急!海湾火灾自动报警设备总线故障怎么办?

[复制链接]
11#
发表于 2010-7-30 20:12:39 | 只看该作者
华为代理商
隔离模块没有动作的话就是回路线的问题,接地或短路.
12#
发表于 2010-8-2 12:20:32 | 只看该作者
华为代理商
如果这样子的话,那说明没有总线隔离器啦,看来是总线绝缘故障的可能性大。
13#
发表于 2011-4-17 11:05:54 | 只看该作者
华为代理商
线断了,检查以后,接上就好了!
14#
发表于 2011-4-17 15:07:32 | 只看该作者
华为代理商
向大家学习
15#
发表于 2011-4-24 16:52:49 | 只看该作者
华为代理商
好像是 这样的
16#
发表于 2011-4-26 08:31:38 | 只看该作者
海湾的设备报总线故障后,就不报这条回路的任何故障,如没有总线隔离模块,必须查修这个回路的回路线,短路,接地都有可能,