消防 压力开关老报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-11 12:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
    压力开关常常报警,模块换过了 也没地方漏水,主机其他都正常? 请问大侠们该如何检查处理,谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-11 12:33:40 | 只看该作者
华为代理商
重点检查“止回阀”和“安全泄压阀”。可能他们存在少量泄漏。
3#
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:37:18 | 只看该作者
华为代理商
              谢谢楼主的指导!
4#
发表于 2009-9-11 15:07:12 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2009-9-11 16:54:49 | 只看该作者
华为代理商

高压电的副作用,艾柯

在装线路的时候,尤其是修补的时候,唐氏康宁告诉我们,高压电的波及范围广,电弧作用大,3000-5000伏,直径是20厘米。5000-10000伏的直径是30厘米。
6#
匿名  发表于 2009-9-11 20:57:31
7#
发表于 2009-9-12 20:02:34 | 只看该作者
检查一下是不是延迟器不能自动排水或压力开关动作后不能复位。
8#
 楼主| 发表于 2009-9-13 00:33:25 | 只看该作者
      谢谢大家的关心指导,已经处理好了,是一个末端放水的小阀门有些渗水,在角落里不太注意疏忽了