红外报警求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-27 14:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
本小区的红外报警设备在晚上的时候没有误报,但是在白天的时候经常误报,更换红外对射后故障依旧,而且误报显示的地址码也不相同,如在上午显示是13和16,下午显示的却是9,11和21.而这些地址在晚上都是好的,这些地址同条线路的其他红外都是好的.还有就是误报的时候红外上的报警显示灯(红色)并不是亮的.求高手解答
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-8-27 15:20:43 | 只看该作者
华为代理商
检查一下白天是否:有人挂衣服引起误报;有人给花、草地浇水引起误报;红外对射不抗强光引起误报;......
3#
发表于 2009-8-27 15:24:38 | 只看该作者
华为代理商
请问你有什么报警主机,是总线制的还是分线制的.
4#
发表于 2009-8-27 17:06:12 | 只看该作者
华为代理商
有可能是模块的问题
5#
发表于 2009-8-27 17:37:10 | 只看该作者
华为代理商
请先确认自己所描述的现象是的确存在的,,至少观察2、3天。我以前也有类似的情况,大多数都是误报引起的,还有主机防区的接线。红外对射和模块应该不存在问题,稳定性很高。。多查查线路
6#
发表于 2009-8-27 22:28:14 | 只看该作者
多为线路引起,
7#
发表于 2009-8-28 07:01:10 | 只看该作者
有没有风啊什么的,因为风会把树叶吹动啊什么的
8#
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:27:56 | 只看该作者
我已经检查过了,没有你说的问题,我怀疑是强光或是温度过高引起的,因为今天阴天就没有误报了
9#
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:34:01 | 只看该作者

请先确认自己所描述的现象是的确存在的,,至少观察2、3天。我以前也有类似的情况,大多数都是误报引起的,还有主机防区的接线。红外对射和模块应该不存在问题,稳定性很高。。多查查线路






[广告]武汉门禁、一卡通系统、电子锁、安检门...... 【武汉科卫通智能】(www.kwtzn.com) [url=][/url]  [url=][/url]
我怀疑是对射上的电阻或是小尾巴坏了,小尾巴是假博世的,可能是夏天温度过高造成电阻和小尾巴不稳定,今天换了一个就好了,还有就是这几天下雨和阴天就没有误报了,等晴天再有误报的话,我就把小尾巴和电阻全换掉。

谢谢你们啊
10#
发表于 2009-9-4 15:12:22 | 只看该作者
看看,,