光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4834|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

DS7400Xi使用说明书

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-15 16:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
DS7400XI用户使用说明书

DS7400Xi
编程使用手册
P/N 50308A
DS7400XI 报警主机编程使用手册2
目录
DS7400Xi主要功能及性能指标_________________________________________________ 6
一. 主要功能______________________________________________________________________ 6
二.电性能指标___________________________________________________________________ 6
第一章. 系统配置及连线说明___________________________________________________ 6
一. 主板接线端口定义及系统基本配置_______________________________________________ 6
1.1 主板接线端口说明___________________________________________________________________ 7
1.2 防区输入端口与探测器连接方法_______________________________________________________ 7
1.3 DS7400XI 基本配置示意图___________________________________________________________ 8
二. 系统配套设备及其接线端口定义_________________________________________________ 8
2.1 DS7430 单总线驱动器_______________________________________________________________ 8
2.2 Ds7436 双总线驱动器________________________________________________________________ 9
2.3 8 防区扩展模块DS7432 ______________________________________________________________ 9
2.4 单防区扩展模块DS7457i _____________________________________________________________ 11
2.5 DS7460 的使用方法________________________________________________________________ 12
2.6 DS7465 的使用方法________________________________________________________________ 13
2.7 DS7433 的使用方法________________________________________________________________ 13
2.8 DS7412 串行接口模块______________________________________________________________ 14
2.9 DS7488 继电器输出板______________________________________________________________ 15
2.10 DSR-32 继电器输出板_____________________________________________________________ 15
2.11 DS7447 键盘_____________________________________________________________________ 16
第二章. DS7400XI系统使用说明_______________________________________________ 17
一. DS7447键盘使用____________________________________________________________ 17
1.1 DS7447 键盘示意图________________________________________________________________ 17
1.2.键盘各指示灯含义_________________________________________________________________ 17
1.3.使用时常见的几种状态和相应的液晶显示内容以及处理方法______________________________ 18
二.系统调试步骤________________________________________________________________ 18
三.如何布防/撤防(系统未分区) __________________________________________________ 18
3.1 正常布防/撤防______________________________________________________________________ 18
3.2 强制布防___________________________________________________________________________ 19
3.3 防区旁路及部分布防方法____________________________________________________________ 19
四如何用主键盘对分区系统进行操作_______________________________________________ 19
4.1 系统分区时主键盘显示含义__________________________________________________________ 19
]4.2 如何用主键盘对某一分区进行布防/撤防_______________________________________________ 19
附:主要操作指令______________________________________________________________________ 19
五系统时间设置: ______________________________________________________________ 20
5.1 更改日期_________________________________________________________________________ 21
5.2 更改时间_________________________________________________________________________ 21
六.更改个人密码________________________________________________________________ 21
DS7400XI 报警主机编程使用手册3
七. 查阅事件记录_________________________________________________________________ 21
第三章. 故障现象分析及排除__________________________________________________ 21
一.键盘故障____________________________________________________________________ 22
二. 系统故障_____________________________________________________________________ 22
三.防区故障____________________________________________________________________ 23
第四章主机编程____________________________________________________________ 23
一.编程前准备__________________________________________________________________ 23
二.基础编程内容________________________________________________________________ 23
2.1.综合编程地址(0000) ________________________________________________________________ 23
2.2 防区编程__________________________________________________________________________ 24
2.4 输出编程(2734-2736) ________________________________________________________________ 26
2.4 输出口跟随分区设置(2737-2738) ______________________________________________________ 27
三、分区编程____________________________________________________________________ 28
3.2 确定哪些防区属于哪个分区(0287-0410) ________________________________________________ 29
3.3 键盘的分区管理___________________________________________________________________ 29
四、防区旁路编程(2721-2724) _____________________________________________________ 30
五、强制布防和接地故障检测编程(2732) _____________________________________________ 32
六、进入/退出延时编程(4028-4030,4032-4033) _________________________________________ 32
七、布防警告音编程(3425-3428) ____________________________________________________ 33
八。通用码权限编程(3421-3424)_________________________________________________ 33
九、辅助总线输出编程(4019-4020) __________________________________________________ 33
9.1 确定是否使用DS7412 向外发送哪些事件_______________________________________________ 33
9.2 数据流持性编程____________________________________________________________________ 33
9.3 打印机回车/换行控制________________________________________________________________ 34
十、如何设置编程密码以及主操作码________________________________________________ 34
10.1 改变编程密码(7589) _____________________________________________________________ 34
10.2 改变主操作码_____________________________________________________________________ 34
10.3 设置主操作码长度__________________________________________________________________ 34
十一.如何编程八继电器输出模块DS7488____________________________________________ 34
11.1 编程DS7488 跟随防区报警输出(2740-2771) ____________________________________________ 34
11.2 DS7488 如何跟随分区输出_________________________________________________________ 35
十二.电话报警报告编程__________________________________________________________ 36
12.1 报警电话号码设置(3159-3175-3191) ________________________________________________ 37
12.2 确定通讯格式和握手音(3156-3157) _________________________________________________ 37
12.3 确定用户编号(3429-3459) ___________________________________________________________ 37
12.4 电话号码总体编程(3155) ___________________________________________________________ 38
12.5 报告路径编程(3153-3154) __________________________________________________________ 38
十三.报警报告选择编程(3149) _____________________________________________________ 39
DS7400XI 报警主机编程使用手册4
13.1 布防/撤防报告发送选择____________________________________________________________ 39
13.2 布防/撤防报告以及防区报告的中心选择(3151) _______________________________________ 39
13.3 其他报告的中心选项(3152) ______________________________________________________ 40
十四.事件报告代码(3207-3419)__________________________________________________ 40
十五.总线设备编程______________________________________________________________ 42
15.1 准备工作_________________________________________________________________________ 42
15.2 编程步骤(以DS7457 为例) _______________________________________________________ 42
附:DS7400XI编程举例___________________________________________________________ 42
DS7400XI 报警主机编程使用手册5
说 明
DS7400XI 大型报警主机系统是迪信公司非常成熟稳定的产品,并具有
很强的使用性。被广泛地应用在小区住家及周界报警系统、大楼安保系统、
以及工厂、学校、仓储等各类大型安保系统。可实现计算机管理,并方便地
与其它系统集成。
由于DS7400XI 主机功能较多,编程较复杂,随机又是英文说明书。使
用不太方便,而且在实际应用中一般不会使用到设备所有的功能。因此我们
参照原说明书编制了这本简易中文使用手册,以帮助用户能快速掌握和使用
DS7400XI 主机。
这本编程使用手册只适用DS7400XI V4.0 版,并没有涉及到DS7400XI
的全部内容,因此手册中有未说明的部分以随机英文说明书为准。
DS7400XI 报警主机编程使用手册6
DS7400Xi主要功能及性能指标
一. 主要功能
􀁺 自带 8 个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线))可扩展240 个防区,共248 个防区。
