光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: wenyu2009
打印 上一主题 下一主题

消防学习资料(整理版)

[复制链接]
101#
发表于 2011-5-17 11:26:38 | 只看该作者
华为代理商
102#
发表于 2011-6-24 14:51:34 | 只看该作者
华为代理商
雷锋精神
103#
发表于 2011-6-28 13:45:13 | 只看该作者
华为代理商
非常不错,谢谢分享
104#
发表于 2011-6-29 19:37:26 | 只看该作者
华为代理商
感谢分享
105#
发表于 2011-6-30 11:01:54 | 只看该作者
华为代理商
感谢发帖,学习了!
106#
发表于 2011-7-7 10:54:55 | 只看该作者
下下来是乱码啊
107#
发表于 2011-7-18 19:46:04 | 只看该作者
消防知识综合资料
第一章火灾与燃烧
一、火灾的危害火灾是在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
火是人类从野蛮进化到文明的重要标志。但火和其他事物一样具有两重性,一方面给人
类带来了光明和温暖,带来了健康和智慧,从而促进了人类物质文明的不断发展;另一方面
火又是一种具有很大破坏性的多发性的灾害,随着人们在生产生活中用火用电的不断增多,
由于人们用火用电管理不慎、或者设备故障、或者放火等原因而不断产生火灾,对人类的生
命财产构成了巨大的威胁。以下列出近年的一些重大特大火灾案例:1994 年12 月8 日下午,
新疆克拉玛依市、新疆石油管理局为迎接自治区教委工作检查,在克拉玛依市友谊馆由克拉
玛依市教委组织现场文艺汇报演出,由于光柱灯烤燃纱幕而引起火灾,当时七个安全出口仅
有一个打开,造成325 人死亡、130 人受伤、经济损失211 万元,其中280 多名中小学生死
亡。1994 年11 月27 日下午1 时30 分,辽宁省阜新市面积200 多平方米的艺苑歌舞厅营业
时由于一17 岁男青年点烟后将燃烧的报纸随手扔到沙发座下,造成特大火灾,死亡233 人、
烧伤20 人。1995 年12 月8 日晚21 时40 分,广东省广州市装修豪华的“广涛阁芬兰浴”大
楼发生火灾,烧死18 人,经济损失145 万元。1993 年8 月12 日22 时左右,北京十大商厦
的隆福大厦发生火灾,造成直接经济损失2149 万元,34 人受伤。1998 年5 月5 日下午5
时35 分,北京玉泉营环岛家具城由于电铃线圈过热引起大火,造成经济损失近亿元。1991
年5 月30 日凌晨3 时30 分,广东东莞兴业制衣厂工人乱扔的烟头引燃可燃物造成火灾,造
成死亡72 人、伤47 人、直接经济损失190 万元的特大火灾,这是一起典型的三合一厂房火
灾事故。1987 年3 月15 日凌晨2 时39 分,我国最大的麻纺企业哈尔滨亚麻厂发生粉尘爆
炸事故,死亡58 人、伤82 人、直接经济损失650 万元。1989 年3 月5 日下午3 时许,西
安煤气公司液化气发生泄露着火,引起储罐爆炸,造成44 人伤亡(其中死亡11 人,消防人
员7 人、液化气站工作人员4 人)1989 年8 月12 日上午9 时55 分,山东省黄岛油库雷击
引起火灾,火灾中发生喷溅、爆炸,造成死亡19 人(消防官兵14 人、油库职工5 人),伤78
人(消防官兵66 人、油库职工11 人),直接经济损失3540 万元。并因原油流入海洋使130
公里海岸线受到污染,海产品损失和清理污染也需要数千万元。1988 年1 月7 日,272 次列
车因旅客郭中奇违章带入的易燃易爆品油漆泄露,郭点烟后随手扔掉的火柴梗引起火灾,造
成死亡34 人、伤30 人,6 节车厢烧毁,直接经济损失149 万元。由以上火灾事故可以看出,
火灾对人类的危害是巨大的。它能烧掉茂密的森林和广袤的草原,使宝贵的自然资源化为乌
有,还污染了大气,破坏了生态环境;能烧掉人类经过辛勤劳动创造的物质财富,使工厂、
仓库、城镇、乡村和大量的生产、生活资料化为灰烬,影响社会经济的发展和人们的正常生
活;能烧掉大量文物古建筑等许多人类文明,毁灭人类历史的文化遗产,造成无法挽回和弥
补的损失;甚至还涂炭生灵,夺去许多人的生命和健康,造成难以消除的身心痛苦。
因此,如何正确的使用火和防止火灾的发生,是我们生活生产中的一项十分重要的工作。
二、燃烧与火灾燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和
(或)发烟现象。
(一)燃烧的必要条件物质燃烧过程的发生和发展,必须具备以下三个必要条件,即:
可燃物、氧化剂和温度(引火源)。只有这三个条件同时具备,才可能发生燃烧现象,无论
缺少哪一个条件,燃烧都不能发生。但是,并不是上述三个条件同时存在,就一定会发生燃
烧现象,还必须这三个因素相互作用才能发生燃烧。
1.可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物。可
燃物按其物理状态分为气体可燃物、液体可燃物和固体可燃物三种类别。可燃烧物质大多是
含碳和氢的化合物,某些金属如镁、铝、钙等在某些条件下也可以燃烧,还有许多物质如肼、
臭氧等在高温下可以通过自己的分解而放出光和热。
2.氧化剂:帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为氧
化剂。燃烧过程中的氧化剂主要是空气中游离的氧,另外如氟、氯等也可以作为燃烧反应的
氧化剂。
3.温度(引火源):是指供给可燃物与氧或助燃剂发生燃烧反应能量来源。常见的是
热能,其它还有化学能、电能、机械能等转变的热能。
4.链式反应:有焰燃烧都存在链式反应。当某种可燃物受热,它不仅会汽化,而且该
可燃物的分子会发生热烈解作用从而产生自由基。自由基是一种高度活泼的化学形态,能与
其他的自由基和分子反应,而使燃烧持续进行下去,这就是燃烧的链式反应。
(二)燃烧的充分条件:(1)一定的可燃物浓度;(2)一定的氧气含量;(3)一定的点
火能量;( 4)未受抑制的链式反应。汽油的最小点火能量为0.2mJ,乙醚为0.19mJ,甲醇为
0.215mJ。对于无焰燃烧,前三个条件同时存在,相互作用,燃烧即会发生。
而对于有焰燃烧,除以上三个条件,燃烧过程中存在未受抑制的游离基(自由基),形
成链式反应,使燃烧能够持续下去,亦是燃烧的充分条件之一。
三、火灾的定义及分类火灾的定义是:在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
火灾分为A、B、C、D 四类。A 类火灾指固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张;B
类火灾指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石
蜡火灾;C 类火灾指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢等引起的火灾;D
类火灾指金属火灾如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。
四、燃烧中的几个常用概念
1.闪燃:在液体(固体)表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰
的燃烧现象称为闪燃。
2.阴燃:没有火焰的缓慢燃烧现象称为阴燃。
3.爆燃:以亚音速传播的爆炸称为爆燃。
4.自燃:可燃物质在没有外部明火等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生
的自行燃烧现象称为自燃。亦即物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的生物、
物理、化学过程而产生热量,使温度上升,最后自行燃烧起来的现象。
5.闪点:在规定的试验条件下,液体(固体)表面能产生闪燃的最低温度称为闪点。
同系物中异构体比正构体的闪点低;同系物的闪点随其分子量的增加而升高,随其沸点升高
而升高。各组分混合液,如汽油、煤油等,其闪点随沸程的增加而升高;低闪点液体和高闪
点液体形成的混合液,其闪点低于这两种液体闪点的平均值。木材的闪点在260 摄氏度左右。
闪点的意义:
(1)闪点是生产厂房的火灾危险性分类的重要依据;
(2)闪点是储存物品仓库的火灾危险性分类的依据;
(3)闪点是甲、乙、丙类危险液体分类的依据;
(4)以甲、乙、丙类液体分类为依据规定了厂房和库房的耐火等级、层数、占地面积、
安全疏散、防火间距、防爆设置等;
(5)以甲、乙、丙类液体的分类为依据规定了液体储罐、堆场的布置、防火间距、可
燃和助燃气体储罐的防火间距,液化石油气储罐的布置、防火间距等。
6.燃点:是指在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为燃点。
一切液体的燃点都高于闪点。
7.自燃点:是指在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度是该物质的自燃点。
可燃物质发生自燃的主要方式是:(1)氧化发热;(2)分解放热;(3)聚合放热;(4)
吸附放热;(5)发酵放热;(6)活性物质遇水;(7)可燃物与强氧化剂的混合。
影响液体、气体可燃物自燃点的主要因素:压力:压力越高,自燃点越低;氧浓度:混
合气中氧浓度越高,自燃点越低;催化:活性催化剂能降低自燃点,钝性催化剂能提高自燃
点;容器的材质和内径:器壁的不同材质有不同的催化作用;容器直径越小,自燃点越高。
影响固体可燃物自燃点的主要因素:受热熔融:熔融后可视液体、气体的情况;挥发物的数
量:挥发出的可燃物越多,其自燃点越低;固体的颗粒度:固体颗粒越细,其比表面积就越
大,自燃点越低;受热时间:可燃固体长时间受热,其自燃点会有所降低。
8.氧指数:是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需的
最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般认为氧指数<
22 属于易燃材料,氧指数在22---27 之间属可燃材料,氧指数>27 属难燃材料。
9.可燃液体的燃烧特点:可燃液体的燃烧实际上是可燃蒸气的燃烧,因此,液体是否
能发生燃烧,燃烧速率的高低与液体的蒸气压、闪点、沸点和蒸发速率等性质有关。在不同
类型油类的敞口贮罐的火灾中容易出现三种特殊现象:沸溢、喷溅和冒泡。突沸现象:液体
在燃烧过程中,由于不断向液层内传热,会使含有水分、粘度大、沸点在100℃以上的重油、
原油产生沸溢和喷溅现象,造成大面积火灾,这种现象称为突沸现象。能产生突沸现象的油
品称为沸溢性油品。液体火灾危险分类及分级是根据其闪点来划分的,分为甲类(一级易燃
液体):液体闪点小于28 摄氏度;乙类(二级易燃液体):闪点大于等于28 小于60 摄氏度;
丙类(可燃液体):液体闪点大于等于60 摄氏度三种。
10.固体燃烧特点:固体可燃物必须经过受热、蒸发、热分解,固体上方可燃气体浓
度达到燃烧极限,才能持续不断地发生燃烧。燃烧方式分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃
烧和阴燃四种。阴燃:一些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时会阴燃,
如成捆堆放的棉、麻、纸张及大堆垛的煤、草、湿木材等。
五、热传播的途径和火灾蔓延的途径火灾的发生、发展就是一个火灾发展蔓延、能量传
播的过程。热传播是影响火灾发展的决定性因素。热量传播有以下三种途径:热传导、热对
流和热辐射。
1.热传导:是指热量通过直接接触的物体,从温度较高部位传递到温度较低部位
的过程。影响热传导的主要因素是:温差、导热系数和导热物体的厚度和截面积。导热系数
愈大、厚度愈小、传导的热量愈多。
2.热对流是指热量通过流动介质,由空间的一处传播到另一处的现象。火场中通
风孔洞面积愈大,热对流的速度愈快;通风孔洞所处位置愈高,热对流速度愈快。热对流是
热传播的重要方式,是影响初期火灾发展的最主要因素。
3.热辐射是指以电磁波形式传递热量的现象。当火灾处于发展阶段时,热辐射成
为热传播的主要形式。火灾在建筑物之间和建筑物内部的主要蔓延途径有:建筑物的外窗、
洞口;突出于建筑物防火结构的可燃构件;建筑物内的门窗洞口,各种管道沟和管道井,开
口部位;未作防火分隔的大空间结构,未封闭的楼梯间;各种穿越隔墙或防火墙的金属构件
和金属管道;未作防火处理的通风、空调管道等。
六、燃烧的特殊形式--爆炸
(一)爆炸的概念爆炸是指由于物质急剧氧化或分解反应,使温度、压力急剧增加
