消防水泵的控制方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-9 10:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
规范中要求水泵及排烟风机等重要设备要通过硬线控制,实际中使用中

1、控制中心到控制柜提供24V电平信号,保持水泵运行,水泵自身无自锁,24V切断后水泵停止。控制中心只需要一个按键即可完成控制。

2、控制中心到控制柜提供24V脉冲信号,水泵得到信号启动自锁运行,停泵需要另一脉冲信号到控制柜解除水泵自锁。控制中心到控制柜需要两个控制信号。

听一位前辈讲,第二种方法才是可靠和合符要求的,因为第一种方法要依靠控制中心信号来保证水泵运行,而第二种做法水泵得到信号后柜内就能保证运行。不知各位在实际应用中是哪种情况,有没相关的条文或规范说明?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-8-12 22:03:15 | 只看该作者
华为代理商
规范规定消防控制室能启、停消防泵就可以了
3#
发表于 2011-6-17 22:36:21 | 只看该作者
华为代理商
学习
4#
发表于 2011-6-18 08:49:22 | 只看该作者
华为代理商
要看控制柜中有没有自锁功能,一般都是有自锁的。所以实际中一般都是第二种,脉冲启动就可以了。
5#
发表于 2011-6-18 08:57:04 | 只看该作者
华为代理商
根据规范消防泵在远程应该能够启动和停止,至于电平和脉冲只是火灾自动报警系统的输出方式而已,消防泵控制柜大多数需要改造才能够实现消防规范要求。
6#
发表于 2011-6-22 20:41:26 | 只看该作者
规范消防泵在远程应该能够启动和停止