ups的频率漂移是怎么回事啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-4 14:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
会不会影响供电负载?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-1-4 16:46:13 | 只看该作者
华为代理商
频率漂移反映了UPS的供电稳定性,原因是UPS的功率漂移已经过供

电柜的功率补偿设备减少的最小,不会影响供电负载。
3#
发表于 2010-1-4 18:42:58 | 只看该作者
华为代理商
大功率的UPS一般都是双转换在线式的。这两个变换器(整流器和逆变器)是串联结构,一旦一个出现故障,即使市电正常也不能将电送到负载。为此,这种UPS都配有静态旁路开关,连接到旁路交流电源。一旦出现以上的情况,静态开关导通,将旁路交流电源送给负载,保证负载的连续运行。为了保证这种切换过程是无间断的,也就是需要在一段时间内实现两路电源(逆变器的输出和旁路交流电源的输出)的重叠供电。两路电源同时给一个负载供电期间,他们之间必然会有环流,这种环流是非常可怕的,可以造成两路电源中的一路过载。为了控制这个环流,逆变器的输出电压正常运行时是与旁路交流电源同步和锁相的,这样就会出现逆变器的输出电压的频率是随旁路交流电源的频率变化的。这就是UPS的频率漂移。当然这种频率变化只能在负载能够允许的范围内,一旦旁路交流电源的频率超出了负载能够接受的范围,逆变器的输出就不会再与旁路交流电源同步和锁相了,这时的逆变器输出电压是有内部晶振来控制的。但晶振的温度特性比较敏感,造成逆变器的输出频率也会出现一些细微的漂移,但这个漂移通常负载都能够接受。