关于机房照明

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-30 11:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
机房吊顶上用的格栅灯自带应急照明装置,一套灯具有三盏灯管,中间一盏配有应急照明装置,是成套配好发到现场来的,安装完成后发现当开关关闭后应急照明灯管依然在亮,必须等到电池放电完毕才会熄灭。

求助:请问该如何整改才能做到开关关闭后,应急照明灯也熄灭,但市电断电时应急照明灯常亮
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-11-30 12:32:40 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="木沙"]机房吊顶上用的格栅灯自带应急照明装置,一套灯具有三盏灯管,中间一盏配有应急照明装置,是成套配好发到现场来的,安装完成后发现当开关关闭后应急照明灯管依然在亮,必须等到电池放电完毕才会熄灭。

求助:请问该如何整改才能做到开关关闭后,应急照明灯也熄灭,但市电断电时应急照明灯常亮
[/quote]



这样情况是缺少一颗常给的充电火线,参照下图增加一颗线就可以解决...

2009-11-30_122300.jpg (27.88 KB, 下载次数: 2)

2009-11-30_122300.jpg
3#
发表于 2009-12-1 10:04:44 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="木沙"]...安装完成后发现当开关关闭后应急照明灯管依然在亮,必须等到电池放电完毕才会熄灭...[/quote]
回复:这个应该是未正确接入市电供电线路,造成应急灯设备误认为是:市电停电,自动启用应急照明。

[quote user="木沙"]...请问该如何整改才能做到开关关闭后,应急照明灯也熄灭,但市电断电时应急照明灯常亮...[/quote]
回复:需要看此应急灯设备是否有此功能,如无此功能则需要相应修改电路。
4#
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:47:59 | 只看该作者
华为代理商
嗯,今天解决了,谢谢。
5#
发表于 2009-12-1 22:49:41 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="木沙"]嗯,今天解决了,谢谢。[/quote]


楼主说一下怎样解决的嘛!