电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
(2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。
原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0"位打到“1"位,使得阀打开。
(3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
(4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-17 22:23:38 | 只看该作者
华为代理商
深有体会啊
3#
发表于 2010-7-12 11:53:11 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
4#
发表于 2010-7-23 04:34:53 | 只看该作者
华为代理商
一般的情况下电磁阀坏掉只能更换了,首先给它全开或全关的信号,如不动作把执行器打到手动状态,看看手动是否吃力,判断是否水垢把阀体锈死,如阀体没锈死就直接更换执行器了,楼主说的方法一般的都是电磁阀厂家测试的方法,施工方很少能去做的这么细吧
5#
发表于 2012-3-14 20:15:54 | 只看该作者
华为代理商
zhoupinghan 发表于 2010-7-23 04:34
一般的情况下电磁阀坏掉只能更换了,首先给它全开或全关的信号,如不动作把执行器打到手动状态,看看手动是否吃 ...

刚测试完我们单位的热水阀。主要是查执行器的电源,控制电压以及执行器的动作方向是否正常。由于我们的阀门实在是老旧且没有刻度,没有测量实际的开度。如果按要求是应该先加上手动查看阀门工作状况。另外,还发现一些小窍门,如果在电源正常的情况下,通电的情况,好的阀门均会有自检,就是动一下,没有自检基本认定是坏的了。不知道对不对。
6#
发表于 2012-3-14 20:17:10 | 只看该作者
求 电磁阀和电动阀两个概念的区别??
7#
发表于 2012-3-31 05:42:54 | 只看该作者
很好,感谢,单位曾出现过线圈被烧的情况,后检查发现是在因阀内有异物(水中)造成阀不严,拆开阀体进行冲洗时,忘记将电磁阀的控制电源关闭,
8#
发表于 2014-10-18 15:59:49 | 只看该作者
www.bgjnkj.com(节能产品)广州百冠节能科技
www.gzkeying.com(传感器、阀门、楼宇暖通)广州科盈自动化
www.ontazhk.com(变频器冷却)广州晟盈自控
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-20 06:04 , Processed in 0.089018 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表