使用条件及环境
1.充电电流(浮充使用):0.15CA以下
2.放电电流范围:0.05CA~3CA
3.环境温度:0℃~40℃ (适宜的温度是25℃)
4.充电电压12V电池推荐值)

周围温度充电电压(浮充使用)放电终止电压 (浮充使用)
25℃13.60  to  13.80V10.5V
注: 1.当浮充使用时,充电电流超过0.15CA时,请预先同本公司商量。
    2.0.15CA=0.15×电池容量,0.05CA和3CA以此类推


存贮充电条件


    密封铅酸蓄电池为了保证电池内部水的循环利用,防止水分损失,必须采用限流恒压充电方法。初始电流通常是0.1C--0.3C(A),C为电池的额定容量。充电初期以恒流电流进行,电压逐步上升,当充电电压达到设定的恒压值时,充电电流逐渐减少,而电压值保持不变。


安装注意事项

    (1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。
    (2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
    (3)在安装过程中要注意绝缘。
    (4)不要把机器安装成密闭形结构。
    (5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
    (6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
    (7)不要让电池与有机溶剂接触。


使用注意事项

    (1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
    (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
    (3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流
      寿命。
    (4)定期进行蓄电池检查。
    (5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
    (6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
    (7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请
      更换此蓄电池。
    (8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。

    电池在储存期间会发生自放电,开路电压和容量都会逐渐降低。25VOLTER电池的自放电率为约3%/月。温度升高,电池自放电增加。储存期间电池的开路电压和剩余容量有近似线性的关系,通过检测电池的开路电压可以估测其剩余容量。