光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4632|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

主机提示:有故障请处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-31 02:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防主机:JB-3102火灾报警控制器(联动型)

故障现象:

    今晚做消防卷帘门联动测试,开始2个都正常,在试第三个门时,启动后卷帘门无动作,后复位,主机启动到一半,无法进入正常的程序界面,在显示屏上显示“有故障请处理”字样。整个屏幕除了最底一行有其他字迹外,只有那就几个故障提示。按编程键能进入系统,但里面无任何数据。各分区输出电压均为1.4V。将各回路输出线路拆下后故障依旧。将层显线路拆下后故障依旧。

请问这大概是什么问题?怎么处理?

急急急~跪求方法,拜谢~

方便的朋友请联系下QQ41618652或电话13655209950.谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2010-7-31 07:08:01 | 只看该作者
华为代理商
大家都没碰到过类似的现象么?
3#
发表于 2010-7-31 07:26:15 | 只看该作者
华为代理商
没有遇到相同的故障,不过,你应该先检查一下主机的供电。(主板供电)
4#
发表于 2010-7-31 09:42:02 | 只看该作者
华为代理商
你有没有关机再开试试
5#
 楼主| 发表于 2010-7-31 11:06:40 | 只看该作者
华为代理商
我量了一下主板上的输入电源都没问题,

关机和复位之后,故障依旧。
6#
发表于 2010-7-31 11:45:20 | 只看该作者
把回路线和24输出线拆了,看主机回路上输出电压有吗(关机后开机)
7#
发表于 2010-7-31 13:55:41 | 只看该作者
[quote user="幻影骑士"]我量了一下主板上的输入电源都没问题,

关机和复位之后,故障依旧。


[/quote]

考虑换主机吧(换系统),,,最近就换下一套松江主机,实在是不听话,总是乱报(线没有问题)。
8#
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:52:03 | 只看该作者
[quote user="xfnijing"]把回路线和24输出线拆了,看主机回路上输出电压有吗(关机后开机)[/quote]


回路线拆过了,还是不行,

24输出线是什么啊?
9#
发表于 2010-8-1 02:48:55 | 只看该作者
会不会是24V输出短路,沈阳在机子我遇见一次输出短路的和你情况差不多
10#
发表于 2010-8-2 09:51:50 | 只看该作者
重新启动一下!