光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 边缘风雨
打印 上一主题 下一主题

设备技术

[复制链接]
11#
发表于 2010-6-9 21:50:10 | 只看该作者
华为代理商
回来板坏。或是主机设定有问题。
12#
发表于 2010-6-10 15:31:56 | 只看该作者
华为代理商
1,回路通讯问题,用主机查一下设备状态信号,和回路状态信号。

2,软件问题。

3,内部通讯问题,回路板与主机显示板有通讯故障。
13#
发表于 2010-6-10 17:37:30 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="边缘风雨"]回路版正常!不正常不可能输出电压,再说哪有哪么巧的事,几个回路全坏啊!


[/quote]



回路板有输出电压不能说明是正常的,因为回路板输出的电压是一个调制电压,在这里(回路板)要完成发码、收码等功能。
14#
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:53:18 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="freetime12"]1,回路通讯问题,用主机查一下设备状态信号,和回路状态信号。

2,软件问题。

3,内部通讯问题,回路板与主机显示板有通讯故障。

[/quote]



所有回路全部重新登记,!一个外围设备也没 有登记上,,也就是说所有器件均不存在,。而主机依然在报故障:各个回路的器件部分丢失!

很是想不通,明天打算将所有外线全部取除,主机恢复出厂设置!
15#
发表于 2010-6-10 21:15:18 | 只看该作者
华为代理商
这问题有点看不懂,上面提到的都有可能,也许都不是
16#
发表于 2010-6-15 13:36:46 | 只看该作者
顶!!!!!
17#
发表于 2010-6-19 22:23:26 | 只看该作者
你这台设备就是回路接地等原因造成的回路板损坏,别想了找个明白人修 一下就能解决了
18#
发表于 2010-6-19 22:33:25 | 只看该作者
重新换一个设备试一下 如果不行 再将回路调换到另外一个回路上试一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册