只需一步,快速开始
我最近看了一种关于UPS连接电脑中心机房的接线方法:三相五线双回路接线,
有哪位高手可以具体的解释一下:三相五线双回路接线是怎么一回事呢!
谢谢了!
使用道具 举报
另:三相五线中PE线(接地线)在用户侧需要有接地点,请问,这个接地点应该在大楼的哪个具体点位?还是靠接地铜牌连接的点位??
1984_season:三相五线双回路接线
三相表示A、B、C三相火线,另一线为零线,还有一线为接地,共5线。这种一般称三相五线制。
双回路:即有两套进电源回路,假设A线路断电,则B线路自动接入,以保护随时可以供上电。
三相即:L1,L2,L3三相火线,N为零线,PE为接地,共5线。俗称三相五线制(其实这是不规范的称呼)。
双回路:即双回路供电,也就是有主、备回路,并且相互之间有连锁功能。假设主回路断电,则备用回路自动接入,以电源不中断。
次处的PE线是指电源的,应该从电源引出处就有了。
如果机房还有防静电接地,那得另外做了。