Siemens insight 楼宇自控系统使用指南 一、桌面条形观察棒详细内容 报警结果管理——报警结果处理 报警管理——报警处理 报警状态——查看报警点 图形——进入楼控图形界面 点的详情——查看控制点的配置情况 报告——查看insight软件运行状况 时间表——制作时间表,按时间表自动开/关相关设备 系统活动日志——查看用户登陆情况 二、设置条形观察棒 右键点击条形观察棒,通过以下方式进行修改 1、 显示条形观察棒 2、 总是在最上 3、 自动隐藏条形观察棒 三、报警管理窗口界面 进入报警管理窗口,显示以下界面: 显示内容包括(从左到右依次为): 点名、显示值、报警初始时间、当前时间、报警确认时间、状态、优先级、被谁知道、报警次数统计 图标颜色图例: 深蓝色——表示关状态 绿色——表示开状态 黄色、红色——表示故障状态,闪烁时表示正在报警,报警确认后闪烁消失 黑色——表示现场控制器没有返回状态 四、在报警栏界面查看、处理报警情况 取消报警点 点击 按钮即可删除报警点,点击 按钮即可取消报警 点击 按钮可以给警报添加信息,点击 按钮可以查看警报内容 五、在图形界面查看、处理报警情况 鼠标右键点击报警点可出现报警内容,选择Acknowledge,报警闪烁消失。 六、查看楼控系统图 本系统楼控画面包括主界面及冷源系统、生活热交换、空调热交换、空调新风系统、给水系统、排污系统图、排风系统1、排风系统2八个子系统图。 双击主界面中各子系统图名称即可进入各子系统界面,双击各子系统界面中“返回”按钮即可返回主界面。 各子系统界面图形如下: (一)、冷源系统图形界面 图形中各点代表意义如下: 1、 系统中水泵及冷却塔风机的开关控制按钮。 2、 实时监测水路系统温度。 3、 冷水机组运行状态及故障报警点。 4、 水阀开关状态及碟阀开关控制。 5、 冷却塔风机运行状态及故障报警点。 6、 冷却水泵故障报警点及运行状态。
图一 图一中在图形下方显示1#和2#冷水机组各自的累计运行时间,平均负荷自动计算冷水机组运行时的负荷,如果将冷水机组程控设为on则由程序接替人工操控冷水机组的运行。 双击图一中控制按钮进入图二,选择on或off后按下command键,命令发出;close键则用来关闭命令界面;refresh键用来刷新命令界面。 双击图一中设置按钮进入图三,可设置冷水机组的运行参数。 图二 图三 生活热交换系统图 其中温度设定的方法为:在设定框内上下拖动箭头到设定值,然后弹出对话框显示你是否确定设定到指定值,如回答是则温度设定到此值。 空调热交换系统图 空调新风系统图 新风机或空调机字体下方显示的楼层为新风或空调机所在的楼层,最上方显示的有室外温度(供参考)、室外湿度(供参考)、冬夏季转换(可修改)。 点击新风机或空调机字体则进入此新风或空调机的图形化界面 2#空调机图形化界面示意图 1、 回风温度检测 2、 滤网报警 3、 水阀控制 4、 风机控制、运行状态、风机故障 给水系统图 排污系统图 监视各集水坑水位。 排风系统图 28-3D表示所在楼层为28层。
|