桥架安装求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-27 08:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现场使用200*100的热镀锌桥架,本来桥架支架由厂方直接加工好的,但监理不同意,非要用3#角钢加10mm丝杆制作吊架。想问一下监理这样规定是否正确,3#角钢要用多厚的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-7-27 11:56:35 | 只看该作者
华为代理商
监理不同意的理由是什么呢?是桥架支架做的不符合要求还是...

3#角钢应该是30*3的,要是敷设电力电缆可根据强度考虑用40*4的角钢。
3#
发表于 2010-7-28 10:41:38 | 只看该作者
华为代理商
桥架规格A*B长度m半周长mm吊杆*2横担*1支吊架
规格理论重量kg/m长度m规格理论重量kg/m长度m间距m个数重量100kg
200100100.00 300φ120.8881.00 L40*42.4220.352501.31