1. 压缩式制冷系统的监控分站可由设备本身的计算机控制系统代替,该控制系统应留有通信接口,并应采用开放的通信协议,以支持互操作性。
2.压缩式制冷机组的计算机控制系统应直接受控于BA系统中央站,独立完成机组的监控、安全保护、联锁控制和能量调节,并宜具有以下监控功能:
    1)启停控制和运行状态显示;
    2)冷冻水进出口温度、压力测量;
    3)冷却水进出口温度、压力测量;
    4)过载报警;
    5)水流量测量及冷量记录;
    6)运行时间和启动次数记录;
    7)制冷系统启停控制程序的设定;
    8)冷冻水旁通阀压差控制;
    9)冷冻水温度再设定;
    10)台数控制。