按开关开某一个灯时,家里原本亮着的灯全部熄灭是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-30 22:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  
  请哪位帮个忙,这个问题持续好长时间了,有时过一会再按某个开关就好了。有时要过好长时间才能好。不知什么原因?
  问题补充:住进来五年了,不会是施工问题吧。前两年也有过,偶尔有。不过最近很频繁。
  
  最好有方案。谢谢了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-11-30 22:23:29 | 只看该作者
华为代理商
不知楼主家里的开关是什么样的开关?
3#
 楼主| 发表于 2009-11-30 22:28:45 | 只看该作者
华为代理商
普通的,按下去喀的一声响的那一种。

只有一个灯是双控,其它都是单控。

多次发现:触发开关并不确定。
4#
发表于 2009-11-30 22:42:37 | 只看该作者
华为代理商
应该是施工时线路编接头有问题,不过查起来麻烦的,要把开关、灯具都要拆开查,估计是双控开关的“来回”线没有接到要控制的灯头上,或接到其他灯头上、或接到其他开关上了。
5#
发表于 2009-12-1 09:42:14 | 只看该作者
华为代理商
1、您是固定在开某个灯才会熄其它灯,还是任意开一个灯都可能熄全部灯? 这个对分析故障是否某个开关损坏有帮助。

2、您的全部熄灯是总闸跳闸断电,还是不跳闸熄灯? 这个对分析线路是否短路有帮助。

3、您的开关总闸处零线端子排请全部检查一下是否接紧。

4、还补充一条:您的此灯具是否功率较大,造成启动瞬间电流大,开关跳闸,或开关老化跳闸?
6#
发表于 2009-12-1 11:08:06 | 只看该作者
还有一个原因:闹鬼!
7#
发表于 2009-12-1 16:38:44 | 只看该作者
是按特定的一个那样,还是按每一个都那样?
8#
 楼主| 发表于 2009-12-1 17:58:05 | 只看该作者
答:1.任意开一个灯都可能熄全部灯;2.不跳闸熄灯;3.没查,家里有配电箱;4.都是家用节能灯,没有大功率灯。

问过几个电工,都说不知道。只好在网上求教DX了!

对于#6楼这样非善之辈也请版主给予惩戒!
9#
发表于 2009-12-2 11:00:10 | 只看该作者
您这个现象应该是零线接触不良,因此重点检查全部接线端子是否松动,火线端子也要检查。 将电气箱内全部开关进出线端都重新拆开,除锈后重新紧固,如果还不能解决问题,则需要将原暗盒接头和开关面板都拆开除锈检查。

我保证这样检查一下有好处,即使不能排除故障,也对您家安全用电有益处(电气接头用久了,会生铜锈,生锈后会导致用电线路和接头发热,容易引发火灾和用电设备供电异常等怪故障
10#
发表于 2009-12-2 16:07:13 | 只看该作者
估计是不是断路了 你设计了自动