在设计机房时要注意以下问题:
·机房应处于干线综合体的中间位置。
·应尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。
·机房要靠近电梯间,以便于装运笨重设备。
机房内设计时必须把握下述要素:
·最低高度(从地面到天花板应保持2.55米的高度)
·房间大小(面积大小至少不低于6 m2)
·照明设施(照明至少200lux)
·地板负重(地板承重能力不能低于500kg/m2)
·电气插座(至少1kva,根据安装的设备来确定)
·室内温度、湿度(室内温度保持在18-27度之间,相对湿度保持30~55%,24小时不间断)
·房门大小、方向与位置(门的大小高2.1m,宽90cm,应使用防火门,墙·壁使用阻燃漆,有良好的通风环境)
·接地要求(交流工作地接地电阻不大于4Ω,安全保护地接地电阻不大于4Ω,防雷保护地接地电阻不大于10Ω)
·消防设施(安装符合机房规范的消防系统)
·保护设施(安装合适的门锁,防止可能的水害,如暴雨、自来水管爆裂等带来的灾害。防止易燃易爆物的接近。)
·电磁波防护(无线电干扰场强在0.15-1000mhz时不大于120db)