1.给水管道:
(1)水平干管与墙(地沟壁)距离100mm,与梁、柱、设备等的净距为50mm。与排水管道平行的水平净距不小于500mm,与排水管道交叉时,垂直净距不

小于150mm,当与暖气管道等热力管道同时铺设时,应按暖气管道靠墙净距来定
(2)立管与墙面的净距H为:当DN<=32mm时,H>=25mm,  32mm=35mm,65mm<=DN<100mm时,H=50mm,100mm (3)支管距墙面的净距一般为25mm(DN<=25mm)
(4)水表外壳距墙净距为10-30mm

2.排水管道:
(1)立管中心距墙面间距最小值H为:DN=50mm时,H=50,DN=75mm时,H=70mm,DN=100mm时,H=80mm,DN=125mm时,H=90mm,DN=150mm时,H=90mm,

DN=200mm时,H<=130
(2)水品横管中心倒楼板底的间距不得大于300mm
(3)横管清扫口和与其垂直的墙面距离不得小于200mm

3.室内采暖管道;
(1)送水水平干管中心距墙面不小于100mm,回水水平干管中心距墙面不小于70mm
(2)垂直干管中心距墙面不小于100mm
(3)立支管中心距墙50mm,双立管管之间间距80mm(详见下图)
(4)水平干管在天棚内铺设时应距外墙1-1.5m并做好保温绝热,在室内半通行地沟中铺设时绝热层与地沟壁净距不小于100mm