vesda空气采样式极早期烟雾探测系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-20 14:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商




激光型主动抽气式空气采样早期烟雾探测报警系统(

VESDA

)是一种引自国外的新型火灾自动报警系统,近年来推广到国内。

VESDA

由空气采样管网、探测器主机、编程器、显示器、高级接口和远端显示等部件所组成。

VESDA

主要用于火灾初期(过热、闷烧或低热辐射等)的探测与报警。其报警时间比传统的探测器早若干小时,使火灾隐患在火灾初期就得以控制。
1 VESDA的工作原理
VESDA采用高效抽气泵,通过设置在保护区域内的采样管网,主动抽取机房空气样品经过滤器过滤灰尘后,送至探测器内的激光探测腔进行分析,并显示机房内烟雾含量。当烟雾含量达到各级报警阈值时,系统发出相应的报警信号。各级报警阈值可以根据环境的要求自动设定或人工设定。它采用了对人体无害的一类激光做光源,利用激光散射原理实现了早期烟雾探测报警。



2 VESDA
的主要功能
21
采用主动抽气式空气采样
传统的火灾探测器都是固定在机房、辅助房间等的顶棚上,等待烟雾将其淹没并渗透到探测器内部时才能引起报警,等待时间比较长,而VESDA采用了高效抽气泵,主动抽取机房等被保护区的空气进行分析,探测其烟雾含量,变被动等待为主动出击。
22 灵敏度高、探测范围广
由于采用激光散射原理探测烟雾,使得VESDA探测灵敏度达到0005%~20bs/m(每米减光率),且灵敏度范围连续可调。比传统的点型感烟探测器的灵敏度5%~9obs/m高出上千倍,可以探测极其微弱的烟雾。
23 误报率低
为了降低误报率,VESDA采用了以下措施:
a)VESDA激光探测腔采用过滤器滤去大于20 μm的颗粒,以防止由于污染造成的误报。

b)环境自动测试功能可根据VESDA所处环境的特点,智能地调整探测器的灵敏度,降低误报警。
C)双级过滤器除将大的灰尘、脏物过滤掉外,第二级过滤将精细过滤后的洁净空气送回探测腔,时时刻刻清洗腔内的光学元件,使设备不用清洗和校正,也可避免误报。
2.4 4个可编程报警级别
VESDA探测器具有4级报警阈值,分别为警告、行动、火警1、火警2,它对发现火情、寻找火源、处理隐患,提供了充裕的时间。
25 VESDA net及远程控制
VESDA的探测器、编程器、显示器可随意组合,且每个设备均带有RS485接口。各设备之间用一条屏蔽双绞线连接成一个VESDA网络。一个VESDA网络可容纳入250个节点,各节点之间最大距离为13 km。在网上任何一处都可以对所有设备进行编程及读取各种信息。
26 计算机专用接口

VESDA探测器具有内置网络插座(或接口板上的网络插座),通过专用高级接口PC LINKVHX0200)与计算机相连,应用VSM3专用软件也可对整个系统进行编程、显示及读取VESDA网络中任一设备的所有信息。VESDA与开放协议的高级接口(VHX0300)相连还可与楼宇管理系统进行通信。
27 防电磁干扰
VESDA采样管网是PVC阻燃塑料管,上面打有采样孔,每个采样孔的保护面积相当于一只感烟探测器。它不存在电磁干扰问题。设备主机采用数字化信息处理技术,也不受电磁干扰。
28 保护面积
VESDA单台设备VLS(扫描型)及VLP(标准型)保护面积最大为2 0002,小型机VLC保护面积5002。但对于特级、一级保护对象,VLSVLP保护面积为50010002,小型机VLC保护面积为1502502
3威士达(VESDA)的应用
威士达(VESDA)通过灵活的管网系统主动抽取空气样品,克服了被动等待和保护区空气流动的影响;使用激光探测烟雾,灵敏度高,可以探测到不可见烟,在形成火灾之前很长时间提供多级预报,达到早期预警的目的;威士达(VESDA)采用独创的灰尘过滤技术,识别技术及人工神经网络智能技术判别火灾,避免了误报警。威士达(VESDA)集创新的硬件技术与智能的软件技术一身,以其独特的原理、卓越的、性能,成为当今最理想的极早期火灾探测系统。火灾报警系统广泛适用于:军用设施、医院、大学、图书馆、体育场馆、娱乐中心、洁净室、冷库、宾馆、写字楼、商业中心、机场、航空设施、车间、仓库、博物馆、美术馆、展览馆、铁路枢纽、码头、隧道、电信机房、计算机房、工厂、采油、剧院、古典建筑、住宅、公寓、广播电视工程、水力、电力设施等众多场合。





分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-12-17 22:36:26 | 只看该作者
华为代理商
好是好,就是价格不菲呀,一般场所用不着
3#
发表于 2010-4-14 17:48:42 | 只看该作者
华为代理商
价格是挺贵的  我做过一个vesda的系统  卷烟厂
4#
发表于 2012-7-17 15:51:10 | 只看该作者
华为代理商
接受过培训的说,貌似价格不菲啊
5#
发表于 2012-7-18 14:18:30 | 只看该作者
华为代理商
看场合需求了哟~
6#
发表于 2012-7-19 05:51:06 | 只看该作者
伪命题,
7#
发表于 2015-4-17 13:30:38 | 只看该作者
空气采样探测器的产品以及其他知识可以参考:http://www.dnfire.cn/kqcy.htm哦。
空气采样探测器属于极早期报警,价格的确是火灾探测器中比较高的,不过有些场所还是得用这种类型的探测器,如高架仓库、冷库、洁净厂房以及配电柜等。