􀁺 总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。
􀁺 可接 15 个键盘,分为8 个独立分区,可分别独立布防/撤防。
􀁺 有 200 组个人操作密码;30 种可编程防区功能。
􀁺 可选择多种防区扩展模块;有8 防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、双防区扩展模块
DS7460、带输出的单防区扩展模块DS7465 及带地址码的探测器。
􀁺 辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32 继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输
出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。
􀁺 通过 DS7412 可实现与计算机的直接连接,或通过接口的设备与LAN 连接。
􀁺 可通过 PSTN 与报警中心连接,支持4+2、Contact ID 等多种通讯格式。
􀁺 可实现键盘编程或远程遥控编程。
􀁺 可接无线扩充防区。
二.电性能指标
输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz
辅助输出功率:DC12V,max 1.0A
备用电源:12V,7.0AH
主机板耗电:静态 175mA
报警状态 250mA
报警输出口:DC12V,1.75A
可编程输出口1
可编程输出口2
总共可接 15 个键盘,使用Ф1.0mm2非屏蔽键盘总线,长度为350m,
键盘总线总长度不得大于1830m。
外观尺寸:365×310×85mm
第一章. 系统配置及连线说明
一. 主板接线端口定义及系统基本配置
DS7400Xi 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连
接。主机板自带8 个防区,可扩充240 个防区(4.0 版)。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防
区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、单防区带输出的模块DS7465、双防区扩展模块DS7460 以
及各种带地址码的红外,门磁,烟感器等。总线驱动器可采用DS7430(单总线)或DS7436(双总线)。
DS7400XI 报警主机编程使用手册7
1.1 主板接线端口说明
1.2 防区输入端口与探测器连接方法
报警防区输入端口
1 1 LP+ 2
C NC
C NO
开路报警接法短路报警接法
尾电阻
尾电阻
普通的探测器具有常开或常闭触点输出,即C、NO 和C、NC(一般防火探测器是C、NO)。图中是以DS7400
自带防区为例,触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。
线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供。各种报警主机的线尾电阻都不一样。如DS7400 自带防区的线
尾电阻是2.2K,而扩充模块的线尾电阻为47K。在使用时,不能混淆。
DS7400XI 报警主机编程使用手册8
1.3 DS7400XI基本配置示意图
二. 系统配套设备及其接线端口定义
2.1 DS7430单总线驱动器
DS7430 是在DS7400Xi 使用总线扩充模块时必须选用的设备之一。它直接安装在DS7400Xi 的主板上。驱
动一路总线。正常耗电为65mA。它是各类防区扩充模块与DS7400Xi 主板之间的接口模块。
注:
􀂄 安装DS7430时要完全插入,断电时安装。
􀂄 总线的正负极不能接错。
􀂄 正常使用时,编程跳线应插回到Disable的位置。
􀂄 DS7430 上的POWER 电源端口输出功率较小,一般不对探测器供电。如需给少量探测器供电 ,一般从
主板辅助供电输出口输出。但输出电流不大于800mA。
A: 与DS7400XI主板连接示意图
Ds7400主板
直接插在主板上Ds7430
插针
DS7400XI 报警主机编程使用手册9
B:接线端口定义:
2.2 DS7436双总线驱动器
DS7436 双总线驱动器是DS7400XI 与各种扩充模块之间的接口设备,它有A 和B 两个总线驱动接口。用户
可根据需要选用其中一个或两个都用。两个驱动口是相互隔离的。但只有A 驱动口能够对DS7457 等模块
进行编程。
A: 与主板连接
B:端口定义
2.3 8防区扩展模块DS7432
DS7432 是一种8 防区扩充模块。与DS7400Xi 的总线距离可达1.6km。DS7400Xi(V4.0)可带30 块DS7432。
DS7432 需要DC12V 电源,可由DS7400Xi 主机供电,也可单独供电。静态时耗电10mA。
DS7400XI 报警主机编程使用手册10
A: 接口定义:
B: 连接方法如下图
注:在使用DS7436双总线驱动器时,也可以将所有的防区扩充模块只接在一路总线上。
附:防区设置拨码开关的使用
DS7432 有8 个防区,即在使用DS7432 扩充模块时,第一个DS7432 的扩充防区为9-16 防区,第二个扩充
防区为17-24 防区,第三个扩充防区为24-32,……,依次类推。当使用多块DS7432 模块时,其序号的设
置是由DS7432 上的拨号开关来确定`的。下表为设置方法。
DS7432 上拨动开关
序号扩充防区1 2 3 4 5
1 9---16 Open Open Open Open Close
2 17---24 Open Open Open Close Open
3 25---32 Open Open Open Close Close
4 33---40 Open Open Close Open Open
5 41---48 Open Open Close Open Close
6 49---56 Open Open Close Close Open
7 57---64 Open Open Close Close Close
8 65---72 Open Close Open Open Open
DS7400XI 报警主机编程使用手册11
9 73---80 Open Close Open Open Close
10 81---88 Open Close Open Close Open
11 89---96 Open Close Open Close Close
12 97---104 Open Close Close Open Open
13 105---112 Open Close Close Open Close
14 113---120 Open Close Close Close Open
15 121---128 Open Close Close Open Close
16 129---136 Close Open Open Open Open
17 137---144 Close Open Open Open Close
18 145---152 Close Open Open Close Open
19 153---160 Close Open Open Close Close
20 161---168 Close Open Close Open Open
21 169---176 Close Open Close Open Close
22 177---184 Close Open Close Close Open
23 185---192 Close Open Close Close Close
24 193---200 Close Close Open Open Open
25 201---208 Close Close Open Open Close
26 209---216 Close Close Open Close Open
27 217---224 Close Close Open Close Close
28 225---232 Close Close Close Open Open
29 233---240 Close Close Close Open Close
30 241---248 Close Close Close Close Open
需要扩充几个防区,使用几块DS7432,分配到哪些分区,应在对DS7400Xi 编程时预先进行正确设置(参
见编程部分)。
注:拨码开关的设置要绝对准确。线尾电阻为47k。
2.4单防区扩展模块DS7457i
DS7457i 是一种拨码式单地址码发生模块。它具有性能稳定,使用灵活的特点。在安装前,由其自带的拨码
开关来设定它的防区号(参见后面相关内容),被广泛应用于周界报警系统。DS7457i 不需要另外供电,可
直接接入总线,静态耗电350μA。
A: 接线端口定义:
B:地址码的设置方法:
DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,
所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到ON 的位置。如图所示的开关位置表示33 防区。
接防区
黄色
黑色
接总线
红色
黑色
DS7400XI 报警主机编程使用手册12
C: 与主机的连接
注:单总线驱动器DS7430与双总线驱动器DS7436通用。
扩充几个防区,使用几个DS7457i,分到哪些分区,应在DS7400Xi系统编程时预先进行正确设置.
在安装前,应对DS7457I属于哪个防区进行编程设置,并作好标记,然后再连线安装。
线尾电阻器应接在常闭触点C,NC回路里。
2.5 DS7460的使用方法
DS7460 是一种双防区总线式扩充模块,每一块DS7460 占用两个防区地址。通过两芯BUS 总线与驱动器
DS7430 相联,一台DS7400XI 可以支持60 块DS7460。
在安装前必须先要对SD7460 进行编程(参照对总线设备的编程部分),以确定防区。DS7460 耗电为1mA。
A: 接线端口定义:
TAMPER
2 G 1 - +
两防区报警输入端口
总线防拆开关
DS7400XI 报警主机编程使用手册13
B: 与主机连接方法:
Ds7400xi主板
DS7430
+ - + -
Power Bus
Ds7465
总线
+ - 1 G 2
Bus
Ds7465
+ - 1 G 2
Bus
2.6 DS7465的使用方法
DS7465 是一种带有一路输出的单防区总线式扩充模块,其输出有常开或常闭两种形式,每个DS7400XI 可
以支持60 块DS7465。它通过两芯BUS 总线与驱动器DS7430 相连。
在安装DS7465 前,要先通过DS7400XI 主机对DS7465 模块进行编程。
A: 接线端口定义:
G 1 - +
NO C NC
TAMPER
BUS
接防区
接总线
继电器输出防 拆开关
B: 与主机连接方法:
Ds7400xi主板
DS7430
+ - + -
Power Bus
G 1 + -
Bus
G 1 + -
Bus
Ds7465 Ds7465
总线
2.7 DS7433的使用方法
DS7433 为8 防区扩充模块,它与DS7432 不同,它不是通过总线连接方式来进行扩充的,而是直接安插在
DS7400XI 主板上。安装位置就是DS7430 的安装位置,因此不能与DS7430 同时使用。一台D7400 主机只
能使用一块DS7433。若需将DS7400 变为一台16 防区的报警主机时,就可以直接使用DS7433 来进行扩充。
DS7433 静态时耗电50mA,报警时耗电65mA。
DS7400XI 报警主机编程使用手册14
A: 与主板的连接方法:
Ds7400主板
直接插在主板上 Ds7433
插针
B: DS7433 端口定义
2.8 DS7412串行接口模块
DS7412 是连接DS7400Xi 主板与打印机或计算机的一种接口转换模块。若想使DS7400Xi 直接连接英文串
口打印机或计算机时,就必须使用模块DS7412,可以使用RS-232 来实现与外围设备的通讯。
A: DS7412 端口定义
B: 与主板的连接方法
DS7400XI主板
DS7412
RB
G
Y
RB
G
Y
辅助从线输出口
注:需开放通讯口,要对地址4019、4020中进行设置(参考编程部分)。若与主机通讯正常,DS7412上的Rx,Tx
LED会闪亮。
RS232 串口
与PC 机连接
DS7400XI 报警主机编程使用手册15
2.9 DS7488继电器输出板
DS7488 是一种八继电器输出模块,一台DS7400Xi 可接2 块DS7488,即可有16 个继电器输出口。DS7488
可跟随防区报警输出、跟随分区报警输出、跟随事件输出。这些选择都可在编程中进行设定。DS7488 的最
大耗电为50mA。
A: 与主板连接方法
R
BG
Y
RB
G
Y
DS7400XI主板
DS7488
B: DS7488 端口定义
注:DS7488 跟随防区报警输出时是不锁的,跟随DS7465 报警时是锁定的。DS7488 在跟随分区报警时是锁
定的。
2.10 DSR-32继电器输出板
DSR-32 继电器输出设备是一种32 路继电器输出的继电的输出设备。它可以与防区报警形成一对一,一对
多,多对一的输出关系,当使用DS7488 而不能达到输出要求时,就可以使用DSR-32。DSR-32 有两种与
DS7400Xi 报警系统的连接方法。
A:与DS7400主板直接连接(DS-32A)
YGBR YGBR 32路继电器输出RS232 FUSE 电源
DS7400主板
R
B
G
Y RB
G
Y
接下一个DSR-32
辅助总线输出口
DSR-32背面
DS7400XI 报警主机编程使用手册16
B:通过计算机连接(DS-32B)
这两种连接方法的区别是:当使用DS7400XI 报警系统而不使用软件管理时,就用上述A 的方法进行连接,
这样联动输出就可以直接以DS7400Xi 的防区报警为条件输出。当使用报警软件来管理DS7400Xi 系统时,
就使用上述B 的接法。联动输出由DS7400PC 软件来管理输出。有关DSR-32 的编程使用方法,请参照DSR-32
的产品说明书
2.11 DS7447键盘
当使用DS7400Xi 报警系统时,必须要使用键盘DS7447,DS7400Xi 报警系统可支持15 个键盘,其中可设有
主键盘一个(当使用一个键盘时就不必设置主键盘)。当需要分区时,可以用某个键盘控制某一分区,而对
某分区进行独立布防/撤防。也可以由主键盘对所有分区同时布/撤防。这些功能都要求在对DS7400Xi 进行
编程时设定(设定方法,参见编程说明)。
A: 联接端口定义
键盘背面接线端口示意图
B: 与主板连接方法:
R
B
Y
R
R
B
G
Y
R
B
G
Y
R
B
G
R Y R B G Y
B
G
Y
DS7447
键盘G
Y
DS7447
键盘
DS7447
键盘
DS7447
键盘
第11-15个键盘
第1-10个键盘
DS7400XI主板
辅助总线输出口
键盘总线输出
由此可见,第一个键盘到第十个键盘上的连线接口RBGY 与DS7400Xi 主板上的键盘总线接口RBGY 一一
对应相连。而第十一个键盘到第十五个键盘与DS7400Xi 主板的辅助输出总线接口连接。
使用键盘时应注意:连接键盘前,必须将键盘的外壳打开,检查电路板上的跳线是否设置正确,使用几个
键盘地址设
置插针
与主板连接接口
DSR-32 背面
DS7400XI 报警主机编程使用手册17
键盘就设到第几个键盘序号。如果键盘设置不正确,系统将不能正常工作。键盘的使用方法见使用部分的
说明。键盘主板上的跳线地址设置与键盘序号关系如下。
第二章. DS7400XI 系统使用说明
一. DS7447键盘使用
1.1 DS7447键盘示意图
1.2.键盘各指示灯含义
指示灯灭闪亮
Armed 红色系统处于撤防状态退出时的状态或报警系统布防,但未报警
Status 绿色布防已被触发布防后有防区被旁路系统已准备好
Power 绿灯交/直流均中断系统有故障(参见故障分析) 交流电正常工作
Fire 防火无火警发生有火警发生有故障
表中的各种灯的含义将表示系统所处的状态。
键盘蜂鸣器的音量控制:同时按“1”和“*”音量增大;同时按“4”和“*”音量减小。
键盘序列号1 2 4 8
1 ■
2 ■
3 ■ ■
4 ■
5 ■ ■
6 ■ ■
7 ■ ■ ■
8 ■
9 ■ ■
10 ■ ■
11 ■ ■ ■
12 ■ ■
13 ■ ■ ■
14 ■ ■ ■
15 ■ ■ ■ ■
布/撤防指示灯 液晶显示屏
状态指示灯
电源指示灯
火警指示灯
数字键
键盘紧急键
(备用)
布防键
撤防键
周界布防键
最大安全布防键
旁路键
系统复位键
DS7400XI 报警主机编程使用手册18
1.3.使用时常见的几种状态和相应的液晶显示内容以及处理方法
状态液晶显示内容处理方法
交流电中断
Not ready,
Enter #87. (Power 灯闪)
此时不能正常布防,若需布防,必须使用PIN+On+Bypass
进行强制布防. 按PIN+#87 显示AC power failure.
