华为代理商
科士达UPS,型号:GP630 3KW,不知何时坏了一直没用,现要修好它,故请教各位高手。故障现象:按开机键显示:start....wait,然后就停了,量充电电压为55V(四节12V17A电池),一按开机键充电电压马上跳到10多V,马上停了又升到55V,怀疑是电池故障,故取下电池,量充电电压也是55V,一按开机键同样压马上降到10多V,马上又停了,又回到55V,请教两个问题:1,此型号机不接电池能正常启动吗?2,如不接电池不能启动那充电电压开机一瞬间降到10多V正常吗?因不能肯定故障所以不知道该修机还是只买电池就行了。请高手指教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-31 21:54:16 | 只看该作者
华为代理商
不接电池一样启动,你的电池可能已经报废了~UPS应该没问题