或使两者同时急剧增加的现象。爆炸可分为:物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。
1.物理爆炸:由于液体变成蒸气或者气体迅速膨胀,压力急速增加,并大大超过
容器的极限压力而发生的爆炸。如蒸气锅炉、液化气钢瓶等的爆炸。
2.化学爆炸:因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸。如炸
药的爆炸,可燃气体、液体蒸气和粉尘与空气混合物的爆炸等。化学爆炸是消防工作中防止
爆炸的重点。
(二)爆炸极限爆炸极限:爆炸极限是指可燃气体、蒸汽或粉尘与空气混合后,遇
火产生爆炸的最高或最低浓度。通常以体积百分数表示。可燃气体、蒸气或粉尘与空气组成
的混合物,能使火焰传播的最低浓度称为该气体或蒸气的爆炸下限,也称燃烧下限。可燃气
体、蒸气或粉尘与空气组成的混合物,能使火焰传播的最高浓度称为该气体或蒸气的爆炸上
限,也称燃烧上限。
(三)影响爆炸极限的因素
1.爆炸极限值受各种因素变化的影响,主要有:初始温度、初始压力、惰性介质
及杂质、混合物中氧含量、点火源等。
2.初始温度高,爆炸极限范围大;初始压力高,爆炸极限范围大;混合物中加入
惰性气体,爆炸极限范围缩小,特别对爆炸上限的影响更大。混合物含氧量增加,爆炸下限
降低,爆炸上限上升。
(四)粉尘爆炸的特点
1.粉尘爆炸的条件:
(1)粉尘本身必须是可燃性的;
(2)粉尘必须具有相当大的比表面积;
(3)粉尘必须悬浮在空气中,与空气混合形成爆炸极限范围内的混合物;
(4)有足够的点火能量。
2.影响粉尘爆炸的因素:
(1)颗粒的尺寸;
(2)粉尘浓度;
(3)空气的含水量;
(4)含氧量;
(5)可燃气体含量。颗粒越小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空气中悬浮时
间越长,爆炸危险性越大。空气中含水量越高、粉尘越小、引爆能量越高。随着含氧量的增
加,爆炸浓度范围扩大。有粉尘的环境中存在可燃性气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。
3.粉尘爆炸的特点:
(1)多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点;
(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。
(3)与可燃性气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,
释放的能量大,破坏力强。
七、燃烧产物及其毒性燃烧产物是指由燃烧或热解作用产生的全部物质。燃烧产物
包括:燃烧生成的气体、能量、可见烟等。燃烧生成的气体一般是指:一氧化碳、氢化氢、
二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫等。火灾统计表明,火灾中死亡人数大约80%是由
于吸入火灾中燃烧产生的有毒烟气而致死的。火灾产生的烟气中含有大量的有毒成分,如二
氧化碳、HCH、二氧化硫、二氧化氮等。二氧化碳是主要的燃烧产物之一,而一氧化碳是
火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性,其对血红蛋白
的亲和力比氧气高出250 倍。
第二章灭火基础知识
一、灭火的基本原理由燃烧所必须具备的几个基本条件可以得知,灭火就是破坏燃
烧条件使燃烧反应终止的过程。其基本原理归纳为以下四个方面:冷却、窒息、隔离和化学
抑制。
1.冷却灭火:对一般可燃物来说,能够持续燃烧的条件之一就是它们在火焰或热
的作用下达到了各自的着火温度。因此,对一般可燃物火灾,将可燃物冷却到其燃点或闪点
以下,燃烧反应就会中止。水的灭火机理主要是冷却作用。
2.窒息灭火:各种可燃物的燃烧都必须在其最低氧气浓度以上进行,否则燃烧不
能持续进行。因此,通过降低燃烧物周围的氧气浓度可以起到灭火的作用。通常使用的二氧
化碳、氮气、水蒸气等的灭火机理主要是窒息作用。
3.隔离灭火:把可燃物与引火源或氧气隔离开来,燃烧反应就会自动中止。火灾
中,关闭有关阀门,切断流向着火区的可燃气体和液体的通道;打开有关阀门,使已经发生
燃烧的容器或受到火势威胁的容器中的液体可燃物通过管道导至安全区域,都是隔离灭火的
措施。
4.化学抑制灭火:就是使用灭火剂与链式反应的中间体自由基反应,从而使燃烧
的链式反应中断使燃烧不能持续进行。常用的干粉灭火剂、卤代烷灭火剂的主要灭火机理就
是化学抑制作用。
二、几种常用灭火剂和灭火器
(一)几种常用灭火剂
1.水是自然界中分布最广、最廉价的灭火剂,由于水具有较高的比热(4.186J/g℃)
和潜化热(2260J/g),因此在灭火中其冷却作用十分明显,其灭火机理主要依靠冷却和窒息
作用进行灭火。水灭火剂的主要缺点是产生水渍损失和造成污染、不能用于带电火灾的扑救。
2.泡沫灭火剂:是通过与水混溶、采用机械或化学反应的方法产生泡沫的灭火剂。
一般由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂和其他添加剂的水溶液组成。通常有化学泡沫灭
火剂、机械脘基泡沫灭火剂、洗涤剂泡沫灭火剂。泡沫灭火剂的灭火机理主要是冷却、窒息
作用,即在着火的燃烧物表面上形成一个连续的泡沫层,通过泡沫本身和所析出的混合液对
燃烧物表面进行冷却,以及通过泡沫层的覆盖作用使燃烧物与氧隔绝而灭火。泡沫灭火剂的
主要缺点是水渍损失和污染、不能用于带电火灾的扑救。目前,在灭火系统中使用的泡沫主
要是空气机械脘基泡沫。按发泡倍数可分为三种:发泡倍数在20 倍以下的称为低倍数泡沫;
在21---200 倍之间的称为中倍数泡沫;在201---1000 倍之间的称为高倍数泡沫。
3.干粉灭火剂:是用于灭火的干燥、易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无
机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。主要是化学抑制和窒息作
用灭火。除扑救金属火灾的专用干粉灭火剂外,常用干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和
ABC干粉灭火剂两大类,如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵
干粉、磷酸干粉等。干粉灭火剂主要通过在加压气体的作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合
时发生的物理、化学作用灭火。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物与燃烧过程中燃烧物
质所产生的自由基或活性基发生化学抑制和负化学催化作用,使燃烧的链式反应中断而灭
火;二是靠干粉的粉末落到可燃物表面上,发生化学反应,并在高温作用下形成一层覆盖层,
从而隔绝氧窒息灭火。干粉灭火剂的主要缺点是对于精密仪器火灾易造成污染。
4.二氧化碳是一种气体灭火剂,在自然界中存在也较为广泛,价格低、获取容易,
其灭火主要依靠窒息作用和部分冷却作用。主要缺点是灭火需要浓度高,会使人员受到窒息
毒害。
5.卤代烷灭火剂其灭火机理是卤代烷接触高温表面或火焰时,分解产生的活性自由基,
通过溴和氟等卤素氢化物的负化学催化作用和化学净化作用,大量扑捉、消耗燃烧链式反应
中产生的自由基,破坏和抑制燃烧的链式反应,而迅速将火焰扑灭;是靠化学抑制作用灭火。
另外,还有部分稀释氧和冷却作用。卤代烷灭火剂主要缺点是破坏臭氧层。目前常用的卤代
烷灭火剂有1211 和1301 两种。1211 灭火剂的分子式为CF2ClBr,是目前国内使用量最大
的一种卤代烷灭火剂。1211 灭火剂是一种低沸点的液化气体,具有灭火效力高,毒性低,
腐蚀性小,久储不变质,灭火后不留痕迹,不污染被保护物,电绝缘性能好等优点,但其化
学稳定性较好,对大气中臭氧层破坏较严重,为此国际上先进工作国家已开始淘汰。我国在
2010 年后也将予以淘汰。1301 灭火剂的毒性较低,在卤代烷灭火剂中毒性是较低的一种,
因此可在有人状态下使用,但1301 的稳定性比1211 灭火剂更好,对大气中臭氧层的破坏更
大,因此也是要被取代的产品。
(二)几种常用灭火器简介灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压
力将所充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的。是扑救初起火灾的重要消防器材。灭火器按所
充装的灭火剂可分为泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等几类。
1.泡沫灭火器:指灭火器内充装的为泡沫灭火剂,可分为化学泡沫灭火器和空气
泡沫灭火器。化学泡沫灭火器内装硫酸铝(酸性)和碳酸氢钠(碱性)两种化学药剂。使用
时,两种溶液混合引起化学反应产生泡沫,并在压力作用下喷射出去进行灭火。空气泡沫灭
火器充装的是空气泡沫灭火剂,它的性能优良,保存期长,灭火效力高,使用方便,是化学
泡沫灭火器的更新换代产品。它可根据不同需要充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、聚合物泡沫、
轻水(水成膜)泡沫和抗溶性泡沫等。泡沫灭火器的适用范围是B类、A类火灾;不适用带
电火灾和C、D类火灾。抗溶泡沫灭火器还可以扑救水溶性易燃、可燃液体火灾。化学泡沫
灭火器的使用方法:手提筒体上部的提环靠近火场,在距着火点10 米左右,将筒体颠到过
来,一只手握紧提环,另一只手握住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾
时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远及近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器
内燃烧,应将泡沫射向容器内壁,使泡沫沿容器内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对
准液面喷射,以免由于射流的冲击将燃烧的液体冲出容器而扩大燃烧范围。在扑救固体火灾
时,应将射流对准燃烧最猛烈处进行灭火。在使用过程中,灭火器应当始终处于倒置状态,
否则会中断喷射。化学泡沫灭火器的维护保养要求:
(1)放置于阴凉、干燥、通风,并取用方便的部位。不可靠近高温或受日光曝晒
以防碳酸氢钠分解,冬季要防冻,并定期检查喷嘴是否堵塞,使之保持通畅。
(2)每年定期检查碳酸氢钠溶液是否失效。检查方法是从筒体内取出三份碳酸氢
钠溶液,在瓶胆内取出一份硫酸铝溶液,将两种溶液迅速一起到入量杯内,看产生的泡沫是
否大于四份溶液体积的6 倍以上。如小于6 倍,则应更换灭火剂。
(3)每次更换灭火药剂或使用期已满二年以上的,应每年进行水压试验,试验压
力为该灭火器试验压力的1.5 倍,试验合格后方可继续使用,并在灭火器上标明试压试验日
期。空气泡沫灭火器的使用方法:将灭火器提到距着火物6 米左右,拔出保险销,一手握住
开启压把,另一只手紧握喷枪,用力捏紧开启压把,打开密封或刺穿储气瓶密封片,空气泡
沫即可从喷枪中喷出。灭火方法与化学泡沫灭火器相同。但与化学泡沫灭火器不同的是,空
气泡沫灭火器在使用时,灭火器应当是直立状态的,不可颠倒或横卧使用,否则会中断喷射;
也不能松开开启压把,否则也会中断喷射。
空气泡沫灭火器的维护保养(1)灭火器应当放置在阴凉、干燥、通风,并取用方
便的部位。环境温度应为4~40 度,冬季应注意防冻。(2)定期检查喷嘴是否堵塞,使之保
持通畅。每半年检查灭火器是否有工作压力。对储压式空气泡沫灭火器只需检查压力显示表,
如表针指向红色区域即应及时进行修理;对储气瓶式空气泡沫灭火器,则要打开器盖检查二
氧化碳储气瓶,检查称重是否与钢瓶上的重量一致,如小于钢瓶总重量25 克以上的,应当
进行检查修理。(3)每次更换灭火剂或者出厂已满三年的,应对灭火器进行水压强度试验,
水压强度合格才能继续使用。( 4)灭火器的检查应当由经过培训的专业人员进行,维修应由
取得维修许可证的专业单位进行。
2.二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将
二氧化碳喷出灭火。由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,并有一定的电绝缘性能等特点,