在撤防时非24 小
时防区被触发
Not ready xxx(防区号),Enter #87
(Status 灯灭)
显示的相应防区被触发。此时不能布防,必须在防区恢
复正常后或将防区旁路后才能布防。
系统正常Ready to Arm 此时系统正常,可正常布防。
接地故障Not ready, Enter#87. (Power 灯闪) 按密码+#87 显示ground fault。检查接地线,也可强制布防
二.系统调试步骤
系统在正确编程后,使用出厂值用户码(PIN)是1234,可参照下列步骤可进行调试。
上电
键盘显示
未分区系统
Ready to Arm
系统正常
Not Ready
Control Trouble
Enter #87
输入PIN+#87
AC power fauluer 交流故障
Battery trouble 直流故障
Ground Fualt 接地故障
其他原因 看故障分析
故障排除前,不能正常布防,
只能强制布防
Not Ready ×××
×××防区不正常
或被触发
不能正常布防旁
路×××防区或
强制布防
分区系统
Ready to Arm
Area ×××
系统正常
Not Ready
Area ×
×分区内某防区不正常
或被触发,进入单一分
区模式,用#87 找出该防
区。
×分区不能正常布防,可
进入单一分区模式旁路
该防区后布防。
Not Ready
Area ×
Control Trouble
Enter #87
输入PIN+
#87
如果系统接PC 机管理,按照框图步骤先将DS7400XI 系统调试正常,然后在地址4019 和4020 中将通讯口
开放(方法参考编程部分)。这样所有系统的管理将由软件实现,具体操作请参见有关软件的使用说明。
三.如何布防/撤防(系统未分区)
3.1 正常布防/撤防
在采用正常布防前,要求键盘绿色状态灯status 必须处于衡亮状态。DS7447 键盘显示Ready to Arm,这时才
可以使用正常布防。
正常布防方法:PIN(1234)+On, 此时红色Armed 灯将闪亮,液晶显示Exit now。若设有退出延时提
示音,键盘将发出“哔哔”声音。延时时间结束后,Armed 灯将衡亮。键盘显示Armed,此时表示系统已布
DS7400XI 报警主机编程使用手册19
Armed
Area 3
防。在延时时间内,触发系统防区,系统不报警。
撤防/消除报警方法:PIN(1234)+Off。此时Armed 红灯将熄灭。如果发生火警报警,还应按PIN(1234)
+System reset键来消除火警记忆。
3.2强制布防
当系统有故障,Power 灯将闪烁,键盘显示 ,表示有交流电未接、接地不正确、防区故障等
现象。在未排除系统故障前,可以用强制布防的方法来对系统进行布防。强制布防方法:PIN+On+Bypass
(按PIN+On 时键盘会发出5 秒声音,在这期间立即按Bypass)。
3.3 防区旁路及部分布防方法
若某个防区有故障(显示Not ready xxx)或某个防区暂时不用,此时要对系统布防,必须对这些防区先进
行旁路,然后再布防。旁路方法是:
PIN+Bypass+xxx(要旁路的防区的编号)。防区编号必须是三位数,如8 防区,必须输入008。若要旁路多
个防区,需作同样的操作。恢复某一防区,命令也是PIN+Bypass+xxx,恢复所有防区,则命令应为
PIN+Bypass+*。
将防区旁路后,可以用PIN(1234)+On,对系统正常布防,此时键盘显示 ,表示系统部分布防,
撤防和消除报警与一般状态相同。
注意:
作一次布防/撤防后,被旁路的防区将恢复。
四如何用主键盘对分区系统进行操作
4.1 系统分区时主键盘显示含义
当DS7400Xi 报警系统进行分区设置时,主键盘可以对其分区进行操作。但必须进入单一分区模式。
如果对系统进行了分区设置,则主键盘将显示Area x。x 表示在不断翻动显示所设置的分区的状态。
主键盘显示含义:
灯灭闪亮
Armed 红色所有分区已撤防一个或多个分区布防或报警所有分区已被布防
Status 绿色
没有作好布防准备。如果
Armed 闪亮则分区被布防
布防已被旁路
所有分区已作好布防
准备
Power 绿灯断电主机故障(参见故障分析) 正常
Fire 红色无火警信号火警防区报警火警防区有故障
4.2 如何用主键盘对某一分区进行布防/撤防
单一分区模式即:使用命令PIN+##进入第一分区,再按##进入第二分区,依次类推。直到找到所想操作的分
区。如果对某一分区进行操作,就用这一模式进入该分区。如:要对第三分区进行布防,就按PIN+##+##+##,
此时键盘将显示 ,紧接着按On 就可以了。此时键盘显示表示第三分区已被布
防。
反之,撤防也是一样。以单一分区模式进入某一分区后,按PIN+##…+Off 即可将该分区撤防。
如果用主键盘对所有分区同时进行布防/撤防,则按PIN+On/PIN+Off 即可。
注:要对整个系统操作,必须按“*”即可退出单一分区模式。
附:主要操作指令
注:在实际操作中可能同时出现表中几种现象,每种现象可以采取相对应的方法去操作。
DS7400Xi 系统还有多种布防方法。若有必要了解,请参阅随机英文说明书。
Ready to Arm
Area 3
Control trouble
Enter #87
On partial
Armed
DS7400XI 报警主机编程使用手册20
A:未分区系统:
操作功能
输入指令前
键盘显示
显示含义输入指令
输入指令后键
盘显示
结果含义
一般布防
(系统正常时)
Ready to Arm 系统正常
准备布防
PIN+On
Armed
Now Exit
已布防,请退

强制布防
(系统故障时)
Not Ready
Control trouble
Enter #87
系统故障,输入
PIN+#87 查故障
原因
故障未排除前,可
强制布防, 输入
PIN+ON+Bypass
Armed
Area 1
Control trouble
Enter #87
虽强制布防,
但故障未排除
某防区有故障时
或某防区暂且不
用时布防
Not Ready ×××
Ready to Arm
Ready to Arm
显示不正常防区
显示系统正常
旁路不正常防区或
旁路不用防区。
PIN+Bypass+
×××(防区号)后,布
防输入:
PIN+On
On partial
Exit Now
已部分布防,
现在退出
B:系统分区时:
完成功能输入指令前显示显示含义输入指令输入后显示含义
所有分区
正常布防
Ready to Arm
Area ×
所有分区可以布

输入:PIN+On
Armed
Area ×
所有分区已布防
所有分区
强制布防
Not Ready
Area ×
Control Trouble
Enter #87
系统有故障,输
入PIN+#87 检查
故障原因
输入
PIN+On+By
pass
强制布防
Armed
Area ×
Control Trouble
Entert #87
所有分区已布防但
系统仍有故障
选择某一分区
正常布防
Ready to Arm
Area ×
所有分区可以布

输入
PIN+##+…+On
进入单一分区
模式后布防
Armed
Area ×
Ready to Arm
Arm
已布防分区
准备布防的分区
Armed
Area × 某分区已布防
选择某一分区
强制布防
Not Ready
Area×
Control Trouble
Enter #87
输入PIN+#87
检查故障原因
输入PIN+##
+…+ON+
Bypass
进入单一分区
模式后强制布

Not Ready
Area ×
Control trouble
Enter #87
系统仍有故障,
其余分区不能正常
布防
Ready to Arm
Area ×
系统正常系统已布防但是部
分布防
系统部分布防:
Aremd
Area ×
On Partial
Area ×
分区部分布防:
系统部分布防
或某分区部分
布防Not Ready
Area ×
系统内某分区中
某防区不正常
旁路不用的防
区后再布防:
PIN+##…##+B
ypass+×××
(旁路防区)
PIN+##…##+O
n( 分区部分布
防)
PIN+On( 系统
部分布防)
Ready to Arm
Area ×
On partial
Area ×
系统中有的分区可
布防,有的分区已
部分布防
五系统时间设置:
DS7400Xi 报警主机可储存400 条事件记录,可以记录各事件发生的时间。但在系统调试时,必须预先设定
好日期和时间。方法是:
DS7400XI 报警主机编程使用手册21
5.1 更改日期
步 骤显示及含义
1、主码(出厂值为1234)+#0 0-6 重复显示,每个数表示不同功能
2、输入2 01-12 表示月份
3、输入月份(01-12) 01-31 表示日期
4、输入日期(01-31) Xx 表示年份的后两位
5、输入年份的后两位+# 键盘一声长音表示结束
5.2 更改时间
步 骤显示及含义
1、主码(出厂值为1234)+#0 0-6 重复显示,每个数表示不同功能
2、输入6 1-7 表示星期几
3、输入星期1-7 0100-1259 表示时间
4、输入小时和分钟(0100-1259) 输入4 或6(4 表示上午,6 表示下午)
5、输入4 或6+# 键盘一声长音表示结束
六.更改个人密码
DS7400Xi 可以增加至90 个个人密码(V4.0 可增加至200 个),但只有一个是主码。主码的设置在编程部分
中设定,只有知道主码后,才能增加其他密码。密码有6 个级别,分别表示:
0:主码,最高权限
1:有不能更改其他密码外的所有权限
2:能旁路和布防/撤防
3:只能布防
4:临时密码,在规定的时间内有效
5:胁持码
6:入口码,可控制可编程输出口,输出口有一个10 秒的脉冲输出
更改密码步骤
步骤显示及含义
1、主码+#0 0-6 重复显示,代表不同含义
2、输入0 001-0xx,表示编号
3、输入编号001-090 0-6,表示6 个级别
4、输入级别0-6 1-8,表示不同分区
5、输入分区编号1-8+# 输入下一分区编号
6、输入四位密码
7、再次输入四位密码键盘发出表示结束
七. 查阅事件记录
DS7400Xi 报警主机可储存400 条事件记录,即使断开电源后也有100 个事件记录。查询事件记录方法如下:
PIN+#89, 按下 9 会按逆时针顺序显示事件记录,按下6 会按顺时针顺序显示事件记录。每条事件有两行,
按#会逐行显示。
第三章. 故障现象分析及排除
当DS7400Xi 的系统有故障时,Power 灯会闪亮,检查均用指令PIN+#87 或PIN+#89。此时DS7447 键盘将
显示系统具体的故障内容。如果系统被分区,要检查某一分区的故障,则需进入单一分区模式。
下面列举一些常见的故障现象及处理方法。
DS7400XI 报警主机编程使用手册22
一.键盘故障
键盘显示内容及含义 原 因处 理 方 法
Please Re-enter.
