个未定义。。。这个是你的线路接地引起的回路多注册设备,查线。线路修好后在注册,因为你把回路线挑了所以原来在该回路的设备会报故障这个没问题的你把线路维修好后在接上故障就会消失了。