UPS电源型号中的"VA"是什么意思?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-4 14:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
KVA和KW是不是一回事?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享
2#
发表于 2010-1-4 16:29:39 | 只看该作者
华为代理商
KVA表示视在功率用“P”表示,P=U额XI额
3#
发表于 2010-1-4 18:30:29 | 只看该作者
华为代理商
关于UPS的功率标称问题

在为服务器配备网络UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,高射炮打蚊子,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。

  通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS的负载容量的匹配程度,因为决定UPS输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。

  事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例。

  一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%。事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%。最新研制出的UPS具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1。有些UPS厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值。计算机负载“W”值应为该标出值的6 0%~7 0%,所以标出值是1 0 0 W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机。

  目前,大多数计算机设备容量用“VA”表示,有些计算机也用“W”表示容量(如IBM),但总体而言还是用“VA”的多,所以UPS用“VA”表示容量更能反映出和负载的匹配程度。美国APC公司生产的所有UPS都同时提供了“W”和“VA”两种值。
4#
发表于 2010-1-31 00:19:01 | 只看该作者
华为代理商
也想知道
5#
发表于 2010-3-9 14:17:28 | 只看该作者
华为代理商
认真学习了 ̄ ̄
6#
发表于 2010-3-9 16:20:49 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2010-5-18 10:11:41 | 只看该作者
8#
发表于 2010-5-18 16:13:27 | 只看该作者
那要请问一下 一般情况下 W = VA×功率因数,功率因数大概是为多少的。
9#
发表于 2010-5-19 09:26:11 | 只看该作者
学习到了
10#
发表于 2010-6-10 21:34:08 | 只看该作者
file:///C:/DOCUME%7E1/2007zsg/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg