华为代理商
自动状态下消防管道压力过低时会直接启动消防泵吗?还是只有通过消火栓箱内的消报才能启动消防泵?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-6-22 16:40:03 | 只看该作者
华为代理商
自动状态下压力低应该只启动稳压泵(如果有的话),消防泵只有按下消火栓按钮或在控制室发出信号才能启动
3#
发表于 2010-6-22 16:40:22 | 只看该作者
华为代理商
是只有通过消火栓箱内的消火栓按动作才能启动消防泵,或消防控制中心启动消防泵。。
4#
发表于 2010-6-22 19:27:44 | 只看该作者
华为代理商
消防泵如果消防泵控制柜在自动或者手动位置状态时,可以通过消火栓按钮来启动消防泵,或者也可以由消防控制中心来启动消防泵,如果消防管道压力过低消防稳压泵会自动补水的
5#
发表于 2010-6-22 22:09:10 | 只看该作者
华为代理商
防泵如果消防泵控制柜在自动或者手动位置状态时,可以通过消火栓按钮来启动消防泵,或者也可以由消防控制中心来启动消防泵,如果消防管道压力过低消防稳压泵会自动补水的 ,这位老兄说得对极了!
6#
发表于 2010-6-22 22:18:03 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2010-6-23 12:31:07 | 只看该作者
同意马心猿各位楼主的说法
8#
发表于 2010-6-23 13:04:01 | 只看该作者
2楼解释的很清楚
9#
 楼主| 发表于 2010-6-24 15:23:57 | 只看该作者
谢谢,那消防泵出口管道上的电接点压力表不是控制消防泵启停的吗?

当管道压力低于电接点压力表的下限压力设置时消防泵自动启动补水,当管道压力高于电接点压力表上限压力时消防泵自动停止。

不知道我说的对吗?

还有是不是是消防管道必须设置电接点压力表呢?

谢谢指教!
10#
发表于 2010-6-24 21:39:02 | 只看该作者
不同意楼上的说法,消防泵在灭火时应该不允许由点解点压力表控制停泵。

如安装电解点压力表应该是控制自动稳压装置的.但据我说知自动稳压装置应该设备自带压力传感器。