输入某一命令后听到三声鸣
音,表示重新输入
1.键盘地址不对应
2.DS7430 或 DS7433 安装错误.
1.根据编程内容重新设定键盘主板上的跳线
2.检查 DS7430 或 DS7433 的安装
键盘连续鸣音且显示
Not Programmed, See Install
Guide
1.键盘地址设置不对
2.键盘编程不对
3.11-15 键盘接线不对
1.重新设置键盘主板的跳线.
2.检查 3131-3138 的编程内容
3.检查11-15 键盘的接线
键盘输入无效,显示System
fault.
键盘接线错误
键盘被设定在错误的分区或不存
在的分区
CPU 故障
检查键盘连线
强制进入编程,重新编程
检查EPROM 或更换主板
DS7447 键盘显示不受控制,但
按键有效
将LCD 设为LED
进入编程模式并将键盘重新被设置为LCD 键

输入#89 后无效
1.未进入单一分区模式
2.无权使用有权查阅事件的密码
1.进入单一分区模式
2.使用具有测试权限的个人密码
键盘某些功能不能用未进入单一分区模式对某一分区进行操作,必须进入单一分区式
二. 系统故障
当键盘上Power 绿灯闪亮,并显示 时,表示主机有故障。此时应按PIN+#87 或按PIN+#89
来查阅故障事件。参见下表:
故障现象及显示内容故 障 原 因处 理 方 法
Multiplex trouble/总线故障防区的总线有故障总线开路或DS7430 故障
Aux Power Fault 辅助输出电源故障检查辅助电源输出接线
Keypad Fault
1.键盘损坏或接线有误
2. 编程错误
1.检查键盘
2.检查3131-3138 的编程
Ground Fault 系统接地故障
1. 断开主板上所有接线,直到电源LED 指示灯停
止闪烁时为止
2. 把万用表(用DC)的负极接地,正极接辅助电
源的负极
此时电压应为-4.5 伏至-7.5 伏,若超出此范围则不
正常。应依次断开每个接线端子的接线. 直到电压
恢复到-4.5 伏至-7.5 伏的范围,这样便可找出故障
Battery Fault 未接备用电池或有故障
检查或更换电池
若电池不足,充电2 小时后按“Syetem Reset”清除
故障显示。
Zone Trouble
防区编有“开路故障
(Trouble On Open)”。
2.扩充防区有故障
检查防区接线.
编程的扩充防区与实际扩充模块不符
扩充模块有故障
把开路故障设为开路报警
AC Power Failure 交流电未接检查交流供电状况
不能对系统布防
Not ready
Enter #87
1. 系统有故障.
2. 如果交流电源断
开,则须强制布防
1. 查找故障原因 .
2. 按PIN+On+Bypass 进行强制布防
RAM fault 主机编程时,突然断电进入编程再退出即可
ROM fault
EPROM fault
按PIN+Reset
断电再通电
恢复主机的出厂设置
更换主机板
Contro Trouble
Enter #87
DS7400XI 报警主机编程使用手册23
三.防区故障
故 障 现 象原 因处 理 方 法
Not Ready, Zone Trouble xxx
xxx 为防区编号
DS7457 有故障
DS7432 有故障或拨码有误
DS7432 防拆开关未盖
总线有故障.
1. 检查总线
2. 检查扩充模块
3. 检查防区扩充模块的地址码设置
4. 探测器电源断电
Fire Trouble,
但不显示任何防区.
接地故障. 参见接地故障分析
注意:1)若在输入编程码后仍无法进入编程,可将主机板的两个短路点在上电状态下短路,则可强制进入
编程状态。
2)若重新编程,则可在地址4058 中,填01,则可将所有数据恢复至出厂设置。
第四章主机编程
DS7400Xi 报警系统的编程并不复杂。在编程之前,用户必须先详细地阅读本编程说明,并清楚地知道你所
需要的功能。根据所需功能列出编程表,这样便于编程。
根据编程说明及用户的实际需要,可采取由浅入深的方法,需要实现哪些功能,就设置到哪一步。这样就
比较容易地完成对DS7400Xi 的编程。
一.编程前准备
1.1 阅读前面的有关 DS7400Xi 系统的接线说明,正确地接好所有连线。
1.2 若使用DS7457,DS7460 或DS7465,在安装这些扩充模块前需预先对这些模块进行防区设置编程。
若是第一次使用DS7400XI 系统,在编程结束后,不要将探头接入系统,而将线尾电阻接在扩充防区上,
待报警主机全部调好后,再将各种探头接入防区。这样如果系统有故障,便于判断是主机系统故障还是探
测器部分的问题。
1.3 进入编程及退出编程方法:进入编程密码是9876#0,退出编程方法是按“*”四秒钟,听到“哔”一声,
表示已退出编程。
1.4 如何填数据:DS7400Xi 编程地址一定是四位数,而每地址的数据一定是两位。如:需将地址0001 中填
数据21,方法是按9876#0,此时DS7447 键盘的灯都闪动。键盘显示:
输入地址0001,接着输入21#则显示顺序为
此时自动跳到下一个地址,即地址0002
若不需要对地址0002 进行编程,则连续按两次“*”,则又到
此时就可以输入新的地址及该地址要设置的数据。
二.基础编程内容
不管你使用DS7400Xi 哪些功能,这部分编程工作都需要做的,是DS7400Xi 必须要编的内容。
2.1.综合编程地址(0000)
综合编程是指对系统的布防方式、使用的交流电的频率及系统复位条件等内容的确定。
Prog Mode 4.0
Adr=
Prog. Mode 4.0
Adr=0001 D01=2
Prog. Mode 4.0
Adr=0001 D02=1
Pro mode V4.0
Adr=0002
Prog. Mode 4.0
Adr=
DS7400XI 报警主机编程使用手册24
数据1 数据2
数据1=1
输入数据含义
0 警铃静止系统复位
1 防区复位时系统复位
2 撤防时系统复位
3 警铃静止系统复位,弹性旁路
4 防区复位时系统复位,弹性旁路
5 撤防时系统复位、弹性旁路
如:在0000 地址输入14,
步骤:9876#0
输入0000
输入14#
系统自动跳到地址0001
2.2 防区编程
对DS7400XI 进行防区编程时一般分三步:
● 确定防区功能
● 确定某一防区具有哪一种防区功能
● 确定防区特性(即采用哪种防区扩充形式)
2.2.1 确定防区功能(0001-0030)
防区功能是DS7400Xi 的防区类型,如即时防区,延时防区,24 小时防区,防火防区等。编好防区功能后,
再设置哪个防区具有哪种防区功能。DS7400XI 共有30 种防区类型可选择,在本手册中只列出几种常用类型。
如需详细了解请参照英文说明书.
