大家谈谈在维护报警设备遇到的问题

[复制链接]
11#
发表于 2010-1-30 21:24:12 | 只看该作者
华为代理商
我最近碰到一个问题,松江3102的,其中21回路。(总共他有24回路)2总线,线间阻值正常,有2.35M欧,对地也正常有2.68M欧,但挂上去一会儿就报总线开路。不是短路。把2总线拆下来,{我的阻值是在主机后面量的}。把负线上到正接线柱上,显示总线短路(正线没挂上)。拆下来量线间没有电压。但正线对地电压有18V多点,负线也是18V多点,其他回路的线对地也有这样的电压,现在就这一回路不知道什么原因,望高手来解答

补充:回路中带拨码手报,拨码煤气探头。煤气探头带24V电源,
12#
发表于 2012-2-17 21:59:58 | 只看该作者
华为代理商
学习学习学习!
13#
发表于 2012-3-6 18:53:45 | 只看该作者
华为代理商
要加128是编码 要加吗