因此更适宜于扑救600 伏以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火
灾,以及一般可燃液体的火灾。即其适用范围是A、B 类火灾和低压带电火灾。在使用二氧
化碳灭火器灭火时,将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5 米左右,放下灭火器,拔出保
险销,一手握住嗽叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,对没有喷射软管的二氧化
碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90 度,使用时、不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接
管,以防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的
喷流由近而远向火焰喷射;如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起,从容器
的一侧上部向燃烧的容器中喷射,但不能将二氧化碳射流直接冲击在可燃液面上,以防止可
燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。推车式二氧化碳灭火器一般由两个人操作,使
用时由两人一起将灭火器推或拉到燃烧处,在离燃烧物10 米左右停下,一人快速取下喇叭
筒并展开喷射软管后,握住喇叭筒根部的手柄,另一人快速按顺时针方向旋动手轮,并开到
最大位置。灭火方法与手提式的方法一样。使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择
在上风方向喷射,在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
二氧化碳灭火器的维护保养:(1)灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火
源,环境温度应在-5+45 度之间。(2)灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。称出
的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印所示量50 克的,应送维修
单位检修。(3)每次使用后或每隔五年,应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢
瓶底部所打钢印的数值相同,水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定,只有水压试
验合格且残余变形率小于6 的钢瓶才能继续使用。
3.卤代烷灭火器:凡内部充装卤代烷灭火剂的灭火器统称为卤代烷灭火器。常用
的有1211 和1301 灭火器。1211 灭火器利用装在筒体内的氮气压力将1211 灭火剂喷出灭火。
由于1211 灭火剂是化学抑制灭火,其灭火效率很高,具有无污染、绝缘等优点,可适用于
除金属火灾外的所有火灾,尤其适用于扑救精密仪器、计算机、珍贵文物及贵重物资仓库等
的初起火灾。11211 灭火器在使用时,应手提灭火器的提把或肩扛灭火器将灭火器带到火
场。在距燃烧物5 米左右,放下灭火器,先拔出保险销,一手握住开启压把,另一手握在喷
射软管前端的喷嘴处,如灭火器无喷射软管,可一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部
的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启压把,使灭火器喷射。当被扑救可燃液体
呈流淌状燃烧时,使用者应对准火点由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑
灭。如果可燃液体在容器中燃烧,应对准火焰左右晃动扫射,当火焰被赶出容器时,喷射流
跟着火焰扫射,直至把火焰全部扑灭,但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上以防止灭
火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。如果扑救可燃固体物质的初起
表面火灾时,则将喷流对准燃烧最猛烈处喷射,当火焰被扑灭后,应及时采取措施,不让其
复燃。1211 灭火器使用时不能颠倒,也不能横卧,否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用
时,应选择在上风方向喷射,在窄小空间的室内灭火时,灭火后操作者应迅速撒离,因1211
灭火剂也有一定毒性,以防对人体的伤害。
1211 灭火器的维护保养:(1)应存放在通风、干燥、阴凉及取用方便的场合,环
境温度应在-10—+45 度之间为好。(2)不要存放在加热设备附近,也不应放在有阳光直晒
的部位及有强腐蚀性的地方。(3)每隔半年左右检查灭火器上显示内部压力的显示器,如发
现指针已降到红色区域时,应及时送维修部门检修。(4)每次使用后不管是否有剩余应送维
修部门进行再充装,每次再充装前或出厂三年以上的,应进行水压试验,试验压力与标签上
所标的值相同,试验合格方可继续使用。(5)如灭火器上无内部压力显示表的,可采用称重
的方法,当称出的重量小于标签所标明重量的90%时,应送维修部门修理。在实际购买时
应选购有内部压力显示表的1211 灭火器为好。
1301 灭火器:1301 灭火器内部充入的灭火剂为三氟一溴甲烷,分子式为CF2Br,
该灭火器、剂是无色透明状液体,但它的沸点较低,蒸气压力较高,因此1301 灭火器筒体
受压较大,其壁厚也较厚,尤其应注意不能将1301 灭火剂充灌到1211 灭火器筒体内,否则
极易发生爆炸危险。1301 灭火器的使用和维护1301 灭火器的使用方法和适用范围与1211
灭火器相同,但由于1301 灭火剂喷出成气雾状,在室外有风状态下使用时,其灭火能力没
有1211 灭火器高,因此更应在上风方向喷射。其维护方法也与1211 灭火器相同,可参见1211
灭火器。
4.干粉灭火器:干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,将灭火器内干粉灭火
剂喷出进行灭火。它适用于扑救石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初起
火灾等。由于干粉有5 万伏以上的电绝缘性能,因此也能扑救带电设备火灾。这种灭火器广
泛应用于工厂、矿山、油库及交通等场所。干粉灭火器适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用
于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火
灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救轻金属燃烧的火灾。在使用干粉灭火
器灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧物5 米左右,放下灭火器。如在室
外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储气瓶的,操作者应一手紧握喷
枪,另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则按逆时方向旋开,
并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉
灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拨下,然后握
住喷射软管前端喷嘴根部,另一手将开启压把压下,打开灭火器进行喷射灭火。有喷射软管
的灭火器或储压式灭火器,在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。
干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。如被扑救的液体火灾呈流淌
燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容
器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;
当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体
火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液体表面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体喷出而扩
大火势,造成灭火困难。如果可燃液体在金属容器内燃烧时间过长,容器壁温已高于被扑救
可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后复燃的现象,可与泡沫类灭火器联用,则灭火效果
更佳。
干粉灭火器的维护保养(1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,
环境温度-5—+45 度为好(2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火
剂结块、分解。(3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧
化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小
于所标值7 克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否
指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门
检修。( 4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳
酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。(5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,
应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭
火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。(6)维护必须由经
过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。
第三章建筑物耐火等级
第一节建筑材料的燃烧性能及分级在建筑物中使用的材料统称为建筑材料
建筑材料的燃烧性能是指其燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能
由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特
性来衡量。我国国家标准GB8624-97 将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。
A 级:不燃性建筑材料
B1 级:难燃性建筑材料
B2 级:可燃性建筑材料
B3 级:易燃性建筑材料
第二节建筑构件的燃烧性能及耐火极限
一、建筑构件的燃烧性能
建筑物是由建筑构件组成的,诸如基础、墙壁、柱、梁、板、屋顶、楼梯等。建筑
构件是由建筑材料构成,其燃烧性能取决于所使用建筑材料的燃烧性能,我国将建筑构件的
燃烧性能分为三类:
1.不燃烧体(非燃烧体)金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件,称为
不燃烧体(以前也称非燃烧体)。这种构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、
不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于非燃烧体,常被用作承重构件。
2.难燃烧体用难燃性材料制成的构件或用可燃材料制成而用不燃性材料作保护层
制成的构件。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火、难微燃、难炭化,且当火源移开后
燃烧和微燃立即停止。
3.燃烧体用可燃性材料制成的构件。这种构件在空气中遇明火或在高温作用下会
