报火警后卷帘门延时几秒下降才正常啊

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-25 19:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-25 23:43:54 | 只看该作者
华为代理商
居然忘了,看看规范吧。
3#
发表于 2010-5-26 12:14:09 | 只看该作者
华为代理商
好象是30秒
4#
发表于 2010-5-27 11:10:21 | 只看该作者
华为代理商
二步降的卷帘:接受烟感信号后,卷帘门下降到1.8m-2.0m停止,延时60秒后再下降关闭,或者接受烟感信号后,卷帘门下降到1.8m-2.0m停止,接受温感信号后卷帘下降关闭. (有些厂家是:1-30秒可调)

一步降的卷帘烟感报警后就降到底了.

--------------------------------------------------------------------

参考资料: 钢质防火卷帘通用技术条件GB14102-93 Word文档 参考第7页,以下条款:

h.用于疏散走道、出口的钢质防火卷帘下降至1.5m应有延时装置。
5#
发表于 2010-5-28 14:43:48 | 只看该作者
华为代理商
多谢楼上的讲解~