光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16027|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

蓄电池容量的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-8-6 19:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

蓄电池容量的计算方法

蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。
以下就容量计算方法进行说明。
1、 计算容量的必要条件
A、 放电电流
有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。
B、 放电时间
可预期的负载的最大时间。
C、 最低蓄电池温度
预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。
D、 允许的最低电压
单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数
2、 容量的计算公式
C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L
C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。
L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用
的修正值。一般L值采用0.8。
K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量
换算时间。
I: 放电电流
下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I
3、 容量的计算举例
A、 放电电流 140A(一定)
B、 放电时间 30分
C、 最低蓄电池温度 -550C
D、 允许的最低电压 1.6V/单格

按上述条件,从图-11得出K=1.1
C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8
所以,可使用UXL220-2。
注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-2-15 10:41:36 | 只看该作者
华为代理商

Re:蓄电池容量的计算方法

很复杂哦.....
3#
发表于 2007-4-12 23:57:54 | 只看该作者
华为代理商

Re:蓄电池容量的计算方法

长知识了

4#
发表于 2007-5-29 09:54:22 | 只看该作者
华为代理商

谢谢分享经验,正琢磨呢就有了

5#
发表于 2007-6-5 14:57:21 | 只看该作者
华为代理商

大家好

请问各位大侠怎么样计算UPS呀
6#
发表于 2008-5-29 16:59:44 | 只看该作者
好复杂,,还是没有看懂
7#
发表于 2008-6-18 11:15:19 | 只看该作者
长知识了
8#
发表于 2008-6-19 12:13:21 | 只看该作者
好东东,可惜少了图。