排烟口与正压送风口外观上的区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-2-19 13:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问各位同行,排烟口与正压送风口怎样一看就能分辨出来呢?谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-2-19 13:50:35 | 只看该作者
华为代理商
正压送风

是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。

(

这套系统是平常不使用

,

火灾时才用

,

是逃生设置的

.)
3#
发表于 2010-2-19 13:59:18 | 只看该作者
华为代理商
排烟口一般设置在高位,正压送风口一般设置在低位。
4#
发表于 2010-2-19 16:41:51 | 只看该作者
华为代理商
支持一下。
5#
发表于 2010-2-20 09:58:56 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="ziyuandasha"]请问各位同行,排烟口与正压送风口怎样一看就能分辨出来呢?谢谢[/quote]

排烟风口

一般板式排烟口安装在走道的顶板上或墙上和防烟室前,也可直接安装在排烟风管的末端,其动作方式与一般排烟阀相同。 多叶排烟口一般安装在走道、电梯间或防烟室前、无窗房间的排烟系统上,排风口安装在防烟前室内的侧墙上,其动作方式与一般排烟阀相同。

正压送风口

正压送风一般都设置在消防前室(如楼梯的休息平台、电梯间等),其目的是火警时保证前室内保持正压,一是阻挡外界烟气的进入,二是把疏散通道和着火部位隔开,起缓冲作用。正压送风口的执行装置在防系统(消控室)提供24v电源电动开启,在现场也可以手动打开。