UPS电源安装环境要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-16 02:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
UPS电源的安装
UPS安装质量好坏直接影响到UPS系统今后的长期运行,尤其是大中型UPS,因此大中型UPS在规划到安装过程中都应该规范。
一般来讲,UPS在安装时主要考虑以下几方面因素:
电网情况、负载容量及特性、使用环境、接地情况、配线及开关容量等。
1) 电网情况
    主要包括电网电压波动范围、停电频率等以确定UPS备用时间的配备。如有必要可以在UPS前极增设其他保护措施。
2) 使用环境
  温度:要求为0℃~40℃
  湿度:要求为10%~90%
  落尘:UPS周围环境要保持清洁,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀
  结构:UPS长延时配置时,电池可能较重,此时应考虑地板承重问题
  空间大小:应保证UPS进行维护时,工程人员有一定的施展空间
3)接地情况
    在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,因此必须要有良好的接地系统。在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻小于5Ω较为理想。
4)配电要求


例如;山特UPS的配电可以参照以下表格中数据
1 开关容量 熔断器容量
(可不装) 电池配线 输入配线 输出配线
R相 S相 T相
C6KVAS >32A 32A 专用线 6mm2 1 1 6mm2
C10KVAS 47A 47A 专用线 10mm2 1 1 10mm2
3C10KVAS 47A 47A 6mm2 10mm2 6mm2 6mm2 10mm2
3C15KVAS 74A 74A 10mm2 16mm2 10mm2 10mm2 16mm2
3C20KVAS 98A 98A 16mm2 25mm2 16mm2 16mm2 25mm2