跪求小型实验室的布线规范

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-30 10:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一个6*13M的实验室要做布线,2个教师机,6组实验台。用的事锐捷的设备。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-30 19:00:52 | 只看该作者
华为代理商
布线应尊重相关行业标准,并结合实验室的情况,整洁而有规则地综合布线。

1)电源线布设应用分组点接,整个实验室按实际情况分成若干组,由一个空气开关控制。使用标准电源护套线,每隔1.5m左右接人一只三芯插座作为一个点,然后采用若干多孔插座接人,并保证可靠接地。

2)网络布线本着总体规划、集中实施的原则,充分体现系统的技术先进性、安全可靠性,良好的开放性和可扩展性。采用AMP超五类非屏蔽双绞线;每一根网线两端的RJ45水晶头要严格按标准制作。

3)机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设技术竖井。机房通信电线缆和动力线缆要保持一定的距离。机房活动地板下部的电源线应尽可能远离计算机信号线,避免并排敷设,采取相应的屏蔽措施。计算机信息系统的各设备走线不得与空调设备、电源设备的无电磁屏蔽的走线平行。交叉时,应尽量以接近于垂直的角度交叉,并采取防延燃措施。计算机信息系统接地应采用专用地线。专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘。

4)线路的布放一般单独使用金属线槽。弱电线路中间不允许有端放电,强电与弱电管路在水平方向同向走线时保持10era~30era的距离,强电与弱电管路垂直交叉时各自套金属管,以避免强电对弱电干扰。