发表于 2010-1-4 19:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我现在在学维修开关电源,但是里面有两个400V 220UF的电容,听说会电人,不知道怎么给它放电,还有最简单的放电应该怎么做。谢谢各位高工
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-1-4 19:35:45 | 只看该作者
华为代理商
两个400V 220UF的电容是滤波电容,其电压高,储电量多,如果机器断电后,立即直接用起子或导线短接,会“啪”的一声响,很吓人。建议:用电烙铁插头二极对着电容二极,让其给电烙铁供电来放电,既方便又安全。
3#
发表于 2010-1-4 20:00:26 | 只看该作者
华为代理商
整流桥输出通过电容滤波后所测电压就是输入交流电的峰值电压,1.41倍的输入电压.在输入电压为220V时,滤波电容两端的电压为308V。

如此高的电压,如果没有负载时或轻载时,将会造成电击人事件,因此必须放电,可考虑:电烙铁放电、白炽电灯泡放电; 但尽量不要短路放电,否则容易击坏电容引脚或放电用的工具(我用起子短路放电时,起子都烧坏过; 万用表笔短接,也烧坏过)
4#
 楼主| 发表于 2010-1-5 11:18:38 | 只看该作者
华为代理商

关与给电容放电

你说的还是一种办法,但我感觉不太方便,因为烙铁的头不一样和电容的接口相适合的,我觉得不是很好,也不知道放完与放完没有,有没有更加直观一点的呢
5#
发表于 2010-1-6 15:14:32 | 只看该作者
华为代理商
放完用表打一下就知道了,要是怕烧坏表的话就用两根线接到别的什么东西上面
6#
发表于 2010-4-7 21:30:34 | 只看该作者
灯泡放
7#
发表于 2010-4-25 17:09:17 | 只看该作者
用1K的电阻放10秒钟,就行了
8#
发表于 2010-6-13 12:07:13 | 只看该作者
用指针式万用表,交流500V电压档也可以啊,尤其是初学者觉得简单明了又放心