立即起火或发生微燃,而且当火源移开后,仍继续保持燃烧或微燃。如木柱、木屋架、木梁、
木楼梯、木搁栅、纤维板吊顶等构件都属燃烧体构件。
二、建筑构件的耐火极限
1.时间--温度标准曲线建筑物发生火灾时其内的温度是随着时间变化的,分别取
时间和温度作为横、纵坐标,即可绘制出火灾过程中的时间--温度曲线。在实际的火灾中,
每一起火灾的时间--温度曲线是各不相同的,但为了对建筑构件进行耐火实验,进而对其耐
火极限进行度量,必须人为规定一种能反映、模拟一般火灾规律的标准温升条件,把它绘制
成曲线就称为时间--温度标准曲线。
2.耐火极限的概念对任一建筑构件按时间--温度标准曲线进行耐火实验,从受到
火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔热作用时止的这段时间称为耐火极
限,以小时表示。
3.影响耐火极限的因素(1)材料的燃烧性能。材料的燃烧性能好,构件耐火极限
就低。( 2)构件的截面尺寸。构件的截面尺寸大,构件的耐火极限就高。(3)保护层的厚度。
构件的保护层厚度大,构件的耐火极限就高。4.耐火极限的判定条件(1)失去完整性。(2)
失去绝热性。(3)失去承载能力和抗变形能力。GBJ16--87《建筑设计防火规范》规定的工
业与民用建筑物构件的燃烧性能和耐火极限见表3.1.2.1。
第三节建筑物的耐火等级
一、建筑物的耐火等级的划分基准和依据为了保证建筑物的安全,必须采取必要的
防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失,通常用耐火
等级来表示建筑物所具有的耐火性。一座建筑物的耐火等级不是由一两个构件的耐火性决定
的,是由组成建筑物的所有构件的耐火性决定的,即是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等
主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基
准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确
定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中
所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照
其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;
《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。各耐火等级的建筑物
除规定了建筑构件最低耐火极限外,对其燃烧性能也有具体要求,因为具有相同耐火极限的
构件若其燃烧性能不同,其在火灾中的情况是不同的。
二、建筑物耐火等级的选定条件确定建筑物耐火等级的目的,主要是使不同用途
的建筑物具有与之相适应的耐火性能,从而实现安全与经济的统一。确定建筑物的耐火等级
主要考虑以下几个方面的因素:1.建筑物的重要性。2.建筑物的火灾危险性。3.建筑物
的高度。4.建筑物的火灾荷载。
三、火灾危险性分类
(一)生产的火灾危险性分类生产的火灾危险性是按照生产过程中使用或者加工的
物品的火灾危险性进行分类的。GBJ16--87《建筑设计防火规范》将其分为五类。
(二)储存物品的火灾危险性库房储存物品的火灾危险性分类是按物品在储存过程
中的火灾危险性进行分类的。GBJ16--87《建筑设计防火规范》将其分为五类。
第四节建筑物的耐火等级、层数和占地面积的选择
一、厂房的耐火等级、层数和占地面积
在设计新厂房时,要根据生产的火灾危险性类别,慎重地选定厂房的耐火等级。厂
房的耐火等级、层数和面积应与生产的火灾危险性类别相适应。例如,甲、乙类生产应采用
一、二级耐火等级的建筑物;丙类生产厂房的耐火等级不应低于三级;丁、戊类生产厂房的
耐火等级不应低于四级。在层数方面,如果采用的是一、二级耐火等级,因其防火条件较好,
可对不同火灾危险性类别的厂房提出不同的要求。对甲乙类生产厂房来说,除生产上必须采
用多层者外,最好采用单层建筑,但严禁将甲乙类生产设在地下室或半地下室内。丙类生产
的火灾危险性还是比较大的,虽可采用三级耐火等级的建筑物,但其层数,按照疏散和灭
火的要求,不应超过二层。丁、戊类生产厂房在选用三级耐火等级的建筑物时,可以建到三
层,以适应当前中、小城市消防设备的灭火能力。从减少火灾损失出发,对各类生产的各级
耐火等级建筑物防火墙间的占地面积也要有不同的限制,根据火场经验,甲类生产在采用一
级耐火等级单层建筑物时,防火墙间的占地面积为4000 平方米;多层可为3000 平方米。其
他类生产,各级耐火等级建筑物的占地面积都要符合表3.1.4.1 要求。
二、库房的耐火等级、层数和建筑面积库房是物资集中的地方,在设计库房时,要
按照储存物品的火灾危险性类别及储存要求,慎重地选择库房建筑的耐火等级,进而在此基
础上采取其他防火技术措施。
三、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积
四、高层民用建筑的分类和耐火等级我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》根
据高层民用建筑的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度将其分为两类。并规定一类高
层建筑耐火等级为一级,二类高层建筑的耐火等级不低于二级。
第四章总平面布局和平面布置
第一节建筑工程总平面布置的一般防火设计要求
一、高层建筑的总体布局
1.与消防站的距离应保证接警5 分钟内到达。
2.与其它民用建筑的距离应保持必要的防火间距。
3.高层建筑不宜布置在易燃易爆建筑的附近,并应保持足够的防火间距。
4.高层民用建筑在进行总平面布置时,要求其底边至少有一个长边或周边长度的1
/4 且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m 的裙房,且在此范围内
必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口,便于消防车辆作业和消防人员进入。消防车
通道与高层建筑之间,不应布置放置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。燃油、燃
气锅炉房,可燃油油浸变压器,充油高压电容器和多油开关宜设在高层建筑外的专用房间内,
当上述设备必须设在建筑物内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6T/h,且单台锅炉蒸发量不
应超过2T/h;可燃油油浸变压器总容量不应超过1260KVA,单台容量不应超过630KVA ,
并应符合下列规定:⑴燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸变压器、充油高压电容器和多油开关
等不应设在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2h
的隔墙和1.5h 的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。⑵锅炉房、变压
器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上
方,应设置宽度不小于1m 的不燃烧体防火挑檐。⑶变压器下面应设有储存变压器全部油量
的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。
5.柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:
⑴柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h 的隔墙和1.5h 的楼板与其它部位隔开。⑵柴油发
电机房内应设置储油间,其总容量不应超过8h 的需要量,储油间应设防火墙与发电机间隔
开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
6.观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须
设在其它楼层时,应符合下列规定:⑴一个厅、室的建筑面积不宜超过400 平方米;⑵一个
厅、室的安全出口不应少于两个;⑶必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;⑷幕
布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。
7.当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并宜
设置单独的出入口。
8.高层建筑使用的丙类液体燃料储罐不应超过15 立方米,当直埋在高层建筑和裙
房附近,面向储罐的一面4m 范围内的建筑外墙为防火墙时,其防火间距可不限。中间罐的
容积不应大于1 立方米,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲
级防火门。
9.高层建筑内使用可燃气体作燃料时,应采用管道供气,使用可燃气体燃料的房
间或部位宜靠外墙设置。当采用液化气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间。其总储量
不超过1 立方米时,可与裙房贴邻建造;总储量超过1 立方米、而不超过3 立方米时,应独
立建造,且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10 米。
10.消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2h
的隔墙和1.5h 的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。
二、工业企业总平面布局工厂、仓库的平面布置,要根据建筑的火灾危险性、地形、
周围环境以及长年主导风向等,进行合理布置,一般应满足以下要求:
1.规模较大的工厂、仓库,要根据实际需要,合理划分生产区、储存区(包括露
天储存区)、生产辅助设施区和行政办公、生活福利区等。
2.同一生产企业,若有火灾危险性大和火灾危险性小的生产建筑,则应尽量将火
灾危险性相同或相近的建筑集中布置,以利采取防火防爆措施,便于安全管理。
3.注意环境。在选择工厂、仓库地址时,既要考虑本单位的安全,又要考虑邻近
地区的企业的居民的安全。易燃,易爆工厂、仓库,应用实体围墙与外界隔开。
4.地势条件。甲、乙、丙类液体仓库,宜布置在地势较低的地方,以免对周围环
境造成火灾威胁;若其必须布置在地势较高处,则应采取一定的防火措施(如设置截挡全部
流散液体的防火堤)。乙炔站等遇水产生可燃气体,会发生火灾爆炸的工业企业,严禁布置
在易被水淹没的地方。对于爆炸物品仓库,宜优先利用地形,如选择多面环山,附近没有建
筑物的地方,以减少爆炸时的危害。
5.注意风向。散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,应布置在厂
区的全年主导风向的下风或侧风向。
6.物质接触能引起燃烧、爆炸的,两建筑物或露天生产装置应分开布置,并应保
持足够的安全距离。如氧气站空分设备的吸风口,应位于乙炔站和电石渣堆或散发其它碳氢
化合物的部位全年主导风向的上风向,且两者必须不小于100~300 米的距离,如制氧流程内
设有分子筛吸附净化装置时,可减少到50 米。
7.为解决两个不同单位合理留出空地问题,厂区或库区围墙与厂(库)区内建筑
物的距离不宜小于5 米,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火间距要求。液氧储罐周围5
米范围内不应有可燃物和设置沥清路面。
8.变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造。乙类厂房
的配电所必须在防火墙上开窗时,应设不燃烧体密封固定窗。
9.甲、乙类生产和甲、乙类物品库房不应设在建筑物的地下或半地下室内。
10.厂房内设置甲、乙类物品的中间库房时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。中
间仓库应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于3 小时的不燃烧体墙和1.5 小时的不燃烧体
