空调一启动保安器老跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-10 22:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我在农村维修空调时发现空调压缩机一启动村上保安器就跳闸,用照明、风扇等不跳。开始我怀疑空调漏电但不是、要真漏电压缩机不启动也会跳闸。后来我调查了附近的两户也一样还有开打米机也跳闸,但其他支线正常。这说明只有在瞬间大电流时才跳闸,这并不是村上保安器超负荷难道一个空调都带动不了吗?我分析这还是漏电跳闸,故障应该是这几户共用的支线上零火线在大电流时电流不平等造成漏电跳闸。这到底是线路接触不良还是支线上有漏点呢?这种现象我遇到过四次了,不过我是通知村电工检查线路也不知是那里的问题、大家有兴奋讨论一下吧!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-10-13 08:23:42 | 只看该作者
华为代理商
有可能是零线接头接触不良造成,请检查一下自己家的零线线路,并通知村电工检查变压器房零线端排。 另外:您所述的这几户人存在漏电的可能性也是有的,请使用“摇表”检测一下电机绝缘是否异常。