UPS在市电供应正常的情况下一直红灯和长鸣是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-2-26 16:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我刚买了一个UPS,使用时还是正常,但在市电供应正常的情况下使用了5,6个小时就开始亮红灯和发出长鸣!我开始以为是电池原因,就把它关了充电,但在今天使用5,6个小时之后又出现了同样的情况请问发生这种情况是什么原因呢?是否是这个UPS有问题呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-1 09:51:33 | 只看该作者
华为代理商
出现这种情况一般有两种原因:
1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况。
2、UPS内部故障。请与经销商或UPS厂商联系处理。