华为代理商
在线的UPS逆变器一直都在工作,而且输出是标准的正弦220波形,滤除了电网中各种尖刺涌浪等干扰。后备的只有在市电没有的时候逆变才工作,输出是简单的方波。

最长的维持时间是该UPS额定功率满载状态8小时后备。再大的话就要选择更大的额定容量的UPS。
价格没有一定的,按品牌和容量各有不同。

如果你要设置双电源自动转换有2种方式,一个可以用个自动切换开关将双电源接过来只有1个供电,当一路出现问题自动转换另一路;另外一种方法可以将两台一台UPS的输出接到另外一台UPS的旁路上,当第一台UPS的输出没有的时候第二台启动。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-4-8 11:23:44 | 只看该作者
华为代理商
学习了,一般情况,选择哪种比较多呢
3#
发表于 2010-4-23 10:57:38 | 只看该作者
华为代理商
一般都是按用途来定的,对电源要求较高的话,选择在线式多,在线式比起后备式有个优点就是可以滤波,稳压。比如机房,而后备式因为只在市电停电时工作,所以就没有在线式的优点,但它比起在线式来说要节能(UPS工作的时候本身也会消耗的,虽然功率不大)。后备式就主要用在对电源要求不高,仅在市电停电后临时用一下。比如个人电脑。
4#
发表于 2010-5-5 12:05:49 | 只看该作者
华为代理商
备用的UPS如果容量小  可以再串联一只同样的
5#
发表于 2010-5-5 12:27:55 | 只看该作者
华为代理商
备用的UPS如果容量小  可以再并联一只同样的UPS