楼板与其他部分隔开。
11.有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设
置时,应采用一、二级耐火等级建筑,并应采用耐火极限不低于3 小时的不燃烧体防火墙隔
开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。
12.有爆炸危险的甲、乙类厂房总控制室应独立设置;其分控制室可毗邻外墙设置,
并应用耐火极限不低于3 小时的不燃烧体墙与其它部分隔开。
13.有爆炸危险的甲、乙类生产部门,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一
层靠外墙处。有爆炸危险的设备应尽量避开厂房的梁、柱等承重构件布置。
第二节防火间距
为了防止建筑物间的火势蔓延,各幢建筑物之间留出一定的安全距离是非常必要
的。这样能够减少辐射热的影响,避免相邻建筑物被烤燃,并可提供疏散人员和灭火战斗的
必要场地。防火间距是两栋建(构)筑物之间,保持适应火灾扑救、人员安全疏散和降低火
灾时热辐射等的必要间距。
一、影响防火间距的因素
1.辐射热辐射热是影响防火间距的主要因素,辐射热的传导作用范围较大,在火
场上火焰温度越高,辐射热强度越大,引燃一定距离内的可燃物时间也越短。辐射热伴随着
热对流和飞火则更危险。
2.热对流这是火场冷热空气对流形成的热气流,热气流冲出窗口,火焰向上升腾
而扩大火势蔓延。由于热气流离开窗口后迅速降温,故热对流对邻近建筑物来说影响较小。
3.建筑物外墙开口面积建筑物外墙开口面积越大,火灾时在可燃物的质和量相同
的条件下,由于通风好、燃烧快、火焰强度高,辐射热强。相邻建筑物接受辐射热也较多,
就容易引起火灾蔓延。
4.建筑物内可燃物的性质、数量和种类可燃物的性质、种类不同,火焰温度也不
同。可燃物的数量与发热量成正比,与辐射热强度也有一定关系。
5.风速风的作用能加强可燃物的燃烧并促使火灾加快蔓延。
6.相邻建筑物高度的影响相邻两栋建筑物,若较低的建筑着火,尤其当火灾时它
的屋顶结构倒塌,火焰穿出时,对相邻的较高的建筑危险很大,因较低建筑物对较高建筑物
的辐射角在30 度至45 度之间时,根据测定辐射热强度最大。
7.建筑物内消防设施的水平如果建筑物内火灾自动报警和自动灭火设备完整,不
但能有效的防止和减少建筑物本身的火灾损失,而且还能减少对相邻建筑物蔓延的可能。
8.灭火时间的影响火场中的火灾温度,随燃烧时间有所增长。火灾延续时间越长,
辐射热强度也会有所增加,对相邻建筑物的蔓延可能性增大。
二、确定防火间距的基本原则
影响防火间距的因素很多,在实际工程中不可能都考虑。除考虑建筑物的耐火等级、
建(构)筑物的使用性质、生产或储存物品的火灾危险性等因素外,还考虑到消防人员能够
及时到达并迅速扑救这一因素。通常根据下述情况确定防火间距:
1.考虑热辐射的作用。火灾资料表明,一、二级耐火等级的低层民用建筑,保持7~10
米的防火间距,在有消防队进行扑救的情况下,一般不会蔓延到相邻的建筑物。
2.考虑灭火作战的实际需要。建筑物的建筑高度不同,需使用的消防车也不同。
对低层建筑,普通消防车即可;而对高层建筑,则还要使用曲臂、云梯等登高消防车。为此,
考虑登高消防车操作场地的要求,也是确定防火间距的因素之一。
3.考虑节约用地。在进行总平面规划时,既要满足防火要求,又要考虑节约用地。
在有消防扑救的条件下,能够阻止火灾向相邻建筑物蔓延为原则。
三、防火间距不足时应采取的措施
防火间距由于场地等原因,难于满足国家有关消防技术规范的要求时,可根据建筑
物的实际情况,采取以下措施:
1.改变建筑物内的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部
分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的
耐火性能和燃烧性能。
3.将建筑物的普通外墙改造为实体防火墙。建筑物的山墙对建筑物的通风、采光
影响小,设置的窗户少,可将山墙改为实体防火墙。
4.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建筑物相邻的原有陈旧
建筑物。
5.设置独立的室外防火墙等。
四、各类建筑物的防火间距
(一)高层民用建筑的防火间距
1.高层民用建筑之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于
表3.2.2.1 的规定。高层用民建筑之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间的防火间距(M)
2.两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15
米及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
3.相邻的两座高层民用建筑,较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极
限不低于1 小时,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4
米。
4.相邻的两座高层民用建筑,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2 小时,墙上
开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4 米。
(二)库房的防火间距1.甲类物品库房之间的防火间距不应小于20 米。乙、丙、
丁、戊类物品库房之间的防火间距不应小于表3.2.2.2 的规定。高层库房之间以及高层库房
与其他建筑之间的防火间距应按表3.2.2.2.的要求增加3 米,单层、多层戊类库房之间的防
火间距可按表3.2.2.2 的要求减少2 米。2.甲类物品库房与其他建筑物的防火间距不应小于
表3.2.2.3 的规定。乙、丙、丁、戊类物品库房与其他建筑之间的防火间距应按表3.2.2.2 的
规定执行;与甲类物品库房的防火间距按表3.2.2.3 的规定执行;与甲类厂房之间的防火间
距应按表3.2.2.2 的规定增加2 米。乙类物品库房(乙类6 项除外)与重要的公共建筑之间
的防火间距不宜小于30 米,与其他民用建筑不宜小于25 米。
(三)单层、多层民用建筑的防火间距
1.单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于表3.2.2.4 的要求
2.单层、多层民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房(单台蒸发量
不超过4T 且总蒸发量不超过12T)的防火间距按上表的规定执行。
3.数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积总和不超过2500 平方
米,可成组布置,但组内建筑之间的防火间距不宜小于4 米,组与组或组与相邻建筑之间的
防火间距不应小于上表的规定。
4.燃油、燃气锅炉房及单台蒸发量超过4T/h 且总蒸发量超过12T/h 的燃煤锅炉房,
其防火间距应按表3.2.2.5 的防火间距执行。
(四)厂房的防火间距
1.厂房之间的防火间距不应小于表3.2.2.5 的规定。
2.丙.丁.戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.2.2.5 的规定,但单
层.多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,可按表3.2.2.4 单层.多层民用建筑之间的
防火间距的要求执行。甲.乙类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于25 米,距重要
的公共建筑不宜小于50 米,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30 米,明
火地点是指室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点。散发火花地点是指有飞火的烟囱或室
外砂轮.电焊.气焊(割).非防爆的电气开关等固定地点。
3.厂房与甲类物品库房之间的防火间距不小于表3.2.2.3 的规定,但高层厂房与甲
类物品库房的防火间距不应小于13 米。
4.除高层厂房和甲类厂房外,数座厂房的占地面积总和不超过规范规定的防火分
区最大允许占地面积时,可成组布置。组内厂房之间的间距:当厂房高度不超过7 米时,不
应小于4 米;超过7 米时,不应小于6 米。组与组或组与相邻建筑之间的防火间距应符合表
3.2.2.5 的规定。
5.散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与铁路、道路防火间距不应小于下列规
定:厂外铁路线中心线-------30 米厂内铁路线中心线-------20 米厂外道路路边-------------15 米
厂内主要道路路边-------10 米厂内次要道路路边-------5 米
第三节消防车道
消防车道是供消防车灭火时通行的道路。设置消防车道的目的就在于一旦发生火灾
后,使消防车顺利到达火场,消防人员迅速开展灭火战斗,及时扑灭火灾,最大限度地减
少人员伤亡和火灾损失。
一、单层、多层民用建筑和工厂、仓库消防车道的设置要求
1.当建筑物的沿街部分长度超过150m 或总长度超过220m 时,均应设置穿过建
筑物的消防车道。沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可选用楼梯间),其间距不宜
超过80m
2.超过3000 个座位的体育馆、超过2000 个座位的会堂和占地面积超过3000 平方
米的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m
时,宜设有进入内院的消防车道。
3.工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000 平
方米时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500 平方米时,宜设置环形消防车道,如有困
难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6 米的平坦空地。
高层工业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车道。
4.易燃、可燃材料露天堆场区、液化石油气储罐区、甲、乙、丙类液体储罐区,
应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m 的平坦空地。一个堆场、储罐区的总
储量超过表3.2.3.1 的规定时,宜设置环形消防车道或四周设置宽度不小于6m 且能供消防
车通行的平坦空地。
5.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。
6.消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不
应小于3.5m。
7.消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净
高不应小于4m。
8.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面
积不小于12mX12m 的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15mX15m。消防
车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路。
9.消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两
车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
二、高层民用建筑消防车道的设置要求
1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层
民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m 或总长度超过
220m 时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。
2.高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过
