求助,消防设备如何防止杀毒腐蚀??

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-26 10:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们这里是烟叶仓库,要定期用磷化铝杀毒。磷化铝是散发为空气,会渗透进,烟感,手报,消火栓。。。。把所以铜,铝都腐蚀,所以一杀毒,就报几百个火警,故障,然后又要重新更换,手报,消火栓等等。。。

    不知道有没有大侠碰过类似的情况,教个招,还是有什么能帮这些东西防腐??

    不要叫我换品牌了,这些都号称防腐,结果都是一个德行。。。。。。。。

    跪求,我这里14个库区,每个库区平均一年杀毒4次,一个库平均400个现场设备,就算我不持劳苦,天天干活,也经不起天天买设备的钱阿。。。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-10-26 11:05:57 | 只看该作者
华为代理商
要想根治换设备,换成空气采样探测器或者是经过防腐处理的红外对射探测器,不过现在都流行用空气采样探测器。

空气采样探测器的采样管是塑料滴我看它怎么腐蚀。。。。不清楚加QQ55360147问我。
3#
 楼主| 发表于 2009-10-27 10:39:06 | 只看该作者
华为代理商
可是手报,消火栓,怎么办?

难道不安装,不安装这些,消防验收不可能通过的,高人?
4#
发表于 2009-10-27 11:12:55 | 只看该作者
华为代理商
首先要分析磷化铝熏蒸杀虫过程,磷化铝与空气中的水蒸气发生反应生成磷化氢气体,磷化氢气体有剧毒,同时对铜等金属有强烈的腐蚀性,对塑料不起作用。所以对于烟叶仓库中的线路穿PVC管后暗敷连接手报、消火栓按钮外加IP67等级的防护箱(塑料的)报警时打开防护箱报警,传统点式感烟、感温探头显然是不能在烟叶仓库中使用,除非你不杀虫。解决办法就是更换经过防护处理的红外对射探测器,但灵敏度比点式感烟探头还差,所以空气采样探测器是最好的解决方案,灵敏度高还防腐蚀。
5#
发表于 2009-10-27 11:18:50 | 只看该作者
华为代理商
如果继续采用你现在的点式感烟作为报警方式那么也就是个添油战术,杀一次虫换一次设备,没有止境。

痛下决心换设备吧兄弟,不然身体累垮了可是自己的哟。
6#
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:48:38 | 只看该作者
可是最重要的是手报,消火栓的问题没有办法解决,对于烟感来说,每次的故障率还是小的,可是手报消火栓几乎杀毒一次,就全部报废,我们也尝试过用塑料盒罩住手报消火栓,可是还是有被腐蚀的情况,而且,最重要的是,换设备不是我们这些维护人员能够决定的。

惨!!
7#
发表于 2009-11-5 00:17:53 | 只看该作者
不能空气采样探测器

因为空气采样探测器内是....
8#
发表于 2009-11-5 00:23:59 | 只看该作者
不知手报消火栓是有被腐蚀的情况

什么设备

可以联系我:305978832

13815470333
9#
发表于 2009-11-5 07:50:02 | 只看该作者
请问用空气采样设备吸入有腐蚀性的气体,对吸气泵的泵体,激光腔是否有伤害,采样设备的空气滤罐是不是换的勤? 还有腐蚀性气体能否引起误报警? 在这样的环境中应用实地应用过吗? 效果如何?
10#
发表于 2009-11-5 07:52:16 | 只看该作者
请问使用烟雾图像化探测系统是否可行?