延时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如延时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,
如延时防区再被触发,在进入延时时间内,如对系统撤防,则不报警;进入延时时间一结束
则系统立即报警。受布撤防影响。
即时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如即时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,
如即时防区被触发,则系统立即报警。受布撤防影响。
24小时防区:无论系统是否布防,触发24 小时防区则系统均将报警,一般用于接紧急按钮。
附校验火警防区:火警防区被一次触发后,在2 分钟之内若再次触发,则系统报警;否则不报警。
无校验火警防区:火警防区被一次触发后,则系统报警;
布/撤防防区: 该防区可用来对 DS7400Xi 所有防区或对某一分区进行布防/撤防操作。
表示防区功能有两位数据位,用户既可以使用出厂值,也可以根据表中的数据定义自己编写。
表示:可用任何布防形式
使用50HZ 交流电
该地址在编程时数据位1 一般输入1,
数据位2 可以输入3 或4 或5,根据实
际需要选择,一般不影响使用。
出厂值是:13
DS7400XI 报警主机编程使用手册25
数据1 数据2
输入数据含义
0 无声、无显示防区,开路短路报警
1 无显示防区,开路短路报警
2 连续报警声输出,开路短路报警
3 脉冲报警声输出,开路短路报警
DS7400Xi 有30 种防区功能可以设置,分别占地址0001-0030,下表中地址的数据为出厂值,有些不常用的
功能在上述表中并未列出,用户可以根据实际情况作修改。
表中每一种防区功能对应一组防区功能号,在后面的防区设置中,要使用到防区功能号。
如:要设置防区功能1 为24 小时防区,并为连续报警输出,则需在地址0001 中输入数据22。步骤是:
输入9876#0
输入0001
输入22#
键盘将显示地址0002。可以继续输入0002 地址中的数据或连续按两次“*”键后重新输入新的地址,或退
出编程。
防区功能编程出厂值设置状态如下:
防区功能号对应地址出厂值数据含义
1 0001 23 连续报警,延时1
2 0002 24 连续报警,延时2
3 0003 21 连续报警,周界即时
4 0004 25 连续报警,内部/入口跟随
5 0005 26 连续报警,内部留守/外出
6 0006 27 连续报警,内部即时
7 0007 22 连续报警,24 小时防区
8 0008 7 *0 脉冲报警,附校验火警

30 0030
2.2.2 确定一个防区的防区功能(0031-0278)
防区功能与防区是两个概念。在防区编程中,就是要把某一具体防区设定具有哪一种防区功能。在防区编
程中所要解决的问题是:要使用多少个防区,每个防区应设置为哪种防区功能。
DS7400Xi V4.0 版共有248 个防区,从0031-0278 共248 个地址,每个地址对应一个防区。使用多少个防区
就编多少个地址,不用的地址不编,或在不用的防区地址中填00。
选择功能输入数据
对单个分区布防/撤防(不能强制布防) 0
对单个分区布防/撤防(能强制布防) 1
对所有分区布防/撤防(不能强制布防) 2
对所有分区布防/撤防(能强制布防) 3
如果第二个数据位为9,则第一个数据位必须为表中的数据。
输入数据含义
0 无效防区
1 即时防区
2 24 小时防区
3 延时1 防区
4 延时2 防区
9 布/撤防防区
*0 防火防区(带校验)
*1 防火防区(无校验)
DS7400XI 报警主机编程使用手册26
防区与地址的对应关系是:
防区地址数据1 数据2
1 0031
2 0019
248 0278
从地址0031-0278 共248 个地址,每个地址都有两位数据,代表的含义是:
注:当使用DS7465时将占两个防区,奇数为防区输入,偶数为报警输出,输出方式在输出编程中设定。
地址=防区号+30
如:第32 防区是被编为24 小时防区(防区功能号使用出厂值),则编程方法是:
输入9876#0
输入0062
输入07#
为什么输入的数据07?因为07 表示是防区功能号,表示脉冲报警输出24 小时防区。
2.2.3 防区特性设置(0415-0538)
因为DS7400XI 是一种总线式大型报警主机系统,可使用的防区扩充模块有多种型号。如:DS7457、DS7432、
DS7465、DS7460、MX280 系列,具体选择哪种型号在这项地址中设置。
从0415-0538 共有124 个地址,每个地址有两个数据位,依次分别代表两个防区。两个数据位的含义是:
地址 数据1 数据2
0415 防区1 防区2
0416 防区3 防区4
0538 防区247 防区248
2.4 输出编程(2734-2736)
DS7400Xi 主板上有三个可编程输出口,即:Bell/警铃,Output1/输出口1,Output2/输出口2。他们可以跟
系统的状态和系统事件输出。但不能跟随防区输出。编程方法是:
数据位1 数据位2
表示对应防区功能号
数据1 数据2
数据 含义
0 主机自带防区或DS7457 模块
1 DS7432、DS7433、DS7460
2 DS7465
3 MX280、MX280TH
4 MX280THL
5 Keyfob
注:
当使用DS7465 时,第一
位数据填2,第二位必须
是2。
DS7400XI 报警主机编程使用手册27
每个输出口所在地址:
DS7400XI 主板上的BELL 输出口一般用于报警警铃输出(输入数据63)。
注:如有用防火探测器,一般其电源由output2 供电,在地址2736 中输入数据22,这样一旦防火探测器报警
后就可以输入PIN+system reset 使探测器复位。
2.4 输出口跟随分区设置(2737-2738)
DS7400XI 可分为八个分区,主板上的三个输出口可分别设置为跟随某一分区相关事件输出。
输出口地址出厂值
Bell/警铃2734 63
Output1/输出口2735 33
Output2/输出口2736 23
数据位1 数据位2
输入数据数据选择项目
0 任何报警锁定
1 入口预报警接通
2 按PIN+System Reset,接通10 秒后复位
3 系统布防时接通
6 防区报警
9 出入口控制,输出(10 秒脉冲)
*0 无线遥控
输入数据项目
0 取消功能
1 盗警
2 火警
3 盗警和火警
含义数据
取消0
全部布防1
部分布防2
独立布防3
含义 数据
瞬态输出0
锁定输出1
瞬态输出2
锁定输出3
*0
3
DS7400XI 报警主机编程使用手册28
如:要设报警输出口(BELL)跟随第二分区中的防火/防盗防区报警输出,则:
输入:9876#0 (进入编程)
输入2734 63# (在2734 地址中输入63 ,表示跟随防火/防盗事件)
输入:**(因为不编2735 地址,所以连续按两次“*”重新输入新地址)
输入2737 18#(在2737 地址第一数据位中输入1,表示BELL 口属于2 分区)
按住“*”3 秒,退出编程。
至此已完成DS7400XI基础部分编程,能使用DS7400XI的基本功能。
三、分区编程
DS7400Xi 报警主机可分为8 个独立分区,并可自由设置每个分区包含哪些防区。每个分区可独立地进行布
防/撤防。在分区编程前,必须确定三个因素,即需要使用几个分区,是否有公共分区,每个分区中包含哪些
防区。这几方面的因素都可在下列的编程中确定。
3.1 确定系统使用几个分区,有无公共分区(3420)
公共分区是指当其他相关分区都布防,公共分区才能布防。而公共分区先撤防其它相关分区才能撤防。在
地址3420 中,第一数据位表示确定使用几个分区,第二个数据位确定公共分区与其它分区的关系。
地址2737 地址2738
数据位1 数据位2 数据位1 数据位2
输出口与地址对应表
注:地址2738的数据位2必须为0
数据位1 数据位2
输入数据含义
0 使用1 个分区
1 使用2 个分区
2 使用3 个分区选择 项 目 输入数据
3 使用4 个分区无公共分区0
4 使用5 个分区分区1 是分区2 和3 的公共分区1
5 使用6 个分区分区1 是分区2 至4 的公共分区2
6 使用7 个分区分区1 是分区2 至5 的公共分区3
7 使用8 个分区分区1 是分区2 至6 的公共分区4
分区1 是分区2 至7 的公共分区5
分区1 是分区2 至8 的公共分区6
输出口对应地址出厂值
BELL/报警2737(数据位1) 8
输出口1 2737(数据位2) 8
输出口2 2738(数据位1) 8
输入数据含义
0 属于分区1
1 属于分区2
2 属于分区3
3 属于分区4
4 属于分区5
5 属于分区6
6 属于分区7
7 属于分区8
8 属于所有分区
无线遥控
数据含义
0 取消
1 BELL 输出
2 输出口1
3 输出口2
DS7400XI 报警主机编程使用手册29
若无特殊需要,就不设公共分区,那么第二位数据一般填0。
3.2 确定哪些防区属于哪个分区(0287-0410)
这个编程的概念是:DS7400Xi 有248 个防区,可分为8 个独立的分区,将这248 个防区设置到不同的分区
中去。从地址0287 至0410 共124 个地址。每个地址有2 个数据位,共248 个数据位,它们依此代表248 个
防区。在这248个数据位中填入不同的数据,就表示系统的248个防区属于不同的分区。
如:将1、2、3 防区设为一分区,将4、5、6 防区设为二分区。则:
输入:9876#0
输入:0287 00#(1 和2 防区设为一分区,地址将自动变为0288)
输入:01# (地址0288 输入01,表示将3 防区设为一分区,4 防区设为二分区,地址自动跳到0289)
输入:11#(将5、6 防区设为二分区)
按住“*”3 秒,退出编程。
3.3 键盘的分区管理
DS7400Xi 报警系统可分为8 个独立的分区,并可以支持15 个管理控制键盘。在实际应用中,如果有分区
设置,那么这些分区是用一个键盘管理还是多个键盘管理?如是多个键盘管理,使用什么键盘?分别管理
哪个分区?下面编程将解决这些问题。
注意:对键盘管理进行编程,键盘序列号必须要和键盘主板上的跳针地址的设置结合起来,其方法参阅前面
的关于DS7447 使用部分的介绍。
3.3.1 使用键盘数量及类型编程(3131-3138)
一个DS7400Xi 报警系统可以配一个键盘,也可以配多个键盘。若管理多个分区,必须将其中一个键盘设置
为主键盘。若仅使用一个分区,就不必将键盘设为主键盘。
在地址3131 至3138 共八个地址,每个地址确定两个键盘的功能,
3.3.2 哪些键盘管理哪些分区(3139-3146)
数据1 数据2
地址 数据位1 含义数据位2 含义数据含义数据含义
0287 1 防区2 防区0 1分区0 1分区
0288 3 防区4 防区1 2分区1 2分区
0289 5 防区6 防区2 3分区2 3分区
0290 7 防区8 防区3 4分区3 4分区
… … … 4 5 分区4 5分区
0410 247 防区248 防区5 6分区5 6分区
6 7分区6 7分区
7 8分区7 8分区
数据1 数据2
地址数据位1 含义数据位2 含义输入数据选 择 功 能
3131 键盘1 键盘2 0 不使用
3132 键盘2 键盘3 1 液晶键盘
3133 键盘4 键盘5 2 LED 键盘
3 液晶键盘并为主键盘
3138 键盘15 必须为0
DS7400XI 报警主机编程使用手册30
DS7400Xi 可分为8 个分区,每个分区可以由1 个或几个键盘来管理。由地址3139 至3146 来设置。具体方
法如下:
注: 若系统只设一个主键盘并且管理多个分区,如果将主键盘设为管理分区1,虽然主键盘能对其它分区进行布
撤防,但其它分区报警时主键盘能显示,但键盘蜂鸣器不叫.