80m。高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m 时,宜设有进入内院或天井的
消防车道。
3.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
4.消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5m,当
消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4m。
5.尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15mX15m。大型消防
车的回车场不宜小于18mX18m。消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车的压力。
6.穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净高度均不应小于4m。
7.消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管
线等。
第四节消防扑救面
为了在发生火灾时,登高消防车能够靠近高层主体建筑,声速抢救人员和扑灭火灾,
在高层民用建筑进行总平面布置时,高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4 且不
小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m 的裙房,且在此范围内必须设置
有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。我们把登高消防车能靠近高层主体建筑,便于消防
车作业和消防人员进入高层建筑进行抢救人员和扑灭火灾的建筑立面称为该建筑的消防扑
救面。作为高层民用建筑的消防扑救面必须满足以下要求:
1.高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4 且不小于一个长边长度,不
应布置高度大于5m、进深大于4m 的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通
楼梯间的出口。无论是建筑物底部留一长边或1/4 周边长度,其目的都是为了使登高消防车
能够展开工作。根据登高消防车功能实验证明,高度在5m,进深在4m 以上的附属建筑,
会影响扑救作业,因此,必须对附属建筑的高度、进深加以限制。设置直通室外的楼梯或出
口,主要考虑人员从楼梯间进入,尽快到达火层,抢救被困人员,并进行火灾扑救。
2.高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定距离。高层民用建筑之间及高层民用
建筑与其它建筑物之间除满足防火间距要求外,还要考虑消防车转弯半径及登高消防车的操
作要求。
第五章建筑物的防火分区、防烟分区及防火分隔物
第一节防火分区
一、防火分区的概念所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间
内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火
分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火
灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。防火分区,按照防止火灾向防
火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物
层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每
个楼层进行的防火分隔。水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各
楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用
防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔
水幕分隔。
二、防火分区的划分从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物
的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。
防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消
防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。我国现行的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程
设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等均对建筑的防火分区面积作了规定,在设
计、审核和检查时,必须结合工程实际,严格执行。
(一)单层、多层民用建筑防火分区的划分单层、多层民用建筑防火分区面积是以
建筑面积计算的。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.1 的要求。在进行防火
分区划分时应注意以下几点:1.防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用以背
火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘(耐火极限3 小时以上)、不以背火面温升作耐火
极限判定条件的防火卷帘加闭式自动喷水灭火系统和防火水幕带分隔。防火墙上设门窗时,
应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。2.建筑内设有自动灭火系统时,每层最大允许建
筑面积可按表3.3.1.1 增加1 倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积1 倍计算。3.建筑
物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防
火分区,其建筑面积之和不宜超过表3.3.1.1 的规定。但多层建筑的中庭,当房间、走道与
中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道
等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以
及封闭屋盖设有自动排烟设施时,中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。4.地下室、半
地下室发生火灾时,人员不易疏散,消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得严一
些,规定建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙划分防火分区,其面积不应超过500 平方
米。
(二)厂房防火分区的划分厂房每个防火分区面积的最大允许占地面积应符合表
3.3.1.2 的要求。多层厂房表中最大允许占地面积系指每层允许最大建筑面积。在进行防火分
区设计时应注意以下几点:1.防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门窗洞口时,
应采用甲级防火门窗。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过表3.3.1.2
中的规定的数值,设置防火墙有困难时,可用防火卷帘或防火水幕带等进行分隔。2.一级
耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外),其防火分区最大允
许占地面积可按表3.3.1.2 中的规定增加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防
火墙分隔。3.一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占
地面积可按表3.3.1.2 的规定增加1.5 倍。4.甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火
分区最大允许占地面积按表3.3.1.2 的规定增加1 倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其
占地面积不限。局部增设时,增加面积按该局部面积的1 倍计算。
(三)库房防火分区的划分库房每个防火墙间面积及最大允许占地面积应符合表
3.3.1.3 的要求。在进行防火分区时,应注意以下几点:1.防火分区间应采用防火墙分隔,
其上开设门窗时,应采用甲级防火门窗。2.独立建造的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库
房、尿素库房、配煤库房以及车站、码头、机场内的中转仓库,其建筑面积可按表3.3.1.3
的规定增加1 倍,但耐火等级不应低于二级。3.设有自动灭火系统的库房,其建筑面积可
按表3.3.1.3 及上述“2”的规定增加1 倍。4.在同一座库房或同一个防火墙间内如储存数种
火灾危险性不同的物品时,其库房或隔间的最大允许建筑面积,应按其中火灾危险性最大
的物品确定。
(四)高层厂房防火分区的划分高层厂房是指建筑高度超过24m 的两层及两层以
上的厂房。高层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.4 的要求。甲类厂房
不能设在高层厂房内。高层厂房的耐火等级不应低于二级。在进行防火分区划分时,应注意
以下几点:1.防火分区间应采用防火墙分隔。2.乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,其防
火分区面积可按表3.3.1.4 的规定增加1 倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其防火分区
建筑面积不限。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1 倍计算。
(五)高层库房防火分区的划分高层库房是指建筑高度超过24m 的二层及二层以
上的库房。甲、乙类物品及丙类可燃液体不应储存在高层库房内。高层库房的耐火等级不应
低于二级。高层库房每个防火分区防火墙间的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.5 的要求。
高层库房设有自动灭火系统时,建筑面积可按表3.3.1.5 增加1 倍,局部设置时,增加面积
可按该局部面积的1 倍计算。
(六)高层民用建筑防火分区的划分根据高层民用建筑的火灾危险性及高层建筑的
特点,结合我国的实际情况,参考国外对高层民用建筑防火分区的划分,我国《高层民用建
筑设计防火规范》规定,高层民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过表3.3.1.6
的规定。在进行防火分区划分时应注意以下几点:1.划分防火分区的防火分隔物除防火墙
外,还可根据具体情况采用防火卷帘和防火水幕带等。2.设有自动灭火系统的防火分区,
其允许最大建筑面积可按表3.3.1.6 增加1 倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按
该局部面积的1 倍计算。3.高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系
统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑
面积为4000 平方米,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000 平方米。4.当高层建
筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大
于2500 平方米,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1 倍。5.高
