消防,我是新手以前没接触过,现在刚接手单位里的消防系统。今天看了防火卷帘门的电控图,整个电控有两部分组成,一是继电器控制线路,二是电子模块。看这图后,我有两点疑惑,1)继电器控制线路中有一联动触点,这联动触点如断开,整个继电器控制电路就会断电,是不是没有火警时由继电器控制卷帘门上下运行,而有火警时则联动触点断开继电器控制线路的电源,改为电子模块控制卷帘门的运行?2)整个电路里继电器控制电路有组按钮,电子模块也有组按钮,但卷帘门那里只看到一组按钮,是不是另一组按钮在消防主控室?恳请各位老师给予指教,谢谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-20 10:47:46 | 只看该作者
华为代理商
我不知道你说的那些是什么东东 不过在卷帘门电控箱里有控制卷帘门半降、全降的无源触点和回答信号 你找一下
3#
发表于 2010-8-21 20:42:33 | 只看该作者
华为代理商
门本身有手动控制就是他的控制箱内部,报警时只是给了个电压比控制箱的联动点
4#
 楼主| 发表于 2010-8-23 20:33:07 | 只看该作者
华为代理商
万分感谢