联动公式这样写行不行?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-19 21:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
要求实现:当感烟探测器触发时,延时10s启动卷帘门,在延时时间内若按下手动报警按钮,则立即启动卷帘门。

联动公式:00000803=0000327 10

        00000611x00000803=00000327 00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-19 22:06:32 | 只看该作者
华为代理商
应该可以
3#
发表于 2010-5-20 11:41:07 | 只看该作者
华为代理商
联动公式:00000803=0000327 10

这个联动关系是8号烟感动作启动3号防火卷帘门延时10S

        00000611x00000803=00000327 00

6号手报按钮与8号烟感同时动作启动3号防火卷帘门
4#
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:44:18 | 只看该作者
华为代理商
但是问题是执行不了
5#
发表于 2010-5-23 19:37:27 | 只看该作者
华为代理商
什么产品
6#
发表于 2010-5-23 21:16:00 | 只看该作者
00000611x00000803=00000327 00

应是"或"不是"与"
    00000611+00000803=00000327 00
7#
发表于 2010-5-24 17:20:32 | 只看该作者
楼主的公式对
8#
 楼主| 发表于 2010-5-24 20:47:38 | 只看该作者
海湾的产品
9#
发表于 2010-5-25 15:48:28 | 只看该作者
怎么执行不了呢?
10#
发表于 2010-5-25 17:18:34 | 只看该作者
前三位的地址也要编进去的 (要把设备在回路内的前三位数字地址码编进去啊)  去看看海湾产品使用说明书,那里面有介绍的