层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下
连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过表3.3.1.6 的规定。当上下开
口部位设有防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。6.高层建筑中庭防火分
区面积应按上下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应采取本节中有关中
庭防火分隔的措施。7.设在变形逢处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启
后不应跨越变形缝。8.设置防火墙有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分隔,当采用以
背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不应小于3h;当采用不以背火
面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,
系统喷水延续时间不应小于3h。喷头的喷水强度不应小于0.5L/S.M ,喷头间距应为2m 至
2.5m,喷头距卷帘的垂直距离宜为0.5m。9.设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧
设置启闭装置,并应具有乍动、手动和机械控制的功能。
三、玻璃幕墙、中庭及特殊部位和房间的防火分隔
(一)玻璃幕墙作为一种新型的建筑构件,以其自重轻、光亮、明快、挺拨、美观、
装饰艺术效果好等优点,自70-80 年代以来,被大量地应用在高层建筑之中。1.玻璃幕墙
的火灾危险性玻璃幕墙是由金属构件和玻璃板组成的建筑外墙面围护结构,分明框、半明框
和隐框玻璃幕墙三种。构成玻璃幕墙的材料主要有:钢、铝合金、玻璃、不锈钢和粘接密封
剂。玻璃幕墙多采用全封闭式,幕墙上的玻璃常采用热反射玻璃、钢化玻璃等。
这些玻璃强度高,但耐火性能差,因此,一旦建筑物发生火灾,火势蔓延危险性很
大,主要表现在以下几个方面:(1)建筑物一旦发生火灾,室内温度便急剧上升,用作幕墙
的玻璃在火灾初期由于温度应力的作用即会炸裂破碎,导致火灾由建筑物外部向上蔓延。一
般幕墙玻璃在2500 C 左右即会炸裂、脱落,使大面积的玻璃幕墙成为火势向上蔓延的重要
途径。( 2)垂直的玻璃幕墙与水平楼板之间的缝隙,是火灾发生时烟火扩散的途径。由于建
筑构造的要求,在幕墙和楼板之间留有较大的缝隙,若对其没有进行密封或密封不好,烟火
就会由此向上扩散,造成蔓延。2.玻璃幕墙的防火分隔措施为了防止建筑发生火灾时通过
玻璃幕墙造成大面积蔓延,在设置玻璃幕墙时应符合下列规定:(1)设有窗间墙、窗槛墙(窗
下墙)的玻璃幕墙,其墙体的填充材料应用岩棉、矿棉、玻璃棉、硅酸铝棉等不燃烧材料。
当其外墙面采用耐火极限不低于1h 的不燃烧体时,其墙内封底材料可采用难燃烧材料,如
B1 级的泡沫塑料等。(2)无窗间墙、窗槛墙(窗下墙)的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设
置耐火极限不低于1h、高度不低于0.8m 的不燃烧实体裙墙。(3)玻璃幕墙与每层楼板、隔
墙处的缝隙,应采用不燃烧材料填塞密实。
(二)中庭的防火分隔中庭是在建筑内部贯通上下楼层,并营造出具有室外自然环
境美的室内共享空间。它是以大型建筑内部上下楼层贯通的大空间为核心而创造的一种特殊
建筑形式,中庭的高度不等,有的与建筑物同高,有的则在建筑物的上部或下部,由于中庭
是上下贯通的大空间,所以给防火设计提出了许多新的课题。
1.中庭的火灾危险性(1)火势蔓延迅速、烟气扩散快。中庭一旦失火,火势和烟
气可以不受限制地急剧扩大。中庭空间形似烟囱,因此易产生烟囱效应,若在中庭下层发生
火灾,烟气便会十分容易地进入中庭空间;若在中庭上层发生火灾,中庭空间的烟火不能向
外排出时,就会向建筑物中其他空间扩散;并进而迅速导致整个建筑物全部起火。(2)人员
疏散和火灾扑救难度大。中庭起火,涉及到多个楼层,极易形成立体火灾,由于烟火蔓延、
人员疏散与灭火战斗相互交会,人员众多,易造成现场混乱。加之,因烟雾,火势的影响,
势必给人员疏散和灭火救灾造成很大的难度。
2.中庭的防火分隔措施根据中庭的火灾特点,结合国内外高层建筑中庭防火设计
的具体做法,参考国外有关防火规范的规定,贯通中庭的各层应按一个防火分区计算,当其
面积大于有关建筑防火分区的建筑面积时,应采取以下防火分隔措施:(1)房间与中庭回廊
相通的门、通道等,应设乙级防火门、窗以控制火势向各层间蔓延;(2)与中庭相通的过厅、
通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3h 的防火卷帘分隔,以控制烟火向过厅、通道处
蔓延扩散;(3)中庭每层回廊应设自动喷水灭火系统;(4)中庭每层回廊应设火灾自动报警
系统,并与排烟设备和防火门联锁控制。
(三)各种坚井等特殊部位的防火分隔建筑中的各种坚向管井,不仅是火势上下蔓
延的主要途径,而且是拨烟火的通道,若防火分隔不当或未作适当防火处理,高温烟火会迅
速传播扩大,造成扑救困难,严重危及人身安全,增大火灾损失。电梯是重要的垂直交通工
具,电梯井一般都与电梯厅、走道及其他房间相通,若在其中设有可燃气体和易燃、可燃液
体、电线(缆),一旦失火会威胁其他管井及整个建筑的安全,因此,对建筑物中的这些部
位的建筑构造应严格要求,具体应采取以下防火措施;
1.低层建筑的管道井、电缆井应每隔2-3 层在楼板处用耐火极限不低于0.5h 的不
燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1h 的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防
火门。
2.电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应
敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他
洞口。电梯门不应采用栅栏门。
3.高层建筑的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别
独立设置;其井壁应为耐火等级不低于1h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
4.建筑高度不超过100 米的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2--3 层在楼板处
用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100 米的高层建筑,应在每层
楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。电缆井、管道井、与房间、走道等相
连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
5.垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内,垃圾道的排气口应直接开向室外。
垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并
能自行关闭。
6.建筑物的伸缩缝、沉降缝、抗震缝等各种变形缝是火灾蔓延的途径之一,尤其
纵向变形缝具有很强的拔烟火作用,为此,必须作好防火处理。变形缝的基层应采用不燃烧
材料,其表面装饰层宜采用不燃烧材料,严格限制可燃材料使用。变形缝内不准敷设电缆、
可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。如上述电缆、管道需穿越变形缝时,应在穿过处加
不燃材料套管保护,并在空隙处用不燃材料严密填塞。
7.管道穿过楼板时,应用不燃烧材料将其周围空隙填塞密实。
8.冷库采用稻壳、泡沫塑料等可燃烧材料作墙体内的隔热层时,宜采用不燃烧隔
热材料做水平防火带。防火带宜设在每层楼板水平处。冷库阁楼层和墙体的可燃保温宜用不
燃烧体墙隔开。
第二节防烟分区
一、防烟分区的概念为有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟,而采取的技术
措施。藉防烟分区,使烟气集于设定空间,通过排烟设施将烟气排至室外。防烟分区范围
是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm 的梁为界,从地板到屋顶
或吊顶之间的规定空间。屋顶挡烟隔板是指设在屋顶内,能对烟和热气的横向流动造成障碍
的垂直分隔体。挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm 的固定或活动
的档烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的
挡烟垂壁。
二、防烟分区的作用大量资料表明,火灾现场人员伤亡的主要原因是烟害所致。发
生火灾时首要任务是把火场上产生的高温烟气控制在一定的区域之内,并迅速排出室外。
为此,在设定条件下必须划分防烟分区。设置防烟分区主要是保证在一定时间内,使火场上
产生的高温烟气不致随意扩散,并进而加以排除,从而达到有利人员安全疏散,控制火势
蔓延和减小火灾损失的目的。
三、防烟分区的设置原则设置防烟分区时,如果面积过大,会使烟气波及面积扩
大,增加受灾面,不利安全疏散和扑救;如面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。
1.不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区;
2.防烟分区不应跨越防火分区。
3.对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,应单
独划分防烟分区。
4.防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1 层面积过小,允许包括1 个以上
的楼层,但以不超过3 层为宜。
5.每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),
其建筑面积不宜大于500 平方米;当顶棚(或顶板)高度在6m 以上时,可不受此限。此外,
需设排烟设施的走道、净高不超过6m 的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于
0.5m 的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于1.8m。
四、防烟分区的划分方法防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,可按其用途、面
积、楼层划分:
(一)按用途划分对于建筑物的各个部分,按其不同的用途,如厨房、卫生间、起
居室、客房及办公室等,来划分防烟分区比较合适,也较方便。国外常把高层建筑的各部分
划分为居住或办公用房、疏散通道、楼梯、电梯及其前室、停车库等防烟分区。但按此种方
法划分防烟分区时,应注意对通风空调管道、电气配管、给排水管道等穿墙和楼板处,应
用不燃烧材料填塞密实。
(二)按面积划分在建筑物内按面积将其划分为若干个基准防烟分区,这些防烟分
区在各个楼层,一般形状相同、尺寸相同,用途相同。不同形状的用途的防烟分区,其面积
也宜一致。每个楼层的防烟分区可采用同一套防排烟设施。如所有防烟分区共用一套排烟
设备时,排烟风机的容量应按最大防烟分区的面积计算。
(三)按楼层划分在高层建筑中,底层部分和上层部分的用途往往不太相同,如高
层旅馆建筑,底层布置餐厅、接待室、商店、会计室、多功能厅等,上层部分多为客房。火
灾统计资料表明,底层发生火灾的机会较多,火灾概率大,上部主体发生火灾的机会较小。
因此,应尽可能根据房间的不同用途沿垂直方向按楼层划分防烟分区。
第三节防火分隔物
一、防火分隔物的概念防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建
筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常用防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷
帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。
二、防火墙防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热
辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架
上具有耐火性的墙。防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙
和室外独立墙几种类型。防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求:
1.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为4h,《高规》的规定
为3h。
2.防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和
楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墙倒塌。
3.防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋
面不小于500mm。防火墙应高出不燃烧体屋面不小于400mm。但当建筑物的屋盖为耐火极
限不低于0.5h 的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于1h 的不燃烧体时,防火墙(包
括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面。
4.建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙突出难燃烧体墙的外表面400mm。防火
带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
5.防火墙距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应将防火墙加
高,使之超过天窗结构400-500mm,以防止火势蔓延。
6.防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均
不应小于120mm。
7.防火墙上不应开设门、窗、孔洞,如必须开设时,应采用甲级防火门、窗,并
应能自关闭。
8.输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)
防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。穿过
防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧体材料。
9.建筑物内的防火墙宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门、窗、
洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不
限。
10.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m,如装
有固定乙级防火窗时,可不受距离限制。
三、防火门防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔
热性要求的门。它是设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动
的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外,更重要的是还具有阻止火势蔓延和烟气扩
散的特殊功能。它能在一定时间内阻止或延缓火灾蔓延,确保人员安全疏散。
(一)防火门的耐火极限和适用范围
1.甲级防火门。耐火极限不低于1.2h 的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于
防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、
变压器室、中间储油等。
2.乙级防火门。耐火极限不低于0.9h 的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前
室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。
3.丙级防火门。耐火极限不低于0.6h 的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆
井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。
(二)防火门的检查防火门除具有可靠的耐火性能和合理的适用场所外,检查防火
门时,还应注意以下几点:
1.防火门应为向疏散方向开启(设防门的空调机房、库房、客房等除外)的平开
门,并在关闭后能从任何一侧手动开启。
2.用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自行关闭。
3.双扇和多扇防火门,应设置顺序闭门器。
4.常开的防火门,在发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈功能。
5.设在变形缝附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后应跨越变形
缝,防止烟火通过变形缝蔓延扩大。
6.防火门上部的缝隙、孔洞采用不燃烧材料填充,并应达到相应的耐火极限要求。
四、防火窗防火窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整
性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。防火窗的分类,按安装方法可分为固定
窗扇防火窗和活动窗扇防火窗。按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于1.2h
的窗为甲级防火窗;耐火极限不低0.9h 的窗为乙级防火窗,耐火极限不低于0.6h 的窗为丙
级防火窗。防火窗的作用:一是隔离和阻止火势蔓延,此种窗多为固定窗;二是采光,此种
窗有活动窗扇,正常情况下采光通风,火灾时起防火分隔作用。活动窗扇的防火窗应具有手
动和自动关闭功能。
五、防火卷帘防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整
性要求的卷帘。防火卷帘是一种活动的防火分隔物,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,
起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘设置部位一般有;消防电梯
前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置
防火分隔设施的部位等。检查防火卷帘时应注意以下几点:
1.门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙,应有防火防烟密封措施,防止烟火窜入。
2.用防火卷帘代替防火墙的场所,当采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防
火卷帘时,其耐火极限不应小于3h;当采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷
帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。喷
头的喷水强度不应小于0.5L/s.m ,喷头间距应为2m 至2.5m,喷头距卷帘的垂直距离宜为
0.5m。
3.设在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及
能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。
4.用于划分防火分区的防火卷帘、设置在自动扶梯四周、中庭与房间、走道等开
口部位的防火卷帘,均应与火灾探测器联动,当发生火灾时,应采用一步降落的控制方式。
5.防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能,以确保
在火灾探测器或联动装置或消防电源发生故障时,藉易熔金属仍能发挥防火卷帘的防火分
隔作用。从沈阳商城等火灾教训看,极为必要。
6.防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。
六、防火阀防火阀是指在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于通
风、空调管道内阻火的活动式封闭装置。为防止火灾通过送风、空调系统管道蔓延扩大,
在设置防火阀时,应符合下列要求:
1.通风管道穿越不燃烧体楼板处应设防火阀。通风管道穿越防火墙处应设防烟防
火阀,或在防火墙两侧分别设防火阀。
2.送、回风总管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处应设防火阀。
3.送.回风道穿过贵宾休息室、多功能厅、大会议室、贵重物品间等性质重要或
火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀。
4.多层和高层工业与民用建筑的楼板常是竖向防火分区的防火分隔物,在这类建
筑中的每层水平送、回风管道与垂直风管交接处的水平管段上,应设防火阀。
5.风管穿过建筑物变形缝处的两侧,均应设防火阀。多层公共建筑和高层民用建
筑中厨房、浴室、厕所内的机械或自然垂直排风管道,如采取防止回流的措施有困难时,应
设防火阀。
6.防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行
严密关闭。并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。易熔片及其他感温元件
应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作时的最高温度高25℃,一般
宜为70℃。
7.进入设有气体自动灭火系统房间的通风、空调管道上,应设防火阀。
七、排烟防火阀排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火
稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。排烟防火阀的组成、形状和工作原理
与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调系
统的管道上,动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为280℃。
排烟防火阀具有手动、自动功能。发生在火灾后,可自动或手动打开排烟防火阀,进行排
烟,当排烟系统中的烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾向其他部位蔓
延扩大。但排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30 分钟。
排烟防火阀的设置应符合下列规定:1.在排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火
阀。2.排烟管道进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。3.在必须穿
过防火墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
108#
发表于 2011-7-29 12:59:51 | 只看该作者
好东西,谢谢分享
109#
发表于 2011-7-29 18:43:18 | 只看该作者
新手想您致敬
110#
发表于 2011-8-6 08:28:37 | 只看该作者
学习学习~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-16 15:12 , Processed in 0.065129 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表