求助 特灵7200主机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-12-25 13:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
特灵7200主机下一个区域机上的回路卡,由于回路卡接地故障更换一个新的回路卡,SW1调到和原来一致,接上后回路卡上2个回路上所有探点都报重码故障,这个什么原因呀?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-12-25 14:51:50 | 只看该作者
华为代理商
要将主机里的报警记录同步更新后,重新启动后即可
3#
发表于 2009-12-26 15:30:03 | 只看该作者
华为代理商
重新启动后即可
4#
 楼主| 发表于 2009-12-26 18:21:41 | 只看该作者
华为代理商
报警记录同步更新------是怎么弄的?
5#
发表于 2009-12-27 22:17:29 | 只看该作者
华为代理商
消防工程网的论坛的 我看到过这个问题  你去找找  www.xfgcw.com
6#
发表于 2010-3-9 17:51:40 | 只看该作者
回路卡里要写程序
7#
发表于 2010-5-16 18:12:11 | 只看该作者
回路卡里程序IC换回原来旧就行了,,,
8#
发表于 2010-5-30 00:34:58 | 只看该作者
本人提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件,有Siemens\EST\HONEYWELL\NITTAN\NOHMI\SIMPLEX\GENT\COOPER\GST\Notifier\rotectwell\Esser,等等。
电话:广州15013083139
QQ:879081369
9#
发表于 2010-6-2 22:38:32 | 只看该作者
需要用回旧卡的ROM,好像型号是28AT256,

我就搞不明白,回路卡接地怎么要换回路卡呢?10分钟修好了