华为代理商
负载大小与

UPS

容量计算



一般电器负载都会给出其额定功率或额定电流及功率因子等参数,但由于不同类型的负载差异较大,故总功率不能简单的相加而应该求其相量和。好在一般情况下,用户负载大多为计算机设备,其输入功率因子在

0

·

65-0

·

7

之间,因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其它类型的负载如打印机等,可以按起动电流大小将其额定功率乘以一个系数再计算进去。根据负载总容量,

UPS

容量一般可以按以下公式选择

:



UPS

容量≧

负载总容量


/0.8



即负载总容量应为

UPS

额定容量的

80%

以下。选择

80%

,主要是考虑到负载起动时的冲击电流以及用户今后扩容的需要。