光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1830|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

机房封闭方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-25 10:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
新建机房南侧全是铝合金玻璃窗。窗框高2米,宽15米,窗台深30公分。根据一级机房建设要求,需要封闭该窗户。并且在窗户这侧竖立彩钢板隔墙,就是说窗户与彩钢板隔墙间有大约500mm(一个柱子)的夹层。机房内有精密空调,如果不封闭窗户,时间久了,彩钢板是否会由于两侧温差、压差导致变形?

因此我方提出封闭该窗户,但是甲方不允许直接用砖墙砌筑。要求提供其他方案及造价供其参考。

请问:如何封闭该窗户?

个人有以下建议:一、是否可以竖立两道龙骨,外侧靠玻璃一侧是石膏板饰面,外涂反光漆,内添保温岩棉;内侧仍为彩钢板饰面。

二、窗台上可否砌类似压缩版一类的东西封闭窗户?

感谢支持!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-7-29 09:18:24 | 只看该作者
华为代理商

xiexie

谢谢
3#
发表于 2009-8-4 19:20:05 | 只看该作者
华为代理商
你提出的可以做。关键问题,是为什么要封闭,我还没弄清楚!~
4#
发表于 2009-9-18 10:33:27 | 只看该作者
华为代理商
一:可以保留窗户以与大楼整体风格一致

二、可以竖立一道轻钢龙骨,外侧靠玻璃一侧是石膏板饰面,外涂反光漆,内添保温岩棉;内侧仍为彩钢板饰面。