四、防区旁路编程(2721-2724)
要确定DS7400Xi 报警系统有哪些防区能被旁路,首先要求确定这些防区的防区功能是否可以被旁路,只有
其防区功能能被旁路的防区才可以被旁路,防区功能不能被旁路的防区是不能被旁路的。24 小时防区和火
警防区决不允许被旁路。
地址数据1 含义数据2 含义
2721 防区功能1-4 防区功能5-8
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能1 · · · · · · ·
防区功能2 · · · · · · ·
防区功能3 · · · · · · · ·
防区功能4 · · · · · · · ·
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能5 · · · · · · ·
防区功能6 · · · · · · ·
防区功能7 · · · · · · · ·
防区功能8 · · · · · · · ·
数据1 数据2
相关地址含义:
地址数据位1 数据位2 输入数据表示 功 能
3139 键盘1 键盘2 0 管理1 分区
3140 键盘3 键盘4 1 管理2 分区
3141 键盘5 键盘6 2 管理3 分区
… 3 管理4 分区
3146 键盘15 必须为0 4 管理5 分区
5 管理6 分区
6 管理7 分区
7 管理8 分区
DS7400XI 报警主机编程使用手册31
地址数据1 含义数据2 含义
2722 防区功能9-12 防区功能13-16
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能9 · · · · · · ·
防区功能10 · · · · · · ·
防区功能11 · · · · · · · ·
防区功能12 · · · · · · · ·
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能13 · · · · · · ·
防区功能14 · · · · · · ·
防区功能15 · · · · · · · ·
防区功能16 · · · · · · · ·
地址数据 1 含义数据2 含义
2723 防区功能17-20 防区功能20-24
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能17 · · · · · · ·
防区功能18 · · · · · · ·
防区功能19 · · · · · · · ·
防区功能20 · · · · · · · ·
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能21 · · · · · · ·
防区功能22 · · · · · · ·
防区功能23 · · · · · · · ·
防区功能24 · · · · · · · ·
地址数据1 含义数据2 含义
2724 防区功能25-28 防区功能29-30
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能25 · · · · · · ·
防区功能26 · · · · · · ·
防区功能27 · · · · · · · ·
防区功能28 · · · · · · · ·
数据
可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
防区功能29 · ·
防区功能30 · ·
DS7400XI 报警主机编程使用手册32
防区旁路编程地址2721 的出厂数据是08,表示防区功能1-7 可被旁路。在这节编程中,要注意24 小时防
区功能和防火防区功能是不能被编为可旁路的防区功能。
五、强制布防和接地故障检测编程(2732)
DS7400Xi 在防区不正常时,可以强制布防,但这些防区必须设置为可旁路的防区(这些防区的防区功能必
须设置为能被旁路)。能被强制布防的防区最多只能有9 个。另外,在这个编程过程中,可以设置系统是否
检查接地故障。如设有此项功能,在接地不正常时,键盘会显示“Ground Fault”。
六、进入/退出延时编程(4028-4030,4032-4033)
进入延时是指在系统布防时,若延时防区被触发后,在进入延时时间内,若系统撤防则不报警,若系统不撤
防,则在延时时间结束后系统将发生报警。
退出延时是系统布防后,在退出延时时间内,若防区被触发(24 小时防区和火警防区除外),则不报警;退
出延时结束后,若防区被触发则立即报警。
警铃报警时间是指系统报警后,跟随盗警输出的输出时间。火警报警时间是指系统报警后跟随火警报警输出
的报警输出时间。
DS7400Xi 有退出延时,进入延时时间1,进入延时时间2,火警报警时间,盗警报警时间。编程地址分别
是:
退出延时时间数据1 数据2
地址4030 1 2
两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据范围是0-51(0-255 秒),预设置为12(60 秒)。
进入延时时间1 数据1 数据2
地址4028 0 9
两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据0-51(0-255 秒),预设置为09(45 秒)。
进入延时时间2 数据1 数据2
地址4029 0 9
两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据0-51(0-255 秒),预设置为09(45 秒)。
火警报警时间数据1 数据2
地址4032 0 4
两个数据位表示时间,以1 分钟为单位,输入数据0-99(0-99 分钟),预设置为04(4 分钟)。
盗警报警时间数据1 数据2
地址4033 0 4
两个数据位表示时间,以1 分钟为单位,输入数据0-99(0-99 分钟),预设置为04(4 分钟)。
地址2732 数据1 数据2
不能强制布防0
强制布防1 个防区1
强制布防2 个防区2
强制布防3 个防区3
强制布防4 个防区4
强制布防5 个防区5
强制布防6 个防区6
强制布防7 个防区7
强制布防8 个防区8
强制布防9 个防区9
输入数据含义
0 不检测接地
1 检测接地
DS7400XI 报警主机编程使用手册33
七、布防警告音编程(3425-3428)
是否需要DS7400Xi 系统每个分区在布防后的退出延时时间内键盘发出警告声音。编程如下:
地址数据1 数据2
不发声输入0 不发声输入0
3425 1 分区
发声输入4
2 分区
发声输入4
不发输入声0 不发声输入0
3426 3 分区
发声输入4
4 分区
发声输入4
不发声输入0 不发声0
3427 5 分区
发声输入4
6 分区
发声输入4
不发声输入0 不发声输入0
3428 7 分区
发声输入4
8 分区
发声输入4
注:DS7400Xi出厂值均为0,即不发声。
(3421-3424)
该项编程能使用户通过对通用码的权限的编程限定。来达到对特定分区的布防/撤防和旁路操作。
地址数据1 数据2
3421 分区1 分区2
3422 分区3 分区4
3423 分区5 分区6
3424 分区7 分区8
九、辅助总线输出编程(4019-4020)
DS7400Xi 和PC 机直接相连或和串口打印机直接连接(用DS7412)或与继电器输出模块连接时都要使用辅
助总线输出口。这节编程可以确定辅助输出口的速率、数据流持性等。
9.1 确定是否使用DS7412向外发送哪些事件
注:地址4019的出厂值为07,即不使用DS7412。
9.2 数据流持性编程
若使用DS7412 和PC 机连接或与打印机相连,或使用继电器输出模块必须确定输出数据的速率及数据流的
其他持性。
地址4019 数据1 数据2
数据含义数据含义
0 不使用DS7412 0 不发事件
1 使用DS7412 1 发报警,故障,复位
2 发布防/撤防
3 发报警,故障,复位,布防/撤防
4 *其他事件
5 发报警,故障,复位,其他事件
6 布防/撤防,其他事件
*其他事件是指:除报警,故障,复位,
布防/撤防外的事件
7 全部事件
数据1 数据2
含义数据
可布防/撤防、旁路0
可布防、旁路1
撤防、旁路2
只能布防3
八、通用码权限编程
DS7400XI 报警主机编程使用手册34
注:地址4020输入的数据要和PC或打印机配合确定。
9.3 打印机回车/换行控制
含义数据
发送回车/换行命令0
发送空格命令1
数据位2 必须为0
十、如何设置编程密码以及主操作码
DS7400Xi 出厂值的编程密码是四位数,但最长可设置为六位数。其出厂值密码若设为四位数时则为9876,
若设为六位数时则为987654。主操作码出厂值的操作密码是四位数,但最长可设置为六位数。其出厂值密
码若为四位数时则为1234,若设为六位数时则为是123456。
10.1 改变编程密码(7589)
地址 7589 数据1 数据2 数据3 数据4 数据5 数据6
原出厂值是 9 8 7 6 5 4
编程时,进入地址7589,直接输入任意4(6)位数即可。
10.2 改变主操作码
地址 7592 数据1 数据2 数据3 数据4 数据5 数据6
原出厂值是 1 2 3 4 5 6
编程时,进入地址7592,直接输入任意4(6)位数。
10.3设置主操作码长度
含义数据
四位0
六位1
十一.如何编程八继电器输出模块DS7488
DS7400Xi 报警系统可以接2 块DS7488,共有16 个继电器输出口。这16 个继电器输出口可以跟随DS7400Xi
的防区报警输出,也可以跟随DS7400Xi 报警事件输出,还可以跟随分区报警输出。
DS7488 编程比较复杂,为了能使用户较快地掌握常用的编程方法。这里只介绍如何使DS7488 输出跟随防
区报警输出,以及如何使DS7488 跟随分区报警输出。若要详细了解其它功能,请参阅随机英文说明。
11.1 编程DS7488跟随防区报警输出(2740-2771)
从地址2740-2771 共32 个地址。每个继电器输出口由两组地址表示,所以可以定义16 个继电器输出口,
地址 4020 数据位1 数据位2
输入数据含义数据8 数据位1 停止位2 停止位无校验偶数校验奇数校验软件硬件
0 300Baud 0 √ √ √ √
1 1200Baud 1 √ √ √
2 2400Baud 2 √ √ √ √
3 4800Baud 3 √ √ √ √
4 9600Baud 4 √ √ √ √
5 14400Baud 5 √ √ √ √
6 √ √ √ √
7 √ √ √ √
数据1 数据2
0
数据1 数据2
0
DS7400XI 报警主机编程使用手册35
从表中可以看出,地址B 表示的是防区号的十六进制。如1 防区为01,10 防区为0*0,
256 以内换算方法:
十进制数÷16= 。如果商数和余数在10-15 之间,就用A-F 表示。
如防区是180,则180÷16= 因为11=B=*1 ,所以跟随180 防区的的地址两位数据
应输入:
DS7488 继电器输出口跟随防区输出举例:要使第124 防区在布防时发生报警,DS7488 第二个继电器口输
出,则:
地址2472 输入 ,地址2473 输入 。
11.2 DS7488如何跟随分区输出
DS7400XI 可分八个独立的分区,当要求DS7488 的某一输出口跟随某一分区输出,那么该分区中的任一防
区发生报警,则分区对应继电器输出口动作。
在进行这项编程时,要确定两个概念:一是哪个输出口跟随哪个分区;第二是跟随这个分区的什么警情。
11.2.1 哪个输出口跟随哪个分区(2844-2851)
从地址2844 到2851 共8 个地址,每个地址确定2 个继电器输出口的特性,依次表示16 个继电器输出口。
继电器
输出口
地址A
地址
B
1 2740 2741
2 2742 2743
3 2744 2745
4 2746 2747
5 2748 2749
6 2750 2751
7 2752 2753
8 2754 2755
9 2756 2757
10 2758 2759
11 2760 2761
12 2762 2763
13 2764 2765
14 2766 2767
15 2768 2769
16 2770 2771
地址 A
数据1 数据2
必须为4
含义0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *2
取消●
防区短路● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
防区开路● ● ● ● ● ●
主机布防时● ● ● ● ● ● ● ●
主机撤防时● ● ● ● ● ● ● ●
输出锁定● ● ● ● ● ●
注:DS7488 在跟随防区时输出不锁定
4
地址B
注:十六进制中
字母含义及输入
法:
10=A:*0
11=B:*1
12=C:*2
13=D:*3
14=E:*4
15=F:*5
商数余数
数据1 数据2
11
商数
4
余数
*1 4
输入被跟随
防区号的16
进制
4 2 7 *2
DS7400XI 报警主机编程使用手册36
数据1 数据2
11.2.2 确定跟随分区的警情(2740-2771)
在11.2.1 中确定了某个输出口跟随
某个分区,但还要确定跟随这个分
区的防区警情,然后才能完整地确
定DS7488 的输出跟随分区。
如:使DS7488的第一个输出口跟随第二分区中的盗警和火警输出,则:
地址2740  13
  2741  06
     2844  08
十二.电话报警报告编程
DS7400Xi 报警系统具有通过电话线与报警中心联网功能。支持3+1,4+1,4+2,BFSK,Contact ID,SIA
等通讯格式。可以与D6500,D6600 以及其他品牌的报警主机联网。以下内容是对DS7400XI 主机实现报警
联网时所需要的编程项目。
要实现DS7400Xi 与报警中心联网,要确定下列几个因素;
A. ☆ 通讯格式:报警接收中心采用的是Contact ID,或4+2DTMF 或 4+2plus ,DS7400XI 要选用能与中
心兼容的格式。
B. ☆ 中心电话号码:即DS7400Xi 报警时,自动拨打的电话号码。用双音频还是用脉冲拨号。
C. ☆ 用户编号:即DS7400Xi 的编号,DS7400Xi 有8 个分区,可以每个分区设定不同的编号。
D. ☆ 数据传送途径:DS7400Xi 有两种报警发送方式,电话报警只是其中的一种形式。
☆ 报告代码:每种通讯格式都有不同的报警报告代码,为了能使用户掌握编程方式,根据中国大陆的
继电器
输出口
地址A 地址B
1 2740 2741
2 2742 2743
3 2744 2745
4 2746 2747
5 2748 2749
6 2750 2751
7 2752 2753
8 2754 2755
9 2756 2757
10 2758 2759
11 2760 2761
12 2762 2763
13 2764 2765
14 2766 2767
15 2768 2769
16 2770 2771
数据含义
0 属于1 分区
1 属于2 分区
2 属于3 分区
3 属于4 分区
4 属于5 分区
5 属于6 分区
6 属于7 分区
7 属于8 分区
8 属于所有分区
地址B 的数据1 数据2
含义数据
防区报警后锁定00
入口预报警输出01
按[system Reset]时输出02
布防时输出03
防区报警时输出06
密码输入控制输出09
 注:表中为常用选项
   更详细部分参考原文说明
地址A数据1 数据2
数据1必须为1
数据2
含义
0 1 2 3
不用●
盗警● ●
火警● ●

DS7400XI 报警主机编程使用手册37
实际情况,这里只介绍Contact ID 和 4+2 格式的编程使用方式。
Contact ID 是一种通用的报警通讯格式,每种警情的代码是固定的,不需要用户去设置或更改。
4+2 格式代码是开放的,每一种警情,用户可以自己定义一种代码。它的组成即4 位用户编号,1 位防区代
码,1 位警情代码。使用DS7400Xi 与中心联网时一般选用Contact ID 格式。
下面是报警联网具体编程内容:
12.1 报警电话号码设置(3159-3175-3191)
DS7400Xi 有三个电话号码可以设置:其中第一个,第二个是报警电话,即向中心拨的电话号码,第三个电
话号码是遥控编程电话号码。两个报警电话号码可以是不同的中心,也可以是同一个报警中心的两个电话
号码。若是不同的中心,可以设双报警报告,即报警可以通过第一个电话号码首先向一个报警中心报告,
随后又可以拨第二个电话号码向另外一个报警中心报告。若是同一中心的两个电话,报警主机先拨第一个
电话,若占线,将拨第二个电话。
每个地址可以连续输入多至十六位电话号码, 只要在进入编程后,输入对应地址,直接填入电话号码数字。
注:拨号中间停顿。输入*3,有3 种秒钟停顿。
若要等待拨号音:,输入*4。
若某个数据输入错误,输入*5。消除该数字,再重新输入。
12.2 确定通讯格式和握手音(3156-3157)
握手音是指报警主机在向中心报告时,中心向报警主机发送的可以接收报警数据的命令。DS7400XI 有多种
种通讯格式,每种格式有自己的握手音。根据报警中心接收机可以兼容的格式,再选择一种DS7400XI 的
通讯格式。地址3156 确定第一个电话的格式和握手音,地址3157 确定第二个电话的格式和握手音。
3156 数据1 数据2
3157 数据1 数据2
数据含义(通讯格式) 数据含义(握手音)
0 无效0 1900Hz/2400Hz,每秒10 个脉冲
6 4+2 1 Contact ID
9 Contact ID 2 1900Hz/2400Hz,每秒20 个脉冲
*5 寻呼3 1800Hz/2300Hz,每秒20 个脉冲
表中的数据1 表示通讯格式,数据2 表示握手音。出厂值是00。
如:若选择使用Contact ID 格式,则填91。注意:选择Contact ID 格式时,报告代码(参见第十三部分)
中的数据位只要不是0 的任意数就可以发送报告;反之填00 则不发。
若选择使用4+2 格式,可填60 或62,注意:选择4+2 代码时,则在报告代码(参见第十三部分)中,要
发的警情报告代码必须和报警中心的4+2 代码一致。同样填00 也不发送。一般情况,使用DS7400Xi 均选
择Contact ID 格式,用户使用起来比较方便。
12.3 确定用户编号(3429-3459)
DS7400Xi 报警系统有8 个独立分区,每个分区可以有一独立的编号。若和报警中心联网,对没分区的
DS7400XI 系统在报警中心只显示分区1 的编号。如果对DS7400X 系统分区,在中心可以将每个分区的编
号能独立的显示出来。各分区的出厂值是0000,编号是0000 表示不发送该分区报告。在四位数的编程中,
可以填入任意四位数。
每个分区有两组四位数编号。如编有两个电话号码,分别可以向两个电话号码拨号。因此每个分区既可以
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
第一个电话,地址3159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
第二个电话,地址3175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
第三个电话,地址3191
DS7400XI 报警主机编程使用手册38
向一个中心发报告,也可以向不同的两个中心发报告。这由编程来决定。编程地址如下表:
注:1)输入编号必须从左至右。若是3 位数,第四位必须是0。如编号是123,则输入1230。
2)若编号数字中有0,则输入*0。如3050,则输入3*05*0。
数据1 数据2 3 数据4
电话号码1 地址3429
分区1
电话号码2 地址3431
电话号码1 地址3433
分区2
电话号码2 地址3435
电话号码1 地址3437
分区3
电话号码2 地址3439
电话号码1 地址3441
分区4
电话号码2 地址3443
电话号码1 地址3445
分区5
电话号码2 地址3447
电话号码1 地址3449
分区6
电话号码2 地址3451
电话号码1 地址3453
分区7
电话号码2 地址3455
电话号码1 地址3457
分区8
电话号码2 地址3459
12.4 电话号码总体编程(3155)
这个编程项目是对电话拨号的总体要求所做的编程。主要确定两个因素:一是确定在实施遥控编程时,是
否需要用回拨功能,第二确定电话拨号是采用双音频还是脉冲或是双音频,脉冲兼容。此项编程在地址3155
中确定。
12.5 报告路径编程(3153-3154)
DS7400Xi 有几种向外发送报告的途径,如通过电话线,通过无线,通过数据接口输出等方式。在这节编程
中,还要确定拨号尝试次数,即拨号不通要连续拨几次。
为了简单起见,在这里就不列出通过其他途径报告的编程。只介绍通过电话报告编程,所以在地址3153 中
只须输入11,地址3154 中的数据按照下列表中的地址输入数据即可:
地址3155 数据1 数据2
必须输入0
数据含 义
0 使用脉冲拨号
1 使用脉冲拨号并启动遥控编程回拨
2 音频和脉冲拨号兼容
3 音频和脉冲拨号兼容并启动遥控编程回拨
4 音频拨号
5 音频拨号并启动遥控编程回拨
DS7400XI 报警主机编程使用手册39
十三.报警报告选择编程(3149)
在本节编程中,要确定布防/撤防报告发送选择,防区报警报告发送选择。
13.1 布防/撤防报告发送选择
DS7400Xi 可以每个分区独立布防/撤防,那么这些布防/撤防报告以及相关报告是否要发送,在地址下列3149
地址中可以确定:
注:出厂值是40。
13.2 布防/撤防报告以及防区报告的中心选择(3151)
这项编程确定布防/撤防报告,防区报警报告,防区复位报告以及防区故障报告的发送选择。
数据1 数据2
地址3153 必须输入1 必须输入1
数据1 数据2
地址3154 必须输入1
数据拨号次数数据拨号次数数据拨号次数数据拨号次数
0 不拨号4 4 8 8 *2 12
1 1 5 5 9 9 *3 13
2 2 6 6 *0 10 *4 14
3 3 7 7 *1 11 *5 15
地址3149 数据1 数据2
数据含 义数据含 义
