最近做完一栋8层办公楼的弱电工程,各系统均能正常工作。唯独背景音乐系统有个问题无法找到满意的办法解决。期待高手出现,帮忙!在这里先行谢过!!!情况如下:                                               

A、1、2、3、4、5、6、7、楼层声音均能正常控制,唯独8楼声音只有一点点,明显低于其他楼层(音源还是有的)。在控制间把接8楼的功放分控开关开最大仍然没有明显改观。

B、由于整个装修工程已完工,不能破坏。因此无法重新布线。

C、请问有没办法让8楼背景音乐正常?

D、有朋友说在8楼价台功放,请问是否可行,加在哪里合适呢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-28 11:44:40 | 只看该作者
华为代理商
有没有单独只接8楼的试试呢?
3#
发表于 2009-9-28 11:52:27 | 只看该作者
华为代理商
一个区里面有短路的话,也有可能会造成这种情况的。你是不是8F做为一个区的呢,是的话就先检查这个区的线路了。不行的话可能就是功放得更换了。
4#
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:09:25 | 只看该作者
华为代理商
8F也单独调试了,声音始终很小。8F是作为一个区,因为内部装修已完工(不能破坏),线路也不能一一查找,只能把8F背景音乐的每个点(吸顶喇叭)先拆掉,不知能否找出原因,并找到合适的方法解决呢?在8F进线处单独再加台功放能解决问题吗?
5#
发表于 2009-9-29 11:02:00 | 只看该作者
华为代理商
单独试都还是一样的问题,那你得检查线路了,在中间位置找个点,缩小排除法来测咯。。先检查线路了,不应该是设备(功放)的问题。7F跟8F相差不多吧,7F不单独试都可以了,那单独试的话就肯定没问题了,那8F也没差多少线路距离什么的呀。所以应该可以排除这个
6#
发表于 2009-9-29 11:09:44 | 只看该作者
跳过音量开关,把音源直接放在喇叭前端,试一下,还有就是这层楼是独立分区的,如果某一个喇叭坏了或喇叭前端的线圈短路也会有故障的,用万用表测一下,如把八层和七层都断开,每层测下,比较下阻值也可很快的查到故障所在了(每层喇叭数量应相等)
7#
发表于 2009-9-29 12:03:56 | 只看该作者
  最简单办法就是把8楼单独接入一个好的功放单独试,再分段测试8楼
8#
发表于 2009-9-30 13:34:22 | 只看该作者
将8楼的喇叭全部拆下(仅留下一二个喇叭),然后接通信号源,看留下的这二个喇叭能否正常发音,如果不能,则检查线路,如果能,则将其余拆下的喇叭一个个接入,接到哪个喇叭不正常后,就是哪个喇叭坏(一般是内部变压器有短路或烧坏)。

如果是线路问题,则需要分段查找; 当找到有故障的一段线路后,可以考虑剪段故障线路,用原故障线做牵引线,重新放一条新线路替换故障部分。
9#
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:42:13 | 只看该作者
受教了,感谢楼上所有朋友的热心指点!  在此特别鸣谢8楼的  (弱电之家CEO  能否留个qq啊)!
10#
发表于 2009-10-12 09:55:32 | 只看该作者
同样的事情我也发生了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-18 05:18 , Processed in 0.213190 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表