楼层中很多故障点都找不到怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-12 15:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
维保过程中查找故障点时,有很多点位根本就找不到,每个点都拆下来查看,都和图纸对不上,很是郁闷,各位同僚,你们遇到过这样的情况吗?怎么处理的啊?难道是把那几个点给删了?


补充一下啊,总点数是4000点左右,故障点没有那么多的,只有100多个
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-6-12 15:17:02 | 只看该作者
华为代理商
点数多不多,不多全部试一下,重新整理出来图就行了
3#
 楼主| 发表于 2010-6-12 15:31:17 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="qaz1234321"]点数多不多,不多全部试一下,重新整理出来图就行了

[/quote]




不少,大概有4000个点左右,问题最多的是在地下层,然后是设备层和带跃层的地方,全部找一遍有点难度~~
4#
发表于 2010-6-12 17:19:27 | 只看该作者
华为代理商
找不到原始的报警系统竣工编码图纸只能辛苦自己去测试  重新做一份编码图纸  没有快捷的方法
5#
发表于 2010-6-13 09:55:59 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上
6#
发表于 2010-6-13 14:37:58 | 只看该作者
如果您是临时性解决问题则可解决故障就了事,如是长久维护或全职工作,则建议自己花时间和精力全部重新整理一下编码和竣工资料。
7#
发表于 2010-6-13 16:54:43 | 只看该作者
楼主接到一个大活了嘛。
8#
发表于 2010-6-13 20:40:57 | 只看该作者
还检查什么,这个线路用了多久了,可以考虑重新换线了
9#
发表于 2010-6-13 21:08:28 | 只看该作者
要看是什么系统,如果有软件,可以把原来主机里的程序upload出来,保存好,然后将地下层的总线带上主机,自动扫描一下看看,对比一下upload出来的程序,可以快一点解决问题。
10#
发表于 2010-6-13 22:35:37 | 只看该作者
没图纸的情况下如果现场设备跟主机上存储的信息完全不符的话是个很棘手的东西。

我一般这么操作:首先这么多点数肯定很多回路,都拆掉,只带第一回路,然后核对。然后第二回路,以此类推。工程量极大。

如果像你说的这样,4000个故障点。我觉得还是首先从控制器查起。说不定问题就出在主机呢。