光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: UTCGST
打印 上一主题 下一主题

海湾消防维修

[复制链接]
31#
发表于 2010-7-19 13:26:49 | 只看该作者
华为代理商
请问回路中不用8313隔离器行不行,会有什么坏处。
32#
发表于 2010-7-19 16:20:37 | 只看该作者
华为代理商
请问:信号模块、动作模块、双动作模块在海湾产品中都分别对应的是哪种模块啊?都分别控制什么设备啊?
33#
 楼主| 发表于 2010-7-19 18:10:04 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="家在天子"]请问回路中不用8313隔离器行不行,会有什么坏处。[/quote]



8313隔离器主要用于隔离总线上发生短路的部分,保证总线上的其它设备正常工作。待故障修复后,总线隔离器可将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且,使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。

34#
 楼主| 发表于 2010-7-19 18:21:59 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="家在天子"]请问:信号模块、动作模块、双动作模块在海湾产品中都分别对应的是哪种模块啊?都分别控制什么设备啊?[/quote]



信号模块(监视模块) 8300  可以监视信号蝶阀 水流指示等。动作模块(单输入单输出模块)8301 可以控制排烟阀、送风阀、电梯风机等等。双动作模块 8303 可以控制两步降卷帘门等
35#
发表于 2010-7-20 22:03:33 | 只看该作者
华为代理商
谢谢。简单易懂。
36#
发表于 2010-7-20 22:19:41 | 只看该作者
请问电源容量如何计算啊。说明书上说的比较笼统,能举例说明吗?有计算公式吗?如何才能合理的配置电源啊?

纯阻性负载和容性负责指哪些设备?
37#
发表于 2010-7-22 10:42:39 | 只看该作者
在网上摘了一段:

笔者认为,集中电源的容量应满足相关消防设备按规定应该同时动作的要求;在具体的工程设计上,相关消防设备应包括建筑楼梯间全部正压送风口开启、着火层及上下相邻层的防排烟阀(口)、电动防火门、防火卷帘门、水流指示器等。以四川省宜宾市建设银行培训中心建筑为例,每层有防火门4

扇,排烟口1

个,18

层建筑有两个防烟楼梯,楼梯间正压送风口36

个,每层水流指示器1

个,按消防规定,前述消防设备同时动作电流合计I=3×

(I

水流+I

排烟口+4I

防火门)+36×I

送风=3×

(0.1+0.7+4×0.4

)+36×0.7

=32.4A





请问这里的3是什么意思啊。为什么乘3啊,规范中是这么规定的吗?








38#
发表于 2010-7-22 10:45:34 | 只看该作者
纯阻性负载的消防设备指什么设备,容性负载设备指哪些设备?
39#
发表于 2010-7-22 21:04:29 | 只看该作者
没人回答
40#
发表于 2010-7-23 08:44:25 | 只看该作者
老是误报咋整
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册