0 不发送布防/撤防报告0 撤防时不发送旁路故障报告
1 发送1 分区布防撤防报告1 撤防时发送旁路故障报告
2 发送1-2 分区布防撤防报告
3 发送1-3 分区布防撤防报告
4 发送1-4 分区布防撤防报告
5 发送1-5 分区布防撤防报告
6 发送1-6 分区布防撤防报告
7 发送1-7 分区布防撤防报告
8 发送1-8 分区布防撤防报告
地址 3151 数据1 数据2
数据含义 数据含义
0 报第一号码,第二备用0 报第一号码,第二备用
1 报第一号码1 报第一号码
2 报第二号码2 报第二号码
3 第一,第二号码都报3 第一,第二号码都报
注:第一位数据
确定布防撤防报告 第二位数据确定防区报警,复位和故障报告。
DS7400XI 报警主机编程使用手册40
13.3 其他报告的中心选项(3152)
这部分编程将确定在地址3149 中所确定报告之外的其它信息报告的中心选择。
十四.事件报告代码(3207-3419)
任何一种型号的报警主机在和报警中心联网时,当有警情事件需要向中心传送时。实际传送的是警情事件
的代码。中心接收机再将代码译成具体的警情事件信号。所以在DS7400Xi 系统中,每一种警情都有一个固
定的地址里的两个数椐来表示,如:
在警情报告代码编程过程中,必须注意下列问题:
􀂋 要想随布防/撤防报告一起发送使用者编号时,需在布防/撤防报告的数据扩展位中填*5。
􀂋 若选择某一警情不发送,则在该警情对应地址中填00。
􀂋 若选用 Contact ID格式时,选择发送某一警情,只要在设置警情信息对应的地址中的数据位填1即可;
不管数据扩展是多少都可以,反之不发送就填00。
􀂋 若需输入数据 A,B,C,D,E,F,则*0=A,*1=B,*2=C,*3=D,*4=E,*5=F。
若在选用4+2 格式时,报警代码的数据位以及数据扩展位是开放的,用户可以随意设置。但必须与报警接
收中心的代码要绝对一致。否则将发生错误报告。如布防报告是B0,则中心软件的报警代码设置中B0 也
必须是布防报告。但Contact ID 格式是固定的,不需另外设置代码,在警情信息地址位中不设0 即可。
下表中警情报告代码表中的数据位以及数据扩展位的值均是出厂值。
警情地址数据位扩展位警情地址数据位扩展位
键盘火警3207 0 0 防区功能10 3218 0 0
键盘火警复位3208 0 0 防区功能11 3219 0 0
防区功能1 报警3209 1 0 防区功能12 3220 0 0
防区功能2 报警3210 2 0 防区功能13 3221 0 0
防区功能3 报警3211 3 0 防区功能14 3222 0 0
防区功能4 报警3212 4 0 防区功能15 3223 0 0
防区功能5 报警3213 5 0 防区功能16 3224 0 0
防区功能6 报警3214 6 0 防区功能17 3225 0 0
防区功能7 报警3215 7 0 防区功能18 3226 0 0
防区功能8 报警3216 8 0 防区功能19 3227 0 0
防区功能9 报警3217 0 0 防区功能20 3228 0 0
防区功能21 报警3229 0 0 通讯测试正常3340
防区功能22 报警3230 0 0 遥控编程成功3341
防区功能23 报警3231 0 0 遥控编程失败3342
防区功能24 报警3232 0 0 键盘编程成功3343
防区功能25 报警3233 0 0 键盘编程失败3344
防区功能26 报警3234 0 0 系统故障3345
防区功能27 报警3235 0 0 系统故障恢复3346
地址3152 数据1 数据2
数据含 义必须为0
0 报第一号码,第二号码备份
1 报第一号码
2 报第二号码
3 第一,第二号码都报
地址含义数据1 数据2
3209 防区功能1 报警报告
数据1:报警代码数据位数据 2:报警代码数据扩展位
DS7400XI 报警主机编程使用手册41
Checking
Multiplex Bus
防区功能28 报警3236 0 0 系统测试不正常3347
防区功能29 报警3237 0 0 退出错误3348
防区功能30 报警3238 0 0 最近关机3349
急救报警3239 0 0 系统测试3350
挟持报警3240 0 0 系统测试恢复3351
防区功能1 复位3241 0 0 防火测试3352
防区功能2 复位3242 0 0 防火测试恢复3353
低温3354
低温恢复3355
防区功能29 复位3269 0 0 灵敏度故障3356
防区功能30 复位3270 0 0 灵敏度故障恢复3357
防区功能1 故障3271 0 0 防区功能1 旁路3358
防区功能2 故障3272 0 0 防区功能2 旁路3359
防区功能29 故障3299 0 0 防区功能29 旁路3386
防区功能30 故障3300 0 0 防区功能30 旁路3387
防区功能1 故障恢复3301 0 0 防区功能1 旁路恢复3388
防区功能2 故障恢复3302 0 0 防区功能2 旁路恢复3389
防区功能29 故障恢复3329 0 0 防区功能29 旁路恢复3416
防区功能30 故障恢复3330 0 0 防区功能30 旁路恢复3417
布防3331 键盘防拆报警3418
撤防3332 键盘防拆报警恢复3419
胁持3333
部分关机3334
报告后第一次布防3335
电池电压低3336
低电池复位3337
交流电断电3338
交流电复位3339
十五.总线设备编程
DS7457 和DS7465 以及DS7460 的防区地址在安装使用前需要用户用DS7400Xi 主机对其编程设定的。方法如下:
15.1 准备工作
1、首先将DS7430 安插在DS7400Xi 主板上,准备一根双色线接在DS7430 的BUS 端口上。切记正负极不
能接错且不能短路。同时,将DS7430 主板上的小跳针插在“Enable”的位置上(注意编程完成后跳回到Disable
上)。DS7400Xi 用交流供电。(如用DS7436,则要使用A总线)
2、从地址0039(第9 防区)和地址0415 开始,设置DS7457(DS7465/DS7460)要占用多少防区以及对
应的防区功能,使用何种扩充模块(参见第一部分的防区设置)。如:要使用10 个DS7457,分别占用的防
区是从9 防区到18 防区,那么在地址0029-0048 中要设定好对应的防区功能。在地址0415-0419 设置使
用DS7457.
15.2 编程步骤(以DS7457为例)
上述准备工作完成后,按下列步骤编程。
a. 暂时不要将DS7457 接上。按9876#0 进入编程后,输入地址9995#,键盘显示:
DS7400XI 报警主机编程使用手册42
表示对总线接口进行检查,若失败,则应断开电源重新进入编程。若正常则显示
009 表示防区号,你可以将第一个DS7457 编为9 防区。(假如不从9 防区开始,按*键则显示:
随后输入要编的三位数防区号后,从步骤a 开始)。
b. 按“#”号显示
C. 到这一步,将要编的DS7457 接到DS7430 的BUS 总线的两端(+,-),即接在DS740 的BUS 端口上已
准备的双色线上。注意正,黑不要接错.。
d. 按4,若正常则显示
表示9 防区已编好,系统自动跳
到10 防区。如要将下一个DS7457 编为10 防区。此时,拆下已编好为9 防区的DS7457,并做好标记。接
上下一个DS7457。按步骤从b开始操作。依次一直编下去,直到完毕。若是DS7465/DS7460,注
意每个要占两个地址防区。
注:若不正常,则会有“哔哔哔”三声鸣音。重新从第一步开始,若仍不行,则换一块DS7457。
从步骤a 重新开始。
e. 若防区全部编完后,会显示
你可以按住“*”3 秒钟,退出编程模式,再按住“*”3 秒钟退出编程。若有防区被设为24 小时防区,则
可能立即报警。只要按住PIN+Off,解除报警即可。
附:DS7400XI编程举例
一个大楼报警系统采用的是DS7400Xi 报警设备,有19个防区,且使用自带8 个防区,另外使用2 块DS7432
八防区扩充模块。其中,24 小时防区有:2,4,7、8,9,10;即时防区(使用周界即时):1,3,5,6,17,
18;延时防区有(使用延时1)11,12,13;防火防区(无校验):14,15,16,19,20。分3 个区,第一
分区是1,2,3,4,5;第二分区是6,7,8,9,10,11,12;第三分区是13,14,15,16,17,18,19。
延时防区进入延时是30 秒,退出延时也是30 秒。要求6,7,11,12 防区对应DS7488的1-4 个继电器
输出口输出。联动CCTV,使用3个键盘,且为LCD 键盘。第一个键盘为主键盘且管理第一分区;第二个
键盘管理第二分区;第三个键盘管理第三分区。接一个警号,从报警输出口Bell 输出。编程数据表如下:
Sens/Contact 009
Press # to Prog
Sensor Press 4
Contact Press 6
Sens/Contact 010
Press # to Prog
Mux Zone
Enter Zone
Mux Zone
Enter Mumber
DS7400XI 报警主机编程使用手册43
地址数据含义
0000 14 可用所有形式布防,50HZ 交流,防区复位时系统复位,弹性旁路
0001 21 设防区功能1 为即时防区,连续报警
0002 22 设防区功能2 为24 小时防区,连续报警
0003 23 设防区功能3 为延时1 防区,连续报警
0004 2 *1 设防区功能4 为无校验防火防区,连续报警
0031 01 1 防区为即时防区
0032 02 2 防区为24 小时防区
0033 01 3 防区为即时防区
0034 02 4 防区为24 小时防区
0035 01 5 防区为即时防区
0036 01 6 防区为即时防区
0037 02 7 防区为24 小时防区
0038 02 8 防区为24 小时防区
0039 02 9 防区为24 小时防区
0040 02 10 防区为24 小时防区
0041 03 11 防区为延时防区
0042 03 12 防区为延时防区
0043 03 13 防区为延时防区
0044 04 14 防区为防火防区
0045 04 15 防区为防火防区
0046 04 16 防区为防火防区
0047 01 17 防区为即时防区
0048 01 18 防区为即时防区
0049 04 19 防区为防火防区
0415 00 1、2 防区为自带防区
0416 00 3、4 防区为自带防区
0417 00 5、6 防区为自带防区
0418 00 7、8 防区为自带防区
0419 11 9、10 防区为自带防区
0420 11 11、12 防区为DS7432 扩充防区
0421 11 13、14 防区为DS7432 扩充防区
0422 11 15、16 防区为DS7432 扩充防区
0423 11 17、18 防区为DS7432 扩充防区
0424 10 19 防区为DS7432 扩充防区(20 防区不管)
0287 00
0288 00
1、2、3、4、防区为一分区
0289 01 5 防区为一分区,六防区为二分区
0290 11 7、8 防区为二分区