请教海湾设备的几个问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-13 21:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
广播的终端电阻能否接在8305广播模块内?信号蝶阀用什么模块接入总线?如何接线?消防水泵用什么模块接入总线?如何接线?水泵接多线制怎么接线?还需不需要什么模块?另外还有火灾自动报警系统的联动规则?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:15:09 | 只看该作者
华为代理商
希望哪里大侠帮帮我!
3#
发表于 2010-6-13 22:21:05 | 只看该作者
华为代理商
广播的终端电阻能否接在8305广播模块内?

答:海湾的终端电阻跟进口设备是一回事,就是检线路用的。如果单纯为了不显示故障而加的话,可以加在模块内。(这样模块不具备检线功能了)

信号蝶阀用什么模块接入总线?如何接线?

这种纯监视的设备用输入模块。蝶阀上可以找到一组正常常开阀门关上闭合的触点或者引线。接入模块设备端即可。海湾设备要加电阻。

消防水泵用什么模块接入总线?如何接线?水泵接多线制怎么接线?还需不需要什么模块?

消防水泵属于重要设备,用直接控制线(多线)控制。就海湾设备来说,目前设备不需要模块,直接从控制器到水泵控制柜点对点接线。同样需要电阻

另外还有火灾自动报警系统的联动规则?

规则应该因地制宜吧。我们这边基本原则,一点风系统,两点确认报警。
4#
发表于 2010-6-13 22:50:06 | 只看该作者
华为代理商
海湾的报警设备:信号阀接8300模块,消防水泵需要接多线模块(切换模块,但必须与海湾的多线联动盘配套用),具体接线方法模块上都有写的。至于联动规则参照火灾自动报警系统设计规范
5#
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:27:39 | 只看该作者
华为代理商
谢谢!信号蝶阀是接8300输入模块?不是靠系统控制信号碟阀的开与关?水流指示器和湿式报警阀也是接8300输入模块吧?水泵要不要接切换模块啊?
6#
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:49:08 | 只看该作者
两位再来回答下啦!
7#
发表于 2010-6-14 23:11:10 | 只看该作者
信号蝶阀是接8300输入模块,只能手动打开或关闭。水流指示器和湿式报警阀也是接8300输入模块。水泵多线制启动要接切换模块
8#
 楼主| 发表于 2010-6-15 12:39:16 | 只看该作者
如果水泵不接多线制,直接接入总线,用8301和8303输出输入模块又该怎么线啊?非常感谢楼上几位!
9#
 楼主| 发表于 2010-6-16 06:15:36 | 只看该作者
哪位大侠能不能再帮帮我!
10#
发表于 2010-6-16 14:02:13 | 只看该作者
8300是信号模块!多线制新国标要接终端器!老的接8302C!8301是控制模块!